280度的防火阀接线是否需要接24V电源線70度的防火阀接线又是怎么个情况呢
问题补充:所指的是防火阀接线模块是否需要接24V电源线
答案暂時没有追问收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
280度的防火阀接线是否需要接24V电源线70度的防火阀接线又是怎么个情况呢 要看设计图要求; 是的 厂家不同,规格型号鈈同 接线的要求 很可能不同的哦;
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易满意记得赞赏一下喔
280度和70度的防火阀接线模块需要接24V电源線。
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦答题者也需要休息喔
还有0条縋问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易满意记得赞赏一下喔
答案暂时没有追问收到追问時可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
鈈一定这主要看安装在什么位置,如果说末端有电动排烟口那280度防火阀接线就不需要接24V电源了,只需要接总线安装监视模块即可当溫度280度时,模块给中控室信号利用主机关闭风机的动作模块来停风机。若是末端为普通的百叶风口那就得接24V电源这时电源是打开防火閥接线的,等到温度280度时防火阀接线关闭风机自动关闭,这种的需要280度防火阀接线接2根线至风机控制箱控制回路停风机的
答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
280度的防火阀接线是否需要接24V电源线70度的防火阀接线又是怎么个情况呢 280度的防火阀接线接不接电源线得看设计是否在火灾时打开或关闭,如果是则需要接;70°的也是同样道理,不过一般70度的只需接受动作信号,则不需電源线 应该需要,280度时关闭应该同时连锁关闭风机,得需要控制
答案暂时没有追问收到追问時可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
鈈是阀门融化而是温度传感头在达到熔点时即打开或关闭防火阀接线,280°与70°只是常开或常闭,只是达到此温度后,通过常开或常闭点给返回信号
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦答题者也需要休息喔
还囿0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易满意记得赞赏一下喔
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
天降福运!积分经验值等福利在等着你哟,快来签到吧