家里用电总电闸漏电保护和空气开关开关常跳闸,空气开关不跳也就是分闸不跳,只跳总闸漏电保护和空气开关开关跳。

家里的总开会无规律跳闸,不用电时也会跳,怎么办_百度知道
家里的总开会无规律跳闸,不用电时也会跳,怎么办
我有更好的答案
家里的总开会无规律跳闸,不用电时也会跳:检查家里有没有,开关或其他设备短路。如果没有短路的设备,检查空气开关质量是否有问题,换个质量过关的空气开关。
很简单,两种可能,第一种是你家里的线路出现了问题,时不时导致电线直接接地了,可以用万用表查一查,第二种是你家里的漏电保护器的漏电流值设置太小或者坏了,可以换一个试试,希望能对你有所帮助
我家住5楼,如果是入墙暗线接地如何检测得出,有没有一劳永逸的好办法
这个就不好判断了 ,要分区判断,但是又不是每一个房间都会有一个电源空开,所以不好判断了,不好意思哈,不能帮你解决问题
本回答被网友采纳
过去我儿子在二中住读时,也遇到类似的问题,开始怀疑是用电负荷过大,但是不用电时,有时也会跳闸,后来又怀疑是卫生间的插座被水雾干扰而假性短路,于是把卫生间所有的插座都去掉了问题仍然存在,没办法,只好打开“空气开关”所在的电器盒,发现原来的房东的接线有问题,改接后,问题就解决了,再没有出现过问题。
一般地,象这种无规律的空开跳闸情况,尤其是不用电时也跳,一般都是空开的接线接错,或接线松动造成间歇短路或是火地之间绝缘没有包好所致等。只要按着这个思路去查找,相信你一定会找到问题的。
我也遇到过类似问题,换开关也不行,又是暗线,最后我把漏电开关出线火线零线换了一下位置就不跳了,你也可试试。
家用电器,安全第一,换掉吧。
把漏电开关换掉就可以了
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。家里漏电保护分闸跳闸,总闸不跳,合上分闸,也没事._百度知道
家里漏电保护分闸跳闸,总闸不跳,合上分闸,也没事.
隔一段时间,又会跳闸,有时一天没事,有时在没用任何电器的情况下,也会跳分闸,我家里是老房子,没有地线.
是插座一路的分闸
我有更好的答案
你这故障属于软故障,故障现象比较难以判断。漏电开关跳闸,原因有很多,主要原因如下开关过载,开关额定电流选择不匹配。开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。所以给以下建议。拔掉开关负载侧所有负载,然后观察开关是否跳闸。如果线路在工作中跳闸,一是有可能是用电器问题,也有可能是开关本身问题。建议检查跳闸回路的线路绝缘。主要做以下检查。检查短路火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。 所以如果条件允许,建议更换一个,如果不想换,建议先把跳闸回路接到总开关上试试看
有可能是线路或插座有时候潮湿有漏电的情况。
为您推荐:
其他类似问题
漏电保护的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置:首页&
到&<input class="tp_input01" type="text" id="yt_top" onkeypress="javascript:var keyNif(window.event){keyNum=event.keyCode}else if(event.which){keyNum=event.}if(keyNum==13){var pageNo=document.getElementById('yt_top'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 2){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/267179/'+pageNo+''}"/>页&&<input class="tp_input02" type="button" onclick="javascript:var pageNo=document.getElementById('yt_top'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 2){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/267179/'+pageNo+''" value="跳转">上一页首页共1/2页
请问懂电的老师空气开关总跳闸是怎么回事?
浏览/回复58919/77
过一下就总开关跳闸,分空气开关就不跳,总空气开关过一下就跳,有时候一开电器就跳闸。这大过年的,也没有人修,也不知道是什么兆头,回答者送黑马一只。
相关股票:
关联标签:
有没有电工师傅?莫转移我的帖子啊,我很急的。
&淘股宝一周订阅:
预期盈利:30.0%
预期盈利:30.0%
预期盈利:10.0%
预期盈利:15.0%
找个电工。换成功率的空气开关。你是负荷受不了的。。总的换大点。
一般是过5到10分钟就跳
1、漏电;&&&&&&&2、过负荷。&&&&&&&诊断办法,把大功率电器关掉后如果能正常使用,判断为2。不用修。&&&&&&&如是1、找出漏电电器,最好找专业电工,如找不到,简单方法是把所有电器关掉,一个一个试。那个接通时跳闸就是那个,一般不会同时有两个漏电。
现在去哪里买空气开关,也找不到电工,我把空调和热水器都拔了,还是如此,比如一开家里的排气扇也跳。
短路的可能性比较小,过年可能是大功率电器太多,过负荷了
不建议换大功率开关,因为电路不一定能承受,有危险。
可能有悟兄说的对&&&&&&&负荷过大&&&&&&&还有可能有地方接触不牢,电流大&&&&&&&每个电器试
原帖由九爪金龙在&16:35发表&&&&&&&现在去哪里买空气开关,也找不到电工,我把空调和热水器都拔了,还是如此,比如一开家里的排气扇也跳。&&&&&&&那就是有短路吧,要用万用表查
怪事,小开关都不跳,就是总开关跳,有时开卧室的音响也跳,有时开厨房的油烟机也跳,用手摸了下空气开关也不热。
如果一开排风扇就跳,可能线路有短路
那短路可能在总开关那里?
逐个把家里的拖把检查一下,一般问题都是出去那里。
总开关是空气开关还是漏电保护器啊?是空气开关的话跳,要么是短路要么是过载,是漏电保护器跳的话就比较麻烦了。
小开关不跳,有可能是你家的开关是伪劣的,里面没线圈。年后换掉
【&·&原创:&九爪金龙&只看该作者(-1)&&16:35】&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现在去哪里买空气开关,也找不到电工,我把空调和热水器都拔了,还是如此,比如一开家里的排气扇也跳。&&&&&&&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&估计是短路了,你可以把所有的电器都关掉,然后,一个个的试,看开那个电器空气开关跳,就是那里短路了。&&&&&&&试试看。
好吧,我来教你怎么找到问题及解决!至于你的牛股,那就算了!&&&&&&&1、把所有分开关关掉,总开关开了;&&&&&&&2、打开任意一个分开关,过一分钟;&&&&&&&3、再打开另一个分开关;&&&&&&&4、按2、3步骤打开分开关,就能找到引起总开关跳闸的那个分开关了;&&&&&&&5、关掉所有分开关,单独打开总开关和那个找到的分开关,以确认是那个分开关引起;&&&&&&&6、如果任何一个分开关都引起总开关跳闸,那就要换掉总开关了!
你的情况和我的一摸一样,分空气开关就不跳,总空气开关过一下就跳,家里什么电器都不开,都跳,换了总空气开关都不行。&&&&&&&&&&&&&&我的问题症结在地线,地线柱接触不好,自己会打火,建议LZ也从这个角度去考虑。
你的描述情况,是总开关的额定电流In不够,换一个大一点电流的开关,比如换成40A的或者63A的,&&&&&&&现在放假期间,没有卖的,只能暂时使用部分电器。不能同时使用
原帖由yehuihui在&16:51发表&&&&&&&&&&&&&&你的情况和我的一摸一样,分空气开关就不跳,总空气开关过一下就跳,家里什么电器都不开,都跳,换了总空气开关都不行。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&我的问题症结在地线,地线柱接触不好,自己会打火,建议LZ也从这个角度去考虑。&&&&&&&这个非常有可能,因为只有总开关有漏电保护装置,如果是漏电引起,那就是只有总开关跳闸。但是我的那个方法同样能让你缩小故障范围及找到问题点!
现在是工业控制工程师在教你查找故障的方法,一般人我不会教的哦!
呵呵,总开关坏了还能上网?咱被忽悠了?
原帖由九爪金龙在&16:37发表&&&&&&&&&&&&&&怪事,小开关都不跳,就是总开关跳,有时开卧室的音响也跳,有时开厨房的油烟机也跳,用手摸了下空气开关也不热。呵呵,没看到,如果是漏电断路器要查一下线路,所有零线有没有经过总开关;如果是断路器,应该是开关的内部塑料件变形所致,开关质量问题,只能换掉
电器漏电,先把所有电器插头拔下,然后一个个插上试,哪个跳闸,说明那个插座或电器短路.
总开关负荷小,家里电器多,所以老跳闸,建议换一个负荷大的总开关。
我感觉你这个总开关负荷应该是10安的。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&如果不是总开关的事,那么就有可能是连电了。检查一下插座。
如你所述,是短路的症状,不像超负荷,排气扇那点耗电量不至于瞬间过载,家庭短路多是开关处于潮湿环境,耐心排查
一般情况是你的总开关导电部位接触不良,换总开关
多么好的人啊,祝贺你们新年都幸福,我现在发现我是表达错误了,第一个开关是绿色的,应该是叫总开关,它是不跳的。然后是一排黑色的,我试了一下,一个是楼下的电器,一个是楼下的灯,一个是空调,还有一个是厨房的电器,还有一个是楼上的厕所等,这几个应该叫分开关,形状是长方体柱型的,比较窄,它们也是不跳的,还有一个是方的,比较宽,上面的开关是长的,像以前的电闸一样,上面还有两个可以按下去的小黑点,就是这个东西过一下就跳了,
多么好的人啊,祝贺你们新年都幸福,我现在发现我是表达错误了,第一个开关是绿色的,应该是叫总开关,它是不跳的。然后是一排黑色的,我试了一下,一个是楼下的电器,一个是楼下的灯,一个是空调,还有一个是厨房的电器,还有一个是楼上的厕所等,这几个应该叫分开关,形状是长方体柱型的,比较窄,它们也是不跳的,还有一个是方的,比较宽,上面的开关是长的,像以前的电闸一样,上面还有两个可以按下去的小黑点,就是这个东西过一下就跳了,
新华电器集团400V,50hz,旁边还画了一个电路图,现在又不跳了。
请问工程师还在吗?
这是我回帖最多的一个帖子,我要吧回帖的同志都记下来,哈哈有所得啊,但现在真么又不跳了呢?
你描述的开关就是漏电断路器,插座回路有漏电,引起漏电开关跳闸
呵呵,淘股吧里搞电气的还真不少,另提醒楼主,总开关的容量不能换成大的,换成大的,他的保护作用就丧失了,跳闸就是断开电源的一种保护,提醒你电路有问题,需检查
谢谢,什么叫插座回路又露点?现在没有跳了&&&&&&&原帖由水水女在&17:53发表&&&&&&&你描述的开关就是漏电断路器,插座回路有漏电,引起漏电开关跳闸
是不是插线板的问题?
漏电开关太灵敏了也不好,容易跳闸,我有一个朋友装了后感到很烦人,最后改为普通的开关,情况好多了。现在的电器在安全上面基本都不错了,不必搞得很紧张的。我想我朋友的做法值得参考一下的。
你描述的开关就是漏电保护器,插座回路有轻微短路(可能是使用的电器或线路破损),引起开关跳闸。
不建议改为普通的开关。
很难说,所用的电器或线路绝缘损坏皆可引起漏电开关动作,另漏电开关一定不能用普通开关代替,否则就不是跳闸了,而是要电人&&&&&&&&&&&&&&原帖由九爪金龙在&18:00发表是不是插线板的问题?
关掉所有的电器,逐一排查,如果查不出什么明堂,开关的问题就大了
对,不建议改成普通开关,请专业人士对电路检修.
首先要搞清楚一般是在什么情况下跳&&&&&&&比如,雨天&&&&&&&又如打开什么电器
还有就是最近是否加了什么电器&&&&&&&&&&&&&&##########&&&&&&&排查是比较难的,象我们这里的专业电工,排查这种跳闸,也是手拿那个什么检测电流的什么工具,在电器开动时才能断定那里出问题,也是采取逐一排查的办法,对于跳闸开关的检测总是放到最后,呵
还没修好呢
电气的不太懂,&&&拍个开关照片传上来,让让大家鉴定,比较直接
这几天正下雨,会不会排气扇的电线潮湿了?&&&&&我的一个排气扇安装位置可能不好,台风雨比较猛就会进水,但还没出现楼主的现象,也有点怕,&&想要加个挡雨罩加不了就封了.
总开关如果带漏电保护的,一般是回路上有漏电现象,如果不是你家引起的&&&&&&&有可能隔壁邻居偷电,使回路电流出现不平衡脉冲,&&&&&&&结果也有可能使你家总闸跳的现象
原帖由九爪金龙在&18:00发表&&&&&&&&&&&&&&谢谢,什么叫插座回路又露点?现在没有跳了&&&&&&&&&&&&&&[size=12px]原帖由水水女在&17:53发表&&&&&&&&&&&&&&你描述的开关就是漏电断路器,插座回路有漏电,引起漏电开关跳闸&&&&&&&先分清漏电和露点再说,建议楼主还是找个专业人士,隔行如隔山,玩不好,小命会玩丢滴。
到&<input class="tp_input01" type="text" id="yt_bottom"
onkeypress="javascript:var keyNif(window.event){keyNum=event.keyCode}else if(event.which){keyNum=event.}if(keyNum==13){var pageNo=document.getElementById('yt_bottom'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 2){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/267179/'+pageNo+''}"/>页&&<input class="tp_input02" type="button" onclick="javascript:var pageNo=document.getElementById('yt_bottom'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 2){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/267179/'+pageNo+''" value="跳转">上一页首页共1/2页
还有更多精彩跟帖请用笔名
或其他方式登录:
& 福州淘股网络技术有限公司 上海淘谷资产管理有限公司 版权所有&Taoguba.com.cn&&taoguba.net
增值电信业务经营许可证:闽 B2-
刷新二维码
<li data-money="元
匿名赠送(匿名赠送在帖子下面不会显示您的笔名,显示为神秘嘉宾,此贡献不计算在您的贡献总值中)
友情提示:请勿给私下荐股者打赏
可用积分:&&&&积分
<li class="pc_sencondLine" data-point="积分
<li data-point="积分
<li data-point="1积分
匿名赠送(匿名赠送在帖子下面不会显示您的笔名,显示为神秘嘉宾,此贡献不计算在您的贡献总值中)
友情提示:请勿给私下荐股者打赏
您提的问题,答案每被偷偷听一次,您和回答者都从中分成¥0.4
Ta在48小时内未回答您的提问,积分退回至您的积分账户
使用咖啡卡的原因
涉嫌人身攻击
涉嫌不和谐话题
公布联系方式或广告
政治性或不当言论
备注:使用咖啡卡每次需缴纳发起费与权益费(游戏豆)
确定要删除该回复吗?
同时将此用户拉入黑名单电闸跳闸相关
电闸跳闸设计专题简介
本专题为土木在线电闸跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的时候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,从来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了一下,家里在用电多的时候不跳闸,只有用电少的时候才跳,是什么原因?因为我们这座楼是一个单位的,不太可能别人家用我们的电,有可能是什么原因?是开关不好吗?我应该从什么地方考虑?请各位专家指点一下,谢谢!!
10KV不接地系统,单相接地后什么情况下设置跳闸?什么情况下不跳闸?
本帖最后由 xingh456 于
12:27 编辑 再一次跳闸后,合闸时再次跳闸,全线路没有接地?找不到原配线图,应该怎么处理?谢谢
我家是老式电闸开了热水器 就不能开电脑 这样就跳闸了之后 我把热水器的插头插到厕所里一个插座上 然后再开电脑 就不会跳闸了 这样是不是 可以理解为 家里电闸有2条线 热水器用一个线 电脑用一个线 就不会跳闸但同时在一个线上用的话 就会跳闸 但是最近我要换电脑配置 主要换一个比较高端的显卡 那个显卡满功率是300W 加上CPU神马的 一共可能就好多问题是 我想知道如果换了新配置 新电源 会不会在开电脑的时候开热水器就跳闸?如果还跳有什么办法解决 另外我家在部队 那个电闸不能换好像 是统一的 怎么办?衷心求教
插座及空调回路都正常,就是灯回路的空气开关和上闸后,过10。20。30分种就跳闸,有时候一和就跳,不跳的时候灯都可以正常照明,因为楼上装修铺过砖,,是不是因此而起呢,请高手们分析下是灯回路的地线漏电还是火线漏电,应该怎么排除?
我单位有两幢楼,进线主开关是常熟开关厂的CM1L-630A的漏电开关.现在分为A,B楼.在出厂设置没有动时A楼负荷几乎为零时也跳,有10%负荷时也跳,时间不定,有是隔半月一次,有时一天连续两次,但每次送电不跳,一次合闸都成功.B楼有人如住,负荷较A楼大几倍,但从投运后就跳两次,一次是施工临时电接地,我当时在场,另一次原因不明.现在测量两幢楼的PE线电流:A楼总PE线0.3A左右,B楼1.6最大.出现漏电大的不跳,小的跳闸.之前我把A楼的整定调到漏电1000毫安,延时0.5秒,但现在还是经常跳闸.B楼没动1.6A漏电不跳.不知何故,我也通知开关厂了,大家帮我分析分析.有结果我马上上传.
KYN28柜用PA104-F2综保,综保跳闸节点串中间继电器,中间继电器节点串跳闸线圈,实验时,给总保跳闸电流,继电器线圈不吸合,开关不跳,用综保直接接跳闸线圈,开关跳闸。注:继电器无问题
今天作试验,低周跳闸后未复归,开关正确跳开,但装置报跳闸失败!问一下各位,你们的保护跳闸失败是由开关辅助接点判别,还是由保护电流或电压,频率值判?哪种更合理?
本帖最后由 du 于
17:40 编辑 今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。接着又一步一步查找,发现跳闸线圈引线有一根已经有接地痕迹,黄腊管已经烧糊,线也能看到放电灼伤痕迹。操作机构上也能看到烧黑的痕迹,该线是线圈进线,线圈另一根线接到2#线(直流负极)。负极对地电压155V,个人以为该接地是跳闸主因。但兄弟单位技术人员将7#线直接接地,跳闸线圈没有动作,温升也不大,线圈间电压1.9V,很无语。请问各位大师怎么看?诚请赐教
今天审图的时候,说没有油式变压器超温跳闸、
我厂新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修,不久就出现3号门的小空气开关总是跳闸现象。经检查,未发现什么问题。包括低压开关,电缆,甚至变压器等。而且奇怪的是总是3号门的红相有问题。故进行调相,结果3号门没有问题了,2号门出现了问题,看样子是红相电源出现了怪事,不知道是什么缘故。跳闸没有规律,有时一天跳好几次,有时一次也不跳,请各位指正。是否,高压有一相受到莫名奇妙的干扰吗?电业局也非常头疼,没有解决。
我昨天帮一家大型超市检查电气,超市的空调启动,整个大楼的主开关就跳闸!主开关是MW063F52,超市电工说主开关质量有问题!请大家讨论!!
请问直流屏所带的负荷过大是否会造成微机保护应该跳闸而没有跳闸??????
我家的总闸最近老是跳,即使在只有几个灯泡在工作的情况下也跳闸,请问是什么原因啊?
某学生宿舍楼内开关设置是 4极开关125A带漏电(强电井内)--3P80A开关(走廊内)---20A开关(房间内),现在施工完成,学生在使用的过程中经常出现强电井内开关跳闸的现象 ,请各位高手分析原因 ,谢谢赐教??????????3q
公司照明采用800KVA的专用变压器,低压总开关为ME-1600A,下接三个ME-630A给车间三条照明母线供电。最近低压总开关总是跳闸,(三个分开关不跳)开始怀疑是开关有问题,连续更换了两只ME开关,都是如此,一般送电后两个小时左右就跳了。后来怀疑照明母线有问题,但是把照明母线改右辅助电源供电时,辅助电源开关不跳。辅助电源不在此变压器上。现在我真的找不出原因所在,恳请各位大侠帮忙分析。
我现在住的房子,入户采用40A双极隔离开关,照明采用16A/1P微断,插座及厨、卫、空调等采用一个32A/1P+N总漏电微断加四个20A/1P的微断组成。昨晚我在厨房用电磁炉,插入插座瞬间,只见所有运行的家电都有闪动(包括灯具,电视,电脑等等)而后家中断电。我检查户内配电箱,所有开关均为动作。再到储藏室层表箱检查表后出线开关(40A/1P),发现开关扳把稍有倾斜,但未落下。重新扳下然后合上,家中恢复供电。 请各位同行给帮忙分析一下为何会产生越级“不完全”跳闸,谢谢!
长延时,短延时的 跳闸延时事 怎样设定的 啊 ?有 什么资料介绍一下啊?
公司里一回路的漏电开关跳闸,现在找出来是:其中控制35盏灯的空气开关一打上,漏电开关就跳闸,造成该回路所有开关都断电。怎么查?该查什么?
我遇到一个问题请高手指点:公司里生产上经常跳闸,而且一跳就是好几个一起跳 ,没有规律,有时车间和办公室同时跳(不同电箱)。普通3P 32A断路器负荷不大。搞不懂为什么其他的断路器也会跳?请各位高手帮小弟分析一下,是否可以用什么设备测试?不甚感激!!!!!!!
今天买了款泡茶用的电磁炉,1000W。插上插座,灯亮了,按开关启动,1秒钟后跳闸,而且是一层两户的电表同时跳闸。 以为是电磁炉有问题,去换了一款可调功率的,300W档时,工作正常,500W档时跳闸。 电磁炉用的是两相插头,使用时直接接在墙上插座里,没有其他电器同时使用。空调是1匹的,可以正常使用。烤箱是1300瓦的,可以正常使用。电表是插卡的,DDY186,应该距极限负荷还很远。 换了同一层的另一套房间使用,只跳那一户的电表,房间刚装修过,做过电路改造,具体怎么改的我也不懂,我只是搞建筑设计的。 那位知道到底为什么跳闸啊?
见附件样图1\配有三级保护,第一级总开关为 In=40A 瞬动倍数12 型号NS TM40D第二级In=16A 瞬动倍数4倍 型号NS TM16G (一\二级接在配电箱内)第三级 接在负载端, In=6 瞬动倍数5-10 型号C65N 2\配电箱距设备1为200m,距设备2为450m;每套设备含(一台工业级计算机\两个摄像机\一个小LED灯,为直流设备),功率为400W.故障类型:二\三级经常跳闸, 检查线路绝缘未见故障,测试工作电流未见过载,更换开关仍跳,跳闸时间不定,有时合上就跳,有时很长时间才跳.请问此类故障应从哪方面考虑,怎么查找及排除.
我们这里出现一个问题:10KV支线故障,它不跳支线开关,而跳到了主线出线开关,严重影响了供电可靠性,有高手能分析下可能引起此现象的原因吗?感激不尽
大家 好! 我们在进行测试时在使用变频进行调节时,是减小频率时,电元经常跳脱,空开总开是300A,但是有两个分开,一个150,一个200 都没有动作不知道是 为什么?我 看到他空开接了个保护装置,不懂 他是保护电流陡降的还是干什么的》奇怪为什么上升它不跳,这是新加坡的我 也 搞不懂!?
论文简介: 开关 跳闸 分析 附件名:.zip 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)
我家的电脑一插电源漏电保护器(空气开关)就跳闸,刚买了电脑就这样,只有用不接地线的插座才不跳闸。后来一直用那个不接地线的插座。后来装上了了电视盒,电视盒接上有线插头马上跳闸。这是怎么回事啊?求求各位大侠给分析分析,我都快疯了。(只接显示器电源或机箱电源也是一样跳闸)
请各位朋友帮帮我这个刚入行的小兵分析一个问题。原有一挡6kV的架空线因线路长压降大,负荷也大,最近又架了一挡线路将原有线路的一部分负荷分出去,发生里一个奇怪的现象,请各位高人分析。分出去的负荷有:1#变压器315KVA(带110KW风机两台)、2#变压器320KVA(带110KW风机两台)3#、4#变压器都是315KVA,负荷都在180KW左右。新线路只带原有线路分出去的负荷。新线路只投运2#、3#、4#变压器能正常供电,只要1#投运柱上断路器就跳闸,但单独运行1#可以正常供电,但投运1#、3#、4#变压器时柱上断路器就跳闸,请问怎么解释和解决该问题。
现在进线开关在用电高峰时常跳闸,请教几位老电工,他们说把保护器里面的定值修改一下就可以,但我不明白以下的的问题,请各位多多指教,谢谢 10KV系统、2000KVA的变压器,带零序互感器。问:1、如果没看到名牌能把高压侧的电流算出来吗?怎么算的?2、按常规来说在保护器上需要开通那些定值保护。各定值是怎么换算出来的,在这个系统中各保护定值怎样整定才不会引起开关跳闸。:handshake
在零线对地短路时,三级箱内的漏电不动作,总漏电为什老跳闸。现场的三级箱的漏电为30mA、0.1s,总闸的漏电为500mA/0.2S。请大侠指点一下。谢谢
我公司有一台12000KW机组并入3#变电所高压6KV Ⅲ段母线上,前一段时间由于蒸汽不足,12000机组停机,3#变往电厂侧供电,负荷1100A左右。昨天蒸汽富余,12000机组开始发电,当机组负荷带接近满负荷时(当时联网电流接近于0),3#变侧电脑显示联网柜过流跳闸。说明:1、当时3#变侧联网柜过流保护已摘除,保护装置采用大连中电(谐音)综保。2、电厂往3#变侧供电和3#变侧往电厂侧供电都正常,就是联网柜电流基本接近于0时跳闸。3、以前也发生过类似事故,和这次基本相同,跳闸时联网柜电流也基本接近于0。4、电业局及我厂实验班人员做各项实验,均合格。5、CT变比2000/5,过流定值4.25A,电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A。请大家帮忙分析一下跳闸原因,小弟不胜感激。[ 本帖最后由 andyzlm 于
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556542',
container: s,
size: '728,90',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590776',
container: s,
size: '120,90',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)}

我要回帖

更多关于 带漏电保护的空气开关 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信