医院污水处理量怎样确定?

医院实验室污水处理工艺及设备

医院实验室污水处理工艺,不仅要达到消毒灭菌的目的,还应考虑污水的排放及受纳水域环境功能区划分对水质的要求。医院污水应执行《健康机构水污染物排放标准》(GB),这就对医院污水处理提出了更高的要求,而根据标准及相关要求,采用化学法二氧化氯消毒或CASS工艺处理医院污水,能很好地适应这一变化,与相应的处理方法相比,效果好、投资少、管理方便、运行费用低,工艺XJ、实用,其在技术上、经济上具有竞争力,是当前医院污水治理中集社会、经济、环境、生态效益于一体的优选方法。

1.实用性广,可适应各类实验室的废水处理;

2.采用多项XJ的专LI技术对废水进行多程处理净化,达到排放标准;

3.中YANG集中控制,自动化程度高,操作简单,全自动运行,无须专人职守;

4.漏水漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、储液罐液位保护功能;

5.定时自动清洗功能:系统定时对需要清洗和冲洗的部件进行自动清洗,延长设备使用寿命;

6.动态化运行,数字化液晶显示水质指标;

7.“一站式”一体HUA设计,外形美观、占地面积小、处理速度快、运行成本低、安装移动方便、处理量大、处理效果好、能耗低、耐酸碱腐蚀、噪音小、多重安全保护、无泄漏、环境友好,ZHEN做到工程设备化。不需要挖多个处理池,不会产生废渣、废气、废水等二次污染;

8. plc智能控制系统,人机界面操作系统,lcd液晶显示中文显示、具人机对话功能,时钟和语言设定功能,开机时设备电控系统自动检测,全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度,控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品,更加科学化和合理化;

9.定时开关机功能:设备可根据客户需求设定自动开关机时间。

 1、安装设备前,首先应熟悉设备结构,根据我公司安装指导进行安装,要按厂家要求核实好基础(若有)、设备进、出水管口方位及各附件的对接位置。

2先打开包装箱,把设备移出箱体,再进行现场就位安装,没有包装的设备,可直接就位进行安装。

3、按产品机柜标示的进水口、出水口、取样口对设备进行管道、管件的安装。

4、本设备配备分离式直插电源线。用户只需将电源线一端接到设备电源接口,另一端接至交流电源,即可完成设备上电操作。

5、本设备配套遥控器已经与设备中控系统配对衔接,用户无需自行设置即可无障碍使用。

6、如排水管道低于进水管道,应通过管道调节或降低设备高度后连接,确保接口连接严密。

医院实验室污水处理工艺及设备

1、 原料的配制与添加

(1) Naclo3溶液的配制,将Naclo3与水按质量1:2比例混合,搅拌至完全溶解,即得到Naclo3溶液。

(2) Naclo3溶液与盐酸溶液的添加,在水射器正常工作情况下,将给料管插入料桶中,打开吸料管阀门,关闭进气管阀门,则溶液自动吸入贮存罐中。视贮存罐液管,达到一定量后,先打开进气管阀门,将抽料管从料桶中拔出,再关闭给料管阀门。

(1)向Naclo3贮存罐,盐酸贮存罐内加满原料。

(2)由加水口向加热水箱内加满水。

(3)观察反应室的液位高度,如果低入正常液位则开通出气管阀门,由进气口往主机内吸入一定量的清水。

(4)检查其它阀门部件是否密闭。

3、 开机:打开电源箱开关,打开动力水阀门,将压力尽量调至较大,但不能高于0.3Mpa,使水射器正常工作。打开球阀A、B,调节滴定管上部调节阀,观察调节滴定管流量,设备即可正常运行。

4、 流量的调节:流量根据处理完的水中的余氯量确定。方法为:用滴定管上部调节阀调节滴

定速度,当滴定速度加快时,则产气量加大,反之减小。注意:尽量勿使滴数成流

5、 关机:关掉球阀A、B,设备停止加料,水射器再继续工作1至2小时后关掉动力水。

6、 设备清洗:设备每运行2至3个月清洗一次。清洗时,关掉温控箱电源和球阀A、B,其余同开机状况相同,由进气口吸入一定量清水,然后关掉动力水源,打开排污阀排污。如此循环几次,直至清洗干净

免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

}

我要回帖

更多关于 医院污水处理多久检测一次 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信