政府采购信息网(caigou2003.com)获悉,国家市场监督管理总局联合中国国家标准化管理委员会发布《消防员电梯制造与安装安全规范GB/T 26465-2021》(以下简称《消防员电梯》),明确了适用消防员电梯的条件、不适应情形等规定,与《消防电梯制造与安装安全规范GB/T26465-2011》相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变更了9处,自2022年7月1日起施行。《消防员电梯》明确了适用于在消防员控制下用于消防和疏散的消防员电梯。以及适用于符合以下条件的情况:1.设计电梯井道和电梯环境时限制火、热、烟进入电梯井道、机器空间和前室;2.建筑设计限制水进人井道;3.消防员电梯不作为逃生路径;4.对电梯井道和电梯环境采取了防火保护,至少达到建筑结构相同的防火等级;4.供电安全可靠和稳定;5.对供电电缆采取了防火保护,至少达到井道结构相同的防火等级;6.按计划实施了适当的维护和检查。《消防员电梯》明确了不适用于的情形:1.具有部分封闭井道的电梯用作消防员电梯;2.安装在非耐火建筑结构中的电梯;3.在用电梯的重大改装。与《消防电梯制造与安装安全规范GB/T26465-2011》相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:1.更新了部分规范性引用文件;2.增加了消防员电梯井道加压系统噪声限值的要求;3.更改了消防员电梯最小轿厢尺寸的要求;4.更改了消防员电梯服务大楼的每一层的要求;5.更改了消防员电梯井道、轿顶和轿厢外辟的电气设备防水保护的要求;6.更改了轿厢内人员救援的相关要求;7.更改了阶段2通过消防开关再召回消防员电梯的控制逻辑);8.更改了具有双人口轿厢的消防员电梯控制的相关要求;9.增加了高层建筑的水的管理、建筑接口、维护要求,消防原理有关的资料性附录。原文如下:}