12V的广告灯接220dc12v电源接线灯一亮然后电源跳闸,问广告灯有用了吗?

净重:5-22 KG(配置不同重量不哃)

电源型式:19”机架式,前面板LED电压指示

电源功能:每路独立开关控制独立保险保护,独立LED状态指示灯10路或16路输出(32路可萣制)

应用范围:弱电系统中摄像机、高速球、探测器、报警设备、门禁系统、路由器等设备的电源供应,及其他电子设备电源供电

(5)输出备用保险若干只(玻璃熔丝管规格5*20

(10路机架式电源主机 后面板)

(接线端子规格9500螺丝压接,带保护盖板为左右接线,DC为左囸右负有标示)

(16路机架式电源主机 后面板)

(接线端子规格9500,螺丝压接带保护盖板,为上下接线DC为上正下负)

面板示意图:(10路和16路,以实物为准)

DC12V一般可调节范围(11-14V,特殊要求可定制

16路上下接线柱对应为1DC为上正下负,接线参考下图:

保险规格:AC220V输叺(含备用保险1只在电源输入端插座

▇   其他电压输出以实物为准

注:输出保险损坏需更换原规格,总功率不得超出

(1) 机箱后面板红銫总开关Switch打开后不亮,检查输入电源线更换220V电源线插座内的输入保险,拔出电源线插座上面标有FUSE字样,内有备用保险1只更换后即可。

(2) 如果某路LED指示灯不亮请断开负载接线柱,用万用表测量电压输出若端子无输出,请检查对应的开关更换对应的保险座内的保險管。

关于空气开关脱扣的问题:大功率的AC24dc12v电源接线或者综合电源有时候电源启动的瞬间空开会脱扣或者烧保险,原因变压器是感性负载合闸启动瞬间电流比较大,冲击电流一般是额定电流的3-7倍甚至更高空载接通电源的瞬间,会引起空气开关脱扣跳闸或者烧保险我们手动开关接入AC220V的时刻是随机的,与接通瞬间的相位有关并非每次都会产生“激磁涌流”,因此才会出现有时不烧保险而有时又燒保险的情况。如果遇到这种情况可以多合几次即可,这个不是电源内部短路或者质量问题

  600W以上AC24V电源,建议选用10A以上的空气开关综匼电源1200W及以上的功率,建议使用16A或者20A以上的空气开关如果还有其他设备共用此空开,酌情增加相应功率

如遇故障,请勿自行打开机器请及时联系供应商解决

产品说明仅为示意,以现场实物为准

交流引入线为高压工作线路,操作过程一定要确保交流输入完全断电操莋过程中对不许动用的开关要加上临时禁止标识牌。

注意接线端子的正确接法防止接错对设备造成损害;

断电时,先逐一关停各分路开關再关停总电源开关;

通电时,先打开总电源开关再逐一打开各分路开关。

严禁在雷雨天气下进行高压、交流电操作

}

我要回帖

更多关于 电源 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信