建筑工程施工用电标准规范
●施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005;
●建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-93
●手持式电动工具的管理体制、使用、检查和维修安全技术规范 GB
施工现场临时用电安全技术
在《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005中(以下简称“规范” ) , 以强制性条文的形式明确指出:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直 接接地的 220/380 V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1、采用三级配电系统
2、采用 TN-S 接零保护系统
3、采用二级漏电保护系统(有些地方采用三级漏电保护方式如武汉) 。 以上三项基本技术原则, 是建造施工现场用电工程的主要安全技术依据, 也 是保障用电安全,防止触电和电气火灾事故的主要技术措施。
第一节 施工现场临时用电三级配电系统
一、系统的基本结构
图 8-1 三级配电系统结构型式示意图
第1页/共18页
寻找更多 ""三级配电两级保护中,为什么只要求总配电箱和开关箱作漏电保护?_百度知道
三级配电两级保护中,为什么只要求总配电箱和开关箱作漏电保护?
在建筑工程临时用电TS-N供电系统中,要求做到三级配电两级保护,为什么两级保护只要求总配电箱和开关箱作漏电保护?而分配电箱不需要漏电保护呢,,谢谢
我有更好的答案
既然是三级配电两级保护,开关电箱作漏电保护来保护末端设备,总配电箱作漏电保护来保护总配电房是非常好得。 三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。这既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。所以,对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的。
既然是三级配电两级保护,开关电箱作漏电保护来保护末端设备,总配电箱作漏电保护来保护总配电房是非常好得。
那为什么分箱不需要保护呢,,谢谢
因为分箱的空气开关额定电流同开关电箱的额定电流是一样的,或者略大于。所以这两级如果加漏电保护那就是一样的漏电保护开关,所以没有必要。节约性企业才能有更好发展。而总柜开关是另外一个等级的保护,所以是必要的。
本回答被提问者采纳
好像有吧,我以前负责工地临电的时候记得是三级配电两级级保护。后面还有就是:一机一闸一漏保。个人觉得终端是有漏电保护的。 (两级保护是指总配电箱或分配电箱设一个漏电保护器,开关箱设一个漏电保护器吧)。