. word范文 城建集团xx公司第一期管理培训班电气专业知识讲稿 临电工程电气设计 临电工程的电气设备选择是关系到整个建筑工程能否按期、保质、安全地完成施工的重要环节.电气设备的选择确定是需要通过相关人员一系列计算分析及丰富的经验才能完成的. 变压器 变压器的规格型号选择
变压器分为油浸式和树脂式.油浸式变压器一般适用于露天的杆上安装和台式安装,也有安装在箱式和室内变电站的.树脂式干式变压器安装在箱式或室内,它的特点是体积小,过载能力强,但价格较贵.变压器常用型号:SC9-11;常用规格:250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA;电压调整±2*2.5%,有四个档位.当供电电压正常时,输入电压为10KV输出电压为0.4KV,单相电压为0.23KV,即10/0.4KV.我们通常说的线路电压和设备额定电压是一致的,即10KV、0.38KV、0.22KV是指线路电压和设备的额定电压.变压器的输出电压400V称为电源电压.一般的用电设备在设计时考虑了
电压波动±5%范围内能正常工作,精密电子设备要求在额定电压下工作. 变压器的额定电流和短路电流计算 变压器的额定容量是以视在功率表示的,以S、KVA表示.例如一台400KV和630KV的变压器,它的输出电流分别为 I1=S3U=4003*0.4=577.37A, I2=S3U=
变压器在母线上发生短路时它的短路电流取决于变压器阻抗电压UK%.一般中小型变压器UK%=5-6,变压器容量越大,阻抗电压值也越大,阻抗电压用来限制短路电流值. 例如:630KVA变压器最大短路电流 Id=IN·100UK=909 1000KVA变压器母线短路电流 (先计算变压器)IN=10003*0.4=1443 Id=IN·100UK=1443
可见变压器容量越大,输出电流越大,母线上发生的短路电流也越大.计算变压器额定电流目的是根据现场投入运行设备合理选择变压器容量.变压器短路计算是正确合理选择开关设备的最大开断电流的重要参数.所有的开关都有一个很重要的指标,即最大开断电流.变电站的所有开关最大开断电流必须大于该变压器短路电流. 开关设备
变电站主要开关设备有高压断路器、隔离开关、接地开关、低压侧框架式万能开关、塑壳式自动开关.框架式万能开关有规格为额定电流1000~4000A的各种开关,塑壳开关有规格为额定电流130~800A的各档开关.这两类开关都能自动开断短路电流和过负荷电流,也能手动操作开合闸. 框架式开关
该开关一般在进线柜、母联柜内安装,结构复杂,有单片机控制、电动机分合闸.设有长延时保护(过载保护)、短延时保护(尖峰电流保护)、速断保护(短路保护)、零序保护(单相接地保护).这类开关体积大,价格高. 塑壳开关
该开关是我们最常用的开关,主要品牌有:ABB、施耐德、德力西、人民、常州等十余种.在配电线路中主要用于电路保护和开合闸.容量最大800A,最小100A.常用100、125、200、250、300、315、400、500、630、800A几个级别.有三级和四级级数,四级开关用在施工临时用电开关柜内,能分合三相火线和零线(零线在有单相负载时也带电).
(1)开关的选择和整定.根据负荷要求可以选择不同型号规格的开关. ①负载性质.电动机选用D形开关.D形开关速断整定是整定电流的12倍,保证在电动机启动时不跳闸.如一台电机50KW,工作电流100A,起动电流7IDN为700A;选用125开关,12倍为1500A,开关不跳闸.
②线路保护选用C型开关.C形开关速断整定是整定电流的5倍,如选用开关是100A开关,整定电流也是100A.当线路电流达到500A时开关立即跳闸,即用于线路保护开关跳闸电流为5IN. ③高级塑壳开关的整定 ABB、施耐德一类开关,内部安装了
单片机,开关可以按用户需要在现场整定.如400A开关,它的面板有0.9、0.8、0.7、0.6IN.这表示该开关可以按图纸上给出的计算电流进行整定.若某路负荷320A,我们将它调到0.8IN=0.8*400=320A;若负荷350A,0.9IN=0.9*400=360A,即选大不选小.漏电流调试,开关面板有0、100、200、300米A可调,短线路选100米A,长线路选200米A即可.
④普通开关整定 现场临电开关通常选用该类开关.该类开关内部安装热元件,所以我们订货时厂家就已安装好了 相应电流热元件,如250A开关,整定电流250A,那么这个开关当负荷电流达到250A时起控;250/200A表示这个开关当负荷电流达到200A时起控.热元件通常有延时控作用,200A热元件超15%即230A延时15米in跳闸,这类开关适用于电流变化大的临时线路中.}

一、应用领域
QW-XFXJ消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)系统,是目前真正能替代人工工频试水的系统。产品符合GB16806-2006消防联动控制系统*标准的设计、制造。产品采用可编程控制器,变频调速器及人机界面等自动化控制技术,对消防防水泵进定周期定时间定转速的巡回检测,通过自动巡检。使消防水泵长期保持在可靠运行状态。
本产品已通过*消防电子产品质量监督检验中心检测,并获得公安部消防产品合格评定中心的消防3CF认证证书。
适用于医院、政府机关、大型超市、商场、学校、广场、车站、公园、体育场馆、会展中心等重要场所的消防供水系统。
二、型号说明及具体规格
三、工作原理
消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)系统具有消防水泵低频低压自动巡检试水功能。QW-XFXJ系列消防泵自动巡检控制设备智能控制器发出巡检试水指令,依次对消防水泵进行低压水,出水口的压力和流量值经过折算后与预先设定的标准压力和流量值比较,如果低了,发出声光报警,显示屏弹出警告。整个巡检试水过程中如果设备接到消防命令,QW-XFXJ智能控制器会立即发出停止巡检试水的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。若巡检试水过程中动作异常,显示屏将显示故障报警和记录,并发出声光报警,同时完成故障的上传,通知有关值班人员进行检修,确保消防设备万无一失。
四、产品功能
自动巡检功能:
当切换开关置于自动位置时,巡检柜按照操作面板触摸屏设定的周期和时间对消防水泵进行逐台巡检,每台泵的运行时间不少于2min,转速为30Q转/每分钟;(时间和周期可按需设定)并可通过切换开关实现巡检的手厂自动切换。
自动退出巡检进入消防的功能:
无论是在工频恒压状态还是在低频无压巡检状态,遇到消防信号自动退出巡检进入消防模式。
短信报警功能:
根据用户的需要,自动巡检设备可配置手机短信报警模块,当故障发生时,故障信息通过手机短信发送到用户的手机上,提醒用户及时处理。
报警及保护功能:
白动巡检设备设有过电流、过电压、欠电压、缺相报警和保护功能,当系统出现故障时,巡检控制器通过接点发出故障报警信号,触模屏显示具体故障水泵的位置、故障的内容及故障发生的时间。
历史记录功能:
自动巡检设备可以通过人机界面显示水泵巡检运行的参数,也可通过界面进行数据设定和修改,人机界面采用中文菜单并具有数据记忆功能。可对故障时的瞬态参数记忆,配置打印机的系统可通过打印机记录故障的时间和事件
个性定制功能:
自动巡检设备的显示界面可根据用户的要求制作,包括设置用户单位的名称、标志等。
通讯功能:
自动巡检设备可以根据用户需要设置通讯功能,通过巡检控制器和上位机的通讯可以把消防巡检信号传送到消防控制中心实现远程的监控。
五、产品特点
●具有手动/自动两种工作状态,并且手动操作优先,实现了以人为本的原则;
●指示报警功能齐全,设备内主器件中自带诊断功能,实时巡检主器件状态,提高产品可靠性;
●采用低频率,低速运行,巡检小,不增加消防供水管网压力,不加大对消防泵机械磨损:
●消防状态时巡检通过消防中心停止自动巡检,确保消防泵控制设备优先运行;
●电源缺相、错相时设备自动停止运行,同时发出声音报警,防止设备损坏;
●采用优质冷轧钢板弯曲,焊接成壳体,壳体及表面器件通过抗冲击试验;
●设备巡检发生消防会立即停止巡检,瞬时启动消防泵装置;
●具有过电压、过电流、短路、缺相等功能保护;
●具有数据记忆功能可完成对故障的瞬态参数记忆,便于维修分析;
●具有巡检故障参数存储及故障信息、运行参数打印功能;
●设备具有RS485接口,预留楼宇监控接口可与自防中控室联网,数据远程传输和遥控;
六、产品规格
巡检功率(KW):15KW、18.5 KW、22 KW、30 KW、37 KW、45KW、55 KW、75 KW、90 KW、110 KW、132 KW、160 KW、250 KW。
巡检回路数:2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。
七、柜内材料(元器件) 说明
元器件:国内品牌:正泰、德力西、天正、常熟开关、上海人民、良信等,合资品牌:ABB、施耐德、西门子、西蒙等。
柜体材质:防静电、环氧漆涂层冷轧钢板,厚度为2mm,柜体防护等级范围IP30~IP68(常规防护等级IP30,与消防泵配套可选IP55,可根据用户使用场景选择,支持定制)。
八、消防给水泵为什么要进行巡检?
消防给水设备是消防系统的关键组成部分,不管消防联动报警系统还是各种各样自动消防控制设备对灾情的判断直至给出报警,*终还是要以启动消防给水设备为根本目地之一,即启动消防水泵。
现如今各种消防给水设备普遍现象着一个难题,在房屋建筑发生火灾时有非常多的消防水泵在接到启动不能启动水泵,耽误了灭火*佳时间,给*财产和老百姓的人身安全造成巨大的损失,导致所述状况的主要因素是消防水泵在平时无灾情时是不运行的,伴随着時间的推移,在泵房潮湿的环境下水泵內部泵轴菏叶发生锈死状况。
对于上述所说情况,必须对水泵发电机组进行有规律性的巡检以保持水泵的机械性能和电气设备特性自始至终处于优良运行状态,这种巡检方式能够从根本上解决水泵锈死的问题,使消防设备养兵千日用兵一时变成真实的实际。
为了弥补消防泵长期性闲置不用,因锈蚀等缘故导致不能启动对策难题,中华人民共和国公共安全规范中有关于“消防自动恒压给水设备的性能规定和实验方法(GA3.02)第五章中要求,消防泵长期性处在非运行状态的设备应具有巡检功能”。
本公司独立设计研发的具备专利的消防自动巡检控制装置,该设备具备控制回路巡检及消防设备无压巡检两部分构成,可彻底对主控回路及水泵的低频自动巡检,巡检时系统不增压,巡检时智能化巡检控制器输出指令,停止双电源开关的运行,由于智能化巡检控制器电源取自于电源的上口,此时停止双电源并不影响对巡检控制器的供电。智能巡检控制器输出巡检指令逐一对主回路接触器进行巡检,巡检返回信号取自于接触器的主辅助触点,反馈信号时间允许值不大于2S,主回路巡检完成后。巡检控制器会发生下一个巡检指令。该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不会产生水压,整个巡检过程中设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。如巡检过程中姿势出现异常,控制器会记录,发生故障的支路号及常见故障类型,并发出声光报警,同时完成故障的上传(可传至消防主控室或值班室)通知相关工作人员进行维修,确保消防设备万无一失。