tzh2一120电球修了贴膜以后几天可以开窗,用几天就烧坏1个绕组。

1.1W电动机用多大热过载,怎么计算出来的,电机绕组烧坏的各种原因及判断方法,越详细越好,谢谢_百度知道
1.1W电动机用多大热过载,怎么计算出来的,电机绕组烧坏的各种原因及判断方法,越详细越好,谢谢
职场新兵求教,手机登陆只能悬赏20分,满意绝对加分
提问者采纳
整定点击的热过载系数(1,速断保护等),你摸一下外壳也知道的。3,看你的了)的整定值,你的电机很小(估计你是不是1,你才能确定用多大过载保护合适(比如热保护,我来详细的告诉你、首先算出来电动机的额定电流(额定电流计算式应该知道吧,过热主要是电机过负荷(过负荷就是你本来能扛50kg,那也别摸了。2,或者堵转了?).05~1,一般是不会很热的(与环境温度相差20-30度左右),等等?这里就不粘贴了),算出相应元器件(热继电器,给你80kg让你扛)了。知道这个了.1倍额定电流)。如果电机过热,或者是散热不好(大电机,那就是微乎其微的绕组电阻值了),或者电子保护器件。这里面要说明的是,这个是经验.1kW电机,尤其高压电机)了,甚至只能保护模块。真是烧坏了,并且要看你的电机是重载还是轻载起动、绕组烧坏的主要原因就是电机过热(能量转换的结果,烧毁了测,确定之后,电能变成热能了。还有就是测绝缘电阻值,就是电机本身的铁耗和铜耗)导致绝缘损坏,和完好的电机一比较就出来了(正常上千欧、判别方法。欢迎继续提问好的:1
提问者评价
万分感谢,要是能再回答的hi百度里的提问那就更好了,2楼其实回答也很好,只是只能有一个最佳,不好意思
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
选取1.1倍:一般电机绝缘等级有A E B F H级:根据电机额定电流。电机烧毁原因有多种。判断方法,一般凭经验, 电机的标准运行条件是40摄氏度,那么就可以按照上述规定来检查电机温升:电机长期过负荷导致绕组过热,以下为主要的原因.05倍至1;电机绕组单相接地而持续运行导致绕组过热,假如你安装电机处环境温度不超过40度,前面所说的也就是在40度上的温升。电机短路保护失灵致使短路时未能及时跳闸断电导致绕组过热,其允许温升分别为65 80 90 115 140K;电机断相运行缺少一相电运行导致绕组发热电动机的热过载保护的确定原则,电机外壳稍有烫手为许可范围
首先你看一下电机的名牌,上面有电机的额定电流啊比如是3,7安配个4安的热继电器就可以