用钳形表可以测单相变三相变频器器电流.准确吗?可以计算消耗电功率吗?

三相动力电怎样测它的功率?
摘要: 三相动力电可以测它的电流,在水电风安装资料中就有照明全负荷通电试运行记录、水泵试运转记录,这都是测电流的。用的是钳形表,不能用普通万能表,因为普通万能表测电流是串在电路中测的,你看万能表的测试线比笔芯还细,动力电的线 ...
三相动力电可以测它的电流,在水电风安装资料中就有照明全负荷通电试运行记录、水泵试运转记录,这都是测电流的。用的是钳形表,不能用普通万能表,因为普通万能表测电流是串在电路中测的,你看万能表的测试线比笔芯还细,动力电的线象手指般粗,一串进还不把它烧了。你如一定要用普通万能表测,则必须经过,太复杂了。
而风机试运转记录的要求是测功率,说实话,只能测个大概,就是P=IxU,测单相就是功率=220x电流(A),如10A电流就是220x10=2.2KW。因电机多是三相平衡的,你把它看成是三个单相负荷,功率=3x220x电流(A),如各相都是10A电流,就是3x220x10=6.6KW。
因为及三相动力电多为电感电路,如不同的电动机就有不同的功率因素,且还有效率等原因,这都是你无法测的东西,所以上面的公式只能求个大概。填表时,只能填比铭牌上的额定功率略小一点。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:怎样采用功率表测量变频器输入侧的三相电功率?
添加时间:
来源: | 阅读量:5
提示: 由于变频器的输入电流(三相整流桥的输入电流)常常是不平衡的,特别是在负荷较轻时,不平衡现象更为严重,故在采用功率表测量变频器输入侧三相电功率时,只能采用各相分别测量的方法,具体测量方法连接电路如上图8-12所示。然后再将测得的结果相加,即可得到三相的总功率P为 P=P1+ P2+ P3
&&& 由于变频器的输入电流(三相整流桥的输入电流)常常是不平衡的,特别是在负荷较轻时,不平衡现象更为严重,故在采用功率表测量变频器输入侧三相电功率时,只能采用各相分别测量的方法,具体测量方法连接电路如上图8-12所示。然后再将测得的结果相加,即可得到三相的总功率P为
&&& P=P1+ P2+ P3
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
1.静态特性 IGBT的静态特性...
1.阳极伏安特性 GTO晶闸管的...
激光雕刻凹版是利用激光凹版...
逆变电路是PWM控制技术最为重...
新闻热点排行用钳形表测出三相电的总电流 如何算用电度数_百度知道
用钳形表测出三相电的总电流 如何算用电度数
电压乘380 220
钳形表测单相电流吧单相电流*3三相电流电度数=线电压*线电流*根号3.=单相电流*单相电压*3应该乘220.
其他类似问题
为您推荐:
钳形表的相关知识
其他1条回答
电流乘电压乘根3
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 单相变频器接三相电机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信