海尔冰吧lc120da定频120外板LED灯闪9次灭

  出现故障时,室外机电脑板上的(ALARM)闪烁,闪烁的次数与检修代码相同。在30分钟内,故障重复发生3次后,上显示相应检修代码。
除霜温度Te
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
环温温度传感器Ta电路
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
吸气温度传感器Ts电路
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
排气温度传感器Td电路
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
室外冷凝器中部温度Tc传感器
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
交流过电流保护
超过电流保护值的5秒,机器停止运转,并报警。
在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。
电流器电路
关闭压缩机后,&电流传感器检测到电流值超过15A,或压机开机运行超过60,检测电流小于5A。可自动恢复。
变频压缩机内置过载保护器电路
变频压缩机过热,内置过载保护器动作。可自动恢复。
智能功率模块IPM保护
IPM过流、短路、温度过升、直流控制电路欠压保护。
在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。
电脑板电路故障
EEPROM(BR93LC66)中数据错误。不可自动恢复。
排气温度保护动作(Td)
检测到TD1传感器在120℃以上并持续5秒以上
在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。
压力传感器(Pd、Ps)误配线
压机开机3分钟连续60秒检测到压缩比(Pd/Ps)在0.9以下。可自动恢复。
压力开关动作
高压压力开关动作。可自动恢复。
低压压力保护动作(Ps)
制冷:连续30秒检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。
制热:连续10分钟检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。
可自动恢复。
高压压力保护动作(Pd)
检测到Pd传感器在27.5Kgf/cm2以上。可自动恢复。
吸气温度保护动作(Ts)
连续10分钟,&检测到Ts传感器在40℃以上。可自动恢复。
高压压力传感器Pd电路
连续60秒检测到Pd传感器开路或短路。
可进行自动后备运转。
低压压力传感器Ps电路
连续60秒检测到Ps传感器在-0.95kgG/cm2以下或变频压缩机运转时,运转频率在30Hz以上时,&检测到Ps传感器在9kgG/cm2以上。可进行自动后备运转。
低频时排气温度保护动作(Td)
变频压缩机的运转频率在40Hz以下时,&检测到Td传感器在110℃以上。
在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。
电脑板电路故障
芯片间通信异常。不可自动恢复。
电脑板电路故障
芯片间通信异常。不可自动恢复。
室内外机通信故障
连续4分钟接收不到室内机的数据。可自动恢复。
电脑板电路故障
EEPROM(BR93LC46)中数据错误。不可自动恢复。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&海尔空调故障代码-数据中心运营管理-微转化
专注于?数据中心?基础设施运营管理,分享运行维护经验,分享?数据中心?行业发展趋势及新技术应用, 成为中国?数据中心?机房建设综合解决方案领跑者.
“赤裸条”事件:167名女大学生10G照片、视频压缩包疯传…
[广告]●●●●●●●●●●●
热门公众号Accounts
精彩内容热门推荐
快速成长的?宾阳?大型网站:移动中,为你提供最新?宾阳?新闻、爆料、社区、招聘求职、楼盘、卖房、转让、商铺开业、旅游
警告:未满18岁千万不要关注哦,否则心里会有阴影的哦,你懂的~~~
陕西,?最美?大陕西!
dafuhao8188
人生得意须尽欢-尽在信息大富豪
搞笑 ?幽默? 有意思尽在?幽默??小??艺术?!
海峡都市报闽南版官方网站闽南网()闽南地区强势网络媒体
别一有什么都想和他分享??别满腔热血说完只剩下尴尬.
原生、奇崛、动人,一家专注精品阅读的网站.我们的网站域名是,每个人都是梦想家!
rehuoerCLUB
熟妇控的天堂!!每天有福利图更新哦~~
wei-rongxian
微容县时代,为容县商家提供微平台服务~
这里有?临清?的新闻、历史;这里有?临清?的家长里短、是是非非;我们活在这里,这里有我们的拼搏、挣扎、欢笑、无奈、痛苦和幸福
海尔空调故障代码
阅读&21078&发表& 08:14:15
&&& &海尔空调故障代码:  KFR-35GW/V(DBPZXF) KFR-25GW/V(DBPZXF)  E2 室内热敏电阻异常 室内故障  E3 热交热敏电阻异常 室内故障  E4 室外EEPROM故障 室外控制板故障  E5 IPM保护 室外模块故障  E6 AC电流过流保护或电流传感器坏 室外模块故障  E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障  E8 压机过温\压力过高保护 室外控制板故障  E9 电源过压/欠压保护 室外模块故障  E10 压机堵转 室外模块故障  E11 吐出温度保护 室外控制板故障  E12 外风机异常保护 室外控制板故障  E13 室外除霜电阻异常 室外控制板故障  E14 室外吸气电阻异常 室外控制板故障  E15 室外环境电阻异常 室外控制板故障  E16 室外吐气电阻异常 室外控制板故障  E17 压机吸气过高 室外控制板故障  E18 内机、外机通讯异常 内外通讯故障  E19 室内EEPROM异常 室内故障  E20 内风机异常 室内故障  E21 压机运行失步压机脱离位置 室外模块故障  E22 位置检测回路故障 室外模块故障  E23 压机损坏 室外模块故障  E24 室内过负荷停机 室内故障  E25 室内防冰霜停机 室内故障  E26 室内TC不正常 室内故障  E27 压机振动过大 室外模块故障  压机启动异常 室外模块故障  三菱重工海尔柜机故障代码  机型FDF505HES  无显示  室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  操作开关电路板不良。  E1 操作开关线断、室内机电路板不良。  E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。  E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  室外机号码设定不正确(设定了48或49)  E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。  E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、  室外机电路板不良。  E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  E10 操作开关多台控制时台数超过。  E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。  E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。  E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)  缺相、室外机电路板不良。  E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、  室外机电路板不良。  E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机  电路板不良。  E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  面板有显示的还有以下几个:  E57 制冷剂不足  E28 控制面板上SW13—6设置错误 处理方法:将SW13—6设置为OFF  E9、E40 室外机异常  海尔KFR-71QW/A故障代码(KFR-120QW/A)  运行灯闪1下 室内环温坏  2 室内管温坏  3 室外环温坏  4 室外管温坏  海尔KFR-60LW/BPF故障代码  E1 室温传感器故障  E2 室内盘管传感器故障  E3 室外环温传感器故障  E4 室外盘管传感器故障  E5 过电流保护  E6 管路压力保护  E7 室外低电压保护  E8 面板与主板通讯故障  E9 室内外通讯故障  E0 室内室外通讯故障  LED灯显示  L1L2  室温传感器坏: 闪1灭  室内盘管传感器坏:闪2灭  制热过载: 闪4灭  制冷接冰: 闪5灭  通信故障: 闪7灭  风机故障: 闪8灭  模块故障: 灭闪1  无负载: 灭闪2  压缩机过热: 灭闪4  总电流过流: 灭闪5  室外环温传感器坏:灭闪6  室外管温传感器坏:灭闪7  ROM坏: 灭闪8  电源过压保护: 灭闪10  制冷过载: 灭闪12  E2ROM错: 灭闪14  海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室外故障代码  04 变频信号回路,TRS电路故障  Ab 压力传感器(Pd,pS)误配线故障  AA 高压压力传感器(Pd)电路故障  AE 变频压缩机低频运转时排气温度TD1保护  A0 变频压缩机排气温度传感器TD1电路故障  A1 变频压缩机排气温度传感器TD2电路故障  A2 吸气温度传感器TS保护动作  A6 变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作  A7 吸气温度传感器TS保护动作  BB 变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作  BD Mg.ws1触点粘接,控制电路故障  BE 制冷系统低压保护  B4 制冷系统低压传感器PS电路故障  18 室外管温传感器TE电路故障  22 制冷系统高压传感器Pd电路故障  95 室内外通迅电路故障  96 室内外地址错误  89 室内外机组过载保护  IC 接口电路板故障  E1 定频压缩机高压电路故障  E5 变频侧IOL电路故障  E6 定频侧IOL,OL电路,电源相序错  海尔KTR-280QW/BP变频中央空调INV室外  21 变频侧高压开关电路故障  17 电流互感器电路故障  14 变频侧过电流保护电路故障  1F 电流检测电路故障  1d 压缩机系统电路故障  海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室内故障代码  0C 室内温度传感器异常  0B 排水泵浮子开关异常  B5 外部输入显示  B6 外部连锁显示  B9 室内压力传感器异常  9A 室内机误配线  11 电动机(相位配制)电路异常  12 室内主控板回路异常  93 室内管温TC1传感器异常  94 室内管温TC2传感器异常  95 室内外通迅故障  97 集中控制通迅故障  98 集中控制地址设定错  9F 制冷剂不足  海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码  E0 排系统故障  E1 室内感温器故障  E2 室内盘管传感器故障  E3 室外环温传感器故障  E4 室外盘管传感器故障  E5 过流保护  E6 管路压力保护  E7 面板与主板通迅故障  E8 主板与室外通讯故障  E9 缺相相序故障  海尔商用空调(KTR系列)  室内机组  1. 室温传感器(TA)  电路 “OC”  2. 室内热交换传感器  (TC1)电路 “93”  3. 室内热交换传感器  (TC2)电路 “94”  4.室内压力传感器电路“b9”  5.电机电路(相位控制)“11”  6.排水泵,浮子开关  系统电路 “0b”  7.制冷剂循环量不足判断“9F”  8.室内外通信电路 “95”  9.集中控制通信电路 “97”  10.集中控制地址设定 “98”  11.外部输入显示 “b5”  12.外部连锁显示 “b6”  13.室内机组误配线  误连接 “9A”  14.室内基板电路 “12”  15.系统冷媒不足判断“Ed  I/F 控制基板  1.变频串行信号回路,TRS  电路 “04”  2. 室外热交传感器(TE)  电路 “18”  3. 变频压机排气温度传感器  (TD1)电路 “A0”  4. 定频压机排气温度传感器  (TD2)电路 “A1”  5. 吸气温度传感器(TS)  电路 “A2”  6. 高压压力传感器(Pd)  电路 “AA”  7. 低压压力传感器(Ps)  电路 “b4”  8.接口基板电路 “1C”  9.高压保护动作  (Pd)传感器 “22”  10.变频压机排气温度  (TD1)保护动作 “A6”  11.定频压机排气温度  (TD2)保护动作 “bb”  12.吸气温度(Ts)  保护动作 “A7”  13.低频时变频压机排气温度  (TD1)保护动作 “AE”  14.低压压力保护动作 “bE”  15.定频压机用高压  开关电路 “E1”  16.变频IOL电路 “E5”  17.定频机IOL.OL电路,室外  机三相电相序异常 “E6”  18.压力传感器(Pd,Ps)  误配线 “Ab”  19.室内外通信电路 “95”  20.室内外地址矛盾 “96”  21.MgSW1触点粘连控制  显示 “bd”  22.连接室内机组容量过载“89  海尔KFRD-71LW/F(单相电源)  E1: 室温传感器故障  E2: 室内盘管温度传感器  E3: 外环温传感器  E4: 外管温传感器  E5: 电流过大  E6: 压力保护  E7: 低电压保护  E8: (室内)面板。主板通信  E9: 室内。外通信【免责声明】 文章内容来自网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将删除内容或协商版权问题!内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。M&A&K&E&&&&I T&&&&E& A S Y专注于数据中心基础设施运维管理,分享运行维护经验,分享数& & 据中心行业发展趋势及技术应用。联系小编:mm997v投稿邮箱:ID:IT--88企业级数据中心产品运营管理交流平台▲长按二维码&识别&关注&
评论Comments
微信公众号海尔空调显示故障代码E9,如何处理?_电源_百科问答
海尔空调显示故障代码E9,如何处理?
开机5分钟左右,显示E9,等一会再重新运作,但是外机不工作
提问者:俞文嘉
[/FAC下面的数字代表次数
室内机故障
1室温传感器相关故障
2室内盘管传感器相关故障
4制热室内盘管过热或传感器故障
5制冷室内盘管过冷或传感器故障
6CPU工作不正常
8内风机故障(含霍尔元件坏)
9电源接触不良 室内机
定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
下面的数字代表次数
室外机故障
1IPM模块过热、过流、短路
2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
4压缩机过热
6室外环温传感器相关部位
7室外盘管传感器相关部位
10电源欠压
11电源接触不良
12制冷室外盘管温度超过72度
15CPU工作条件不正常或CPU坏 海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
E0-排水系统故障
E1-室内感温器故障
E2-室内盘管传感器故障
E3-室外环温传感器故障
E4-室外盘管传感器故障
E5-过流保护
E6-管路压力保护
E7-面板与主板通迅故障
E8-主板与室外通讯故障
E9-缺相 海尔71LW/F柜机故障代码
E1室内环温传感器故障
E2室内盘管传感器故障
E3室外环温传感器故障
E4室外盘管传感器故障
E5室外电流过大
E6高压压力保护
E7电源欠压保护
E8控制面板和主控板之间通讯故障
KFR-60LW/BPF故障代码
E1室温传感器故障
E2室内盘管传感器故障
E3室外环温传感器故障
E4室外盘管传感器故障
E5过电流保护
E6管路压力保护
E7室外低电压保护
E8面板与主板通讯故障
E9室内外通讯故障
E0室内室外 通讯故障
L1 L2 室温传感器坏: 闪 1 灭
室内盘管传感器坏: 闪 2 灭
制热过载: 闪 4 灭
制冷接冰: 闪 5 灭
通信故障: 闪 7 灭
风机故障: 闪 8 灭
模块故障: 灭 闪 1
无负载: 灭 闪 2
压缩机过热: 灭 闪 4
总电流过流: 灭 闪 5
室外环温传感器坏: 灭 闪 6
室外管温传感器坏: 灭 闪 7
ROM坏: 灭 闪 8
电源过压保护: 灭 闪 10
制冷过载: 灭 闪 12
E2ROM错: 灭 闪 14
海尔柜机“E9”故障的检修 故障现象:一台海尔KFRd-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。 分析;因未查到海尔空调器“E9”故障代码,按一般定速空调器分析整机不工作的主要原因: 1电源问题。 ●电源电压过高或过低。 ●电源线容量过小。 2保护电路动作。 ●过流、过压保护。 ●各温度传感器所起的保护作用。 ●压力保护。 检修:用万用表测用户电源为225V,而且无异常波动现象,说明电源正常。开机后面板显示室内温度为27℃,说明室内温度传感器正常、微处理器正常;测室内管温传感器为98kΩ,也正常,分析故障不在室内机。 打开室外机,拔下穿过电流互感器的引线,开机故障依旧,排除过流保护。测室外环境传感器、室外管温传感器均为39kΩ(室外环境温度约35℃)正常,压力开关也正常。 根据电气原理图,仔细检查室外机发现室外机电路板供电由一只12V的变压器提供,测12V电压输出正常,但由IC6(7805)构成的5V稳压电路无电压输出,经查为IC6脱焊所致。室外机无5V电源,造成室内、室外机通信不上,故而保护。说明室内外机通信不良,应为“E9”代码的故障之一。 海尔变频空调维修故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP 室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪  灭  灭  室内环温传感器 闪  亮  亮  室内热交传感器 亮  亮  闪  室外除霜传感器 闪  亮  灭  压机排气温度传感器 闪  灭  亮  室外传感器异常 闪  灭  亮  压机运转异常 闪  闪  亮  1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪  闪  灭 过电流保护动作AC电流检知 闪  闪  闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 闪  灭  闪 CT断线保护 亮  闪  亮 功率模块异常 灭  灭  闪 通讯异常 灭  闪  灭 排气管温度超过120度 灭  闪  亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 灭  亮  闪 控制基板异常 灭  亮  闪 室内机EEPROM异常 闪  亮  闪 室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、 KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象 故障原因 定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次 过电流保护 定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障 定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障 定时灯闪烁10次 电源超、欠压 定时灯闪烁11次 瞬时断电保护 定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误 定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位 故障现象 故障原因 电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障 电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位 电源灯闪烁7次 通讯回路故障 电源灯闪烁8次 室内风机故障 电源灯闪烁9次 瞬时断电保护 3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF) 室内机显示 故障原因 E1 室内环境温度传感器 E2 室内热交温度传感器 F21 室外除霜温度传感器 F25 室外排气温度传感器 F6 室外环境温度传感器 E07 通讯异常 室内机显示 故障原因 F24 CT断线 F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 F22 AC电流过电流保护 F23 DC电流过电流保护 E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 F11 压机运转异常 4.KFR-60LW/BPF 故障显示 故障原因 E1 室温传感器故障 E2 室内盘管传感器故障 E3 室外环温传感器故障 E4 室外盘管传感器故障 E5 过电流保护 E6 压机过热保护 E7 室外低电压保护 E8 面板与主板通讯故障 E9 室内外通讯故障