我家的双联灯异常断电后文件被占用了会有异音,通电没有是怎么回事

双联开关,线路绝逼是被人装错了,又不知道错哪里了,长灯管通电后启动要近10秒,节能灯开关关了之后总_百度知道
双联开关,线路绝逼是被人装错了,又不知道错哪里了,长灯管通电后启动要近10秒,节能灯开关关了之后总
//d://f.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=762a7bbfac17a2ed8d72/6f061d950a7b02089ecd3cc665d9f2d.hiphotos.jpg" />&/zhidao/pic//zhidao/wh%3D600%2C800/sign=cb0eae7b9beafc4bfb267e/b219ebc4bdffaeb14d4,节能灯开关关了之后总是一闪一闪。有大神知道怎么解决么.hiphotos.jpg" esrc="http.hiphotos.hiphotos.baidu.baidu.hiphotos.baidu://f,线路绝逼是被人装错了;&/zhidao/pic/item/b219ebc4bdffaeb14d4,又不知道错哪里了.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=3fbf2c579ae2/6f061d950a7b02089ecd3cc665d9f2d://d://c,每闪一次间隔4分钟左右又闪;
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
火线直接近节能灯了。开关控制的是零线。把零火线互换就好了,闪光是电容放电的过程因为天气原因,或因启辉起本身原因,启辉起比较冷的情况下会用时间比较长点
有什么不懂可以追问。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'后使用快捷导航没有帐号?
查看: 17232|回复: 18
求解!双联双控开关
一开一关还有120V的电,LED灯有点点亮光不能全黑!
求解!双联双控开关& & 一个开一个关线路间有120V的电,LED灯有点点亮光不能全黑!这种情况正常吗?
还是开关的问题?
双联双控开关在关闭状态是否存在电压?
灯应该尽量安装在零线上
本帖最后由 cxg828 于
00:17 编辑
肯定有问题啊,再查下线路吧,开关接的火线,关掉后灯肯定不能带电,如果接的没问题就是开关出问题了,我家不是双控的开关出问题后灯就总闪,换了个开关就好了
有可能开关控制零线。线路有地方接地了!
开关只能控制火线 你开关里面是不是有带氖管指示灯
你安装的灯是双联双控,开关(1)到开关(2)管子中,穿了3根火线(L),没加中性线(N)所以会有感应电压.解决方法:管子中加1根中性线(N).
wmxe 发表于
你安装的灯是双联双控,开关(1)到开关(2)管子中,穿了3根火线(L),没加中性线(N)所以会有感应电压.解决方法:管 ...
我现在的线是 1线 2线& &COM线& &一起三组线& && &你说的中性线是不是还要多加一条线?
那就是4组线了?&&
我2个房间的线都一样 开关也一样& &结果也是一样。。。。
tanminyy 发表于
有可能开关控制零线。线路有地方接地了!
控制的是火线啊~~~~有接地漏电开关会跳的啊~结果却没有跳
管子中穿4根线,就OK了。加根(N)线
wmxe 发表于
你安装的灯是双联双控,开关(1)到开关(2)管子中,穿了3根火线(L),没加中性线(N)所以会有感应电压.解决方法:管 ...
能画个4根线的接双控开关的电路图吗?很想学学。
中性线(N)在3根火线中是过线, 你也可以把2个开关拆下来,实验安装双控灯,肯定不会有电压存在.你把线放到管子里后就有感应电压.如果你在内加根,中性线(N)过路就不会产生感应电压.
你应该将你接的电路画个图发上来大家帮你看看.
开关带指示灯的包括LED有这种现象,把指示灯拆了就好了
九哥218 发表于
开关带指示灯的包括LED有这种现象,把指示灯拆了就好了
我现在还没有时间解决这问题呢。一直在搞着木工~~
过几天有空就先换灯试下
要是还存在120V的电就要看下线路和开关了
必须有一样