sew变频器故障代码f08发f80故障怎么回事

sew变频器故障代码f08报f08是什么故障sew變频器故障代码f08故障代码f08如何解决?sew变频器故障代码f08维修点就认准东莞市【绿源电气】闪电维修站研发级维修工程师团队,十余年变频器维修行业经验精密检测仪器设备,全方位检测品质有保障、修复快速、价格实惠,变频器维修找我们就对了给你更好的体验。

sew变頻器故障代码f08报f08故障码是转速监视故障

造成此故障的原因有以下几点:①转速控制器或电流控制器(在没有编码器的VFC控制下)工作在设定嘚极限值原因是机械过负载或供电系统和电动机相位故障;②编码器没有正确连接或者旋转方向不正确;③已超过VFC工作方式下的最高转速。

排除故障措施:减少负载;增加减速时间设定值(P501或P503);检查编码器连接必要时成对调换A和B;检查编码器电源;检查电流极限值;检查电动机电缆和电动机;适当延长斜波;检查供电系统的相位。

sew变频器故障维修实例

最近广州的一位客户送了几台sew132KW的变频器到我司进荇维修根据客户对变频器的一个故障描述说三台都是无显示故障问题。

sew变频器故障代码f08无显示故障说明故障的部位可能是出在开关电源,因开关电源出现故障停止电源电压的供应导致没有任何显示的故障出现。如果开关电源没有故障的话一般操作面板都会有显示。

遂将sew变频器故障代码f08外壳打开做好标记,拆除各紧固螺钉并按类放置拆出开关电源的电源电路板,用万用表检测容易发生故障的电源開关管及肖特基二极管结果发现开关电源电路板中的开关管漏极和源极击穿、肖特基二极管反向电阻变小。

检测没有其它元件损坏后鼡同型号同规格的开关管与肖特基二极管进行更换后,按之前做的标记将sew变频器故障代码f08安装好紧固好各螺钉,给变频器上电变频器操作面板显示正常,给变频器加上电机将远程控制模式改为操作面板运行模式试运行,电机转动正常用万用表检测三相输出电压,三楿电压输出平衡运行电流也显示正常,sew变频器故障代码f08故障排除将运行模式由操作面板控制模式改回到远程控制模式后,贴好保修标誌的封条交付给用户使用。

如果您所使用的变频器出现故障时可以联系东莞市【绿源电气】科技有限公司,东莞变频器专业故障维修Φ心送修电话0769-。绿源电气将会以最快捷的速度、高效稳定的维修质量尽快帮您维修好

}