请问新风系统设计-管径?

新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。

采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。

二、新风工程施工图设计文件的内容
施工图设计文件应以施工图纸为主,包括设计说明、顶回风平面布置图、顶送风平面布置图、地送风平面布置图、新风主机安装示意图及地送风构造示意图等内容。

依照户型的面积和户型的平面布置作出施工说明。

根据用户的需求和户型的布置图按照新风设计规范设计出新风回风布置图。

根据用户的需求和户型的布置图按照新风设计规范设计出新风送风布置图。

根据用户的需求和户型的布置图按照新风设计规范设计出新风地送风布置图。

5、新风主机安装示意图(本图为全然交换主机)

1、主机安装注意事项:
a.根据通风主机的外形尺寸,制作通风主机的固定框架,并作防锈处理;
b.将主机水平安装于房屋顶面,尽量靠近连接吸风口的厅室;
c.通风主机与固定框架固定时,中间采用橡胶防震块作避震处理。校准通风主机固定框架水平,无扭曲。
d.在通风主机安装位置附近应留有足够的空间,以便于维修和保养;家用型新风主机安装在吊顶内时,其附近应留有450×450的检修口一只,检修口预留位置应便于检修,上方无遮挡;
e.根据通风主机的电动机功率、电压,进行电源线的配置。电源应独立供给,接线应正确、坚固,并有良好接地;电源线应绝缘良好 ,不得裸露在外面;通风主机应有独立的控制装置;
f.风管采用UPVC管,采用软管连接的风口时,其软管长度最好不超过35cm。
g.排风管采用软管其长度不得超过5M,超过5M宜采用UPVC风管。

2、通风管道安装注意事项:
a.管道的走向、管径以及风口的安装位置应符合设计图纸的要求;
b.管材的切割口应光洁、无毛刺。管材和管件的连接处应铆牢或粘接牢固,无残余胶水留在管材或管件上;
c.管路的安装应做到横平、竖直。管材内径清洁无杂物;
d.PVC管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍,则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固,无松动;
e.所有管路经过的墙孔,一律采用机械打孔机开孔,严禁未经同意擅自改变孔径与位置;
f.风管支、吊架的间距;
g.可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过5米,并不得有死弯及塌凹;
h.风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑饰面贴实,外表面平整不变形。同一厅室,房间内的风口的安装高度应一致,排列应整齐。VC风管。

3、风口安装注意事项:
a.进风装置四周必须采用发泡剂填充密封,并做好防水处理;
b.排风口安装时,选择距主机较近并可以与室外相通处开孔,穿墙孔规格为130

}

[版权声明] 本站所有资料由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系邮箱。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

}