远大溴化锂直燃机参数,单独提供卫生热水时,卫生热水烧不上去,高发温度一会儿就烧上去,并且高发温度下的慢

  深蓝溴化锂直燃机采暖工况嘚操作步骤

  很多事情只有按照事情发展的顺序走才不至于碰钉子,对于直燃机来说也是如此开机关机都有它的顺序要遵循。下面尛编为大家介绍一下深蓝溴化锂直燃机修理的操作步骤

  1)机组起动步骤。

  ①将控制箱内制冷一采暖转换开关置于采暖档

  ②將蒸发器中冷剂水全部旁通至吸收器。

  ③打开机组中制冷一采暖切换阀

  ④将冷却水管路的水放尽。

  ⑤起动热水泵(即制冷工況中的冷冻水泵)深蓝溴化锂直燃机修理慢慢打开排出阀,并调整流量至规定值或规定值(允许偏差5%)打开水室上的排气阀,以排除空气┅般情况下采暖工况热水进出口温度均不超过的记,因此冷冻水泵和热水泵为同一水泵有关的管路也互用。若另设热水加热器或热水溫度较高时,热水泵与冷冻水泵是否通用应根据管路布置与热水温度而定

  ⑥起动溶液泵,调节溶液泵出口的调节阀门调节送往发苼器的稀溶液量,发生器的液位至顶排传热管附近

  ⑦打开燃料供应阀,深蓝溴化锂直燃机修理先使燃烧器小火燃烧发生器内溶液經预热沸腾、浓缩。一定时间后燃烧器进人大火燃烧。与其同时应供给燃烧器足够的空气,且打开排气风门至适当位置通过对排气凊况的分析,了解燃烧是否充分等

  2)机组停机步骤。

  ①关闭燃料供应阀停止向高压发生器供热。

  ②停止热水泵运转

  ③其余步骤同蒸汽型浪化钮吸收式冷水机组。

  以上就是深蓝溴化锂直燃机修理的开机关机操作步骤希望以上内容对大家有所帮助。

加载中请稍候......

}

转载自百家号作者:每个人都有各自的烦恼

溴化锂直燃机带卫生热水功能的优点为:

(1) 不占地,节省建筑面积在直燃机上附加换热器,机组尺寸变化不大,与锅炉、热水机组、换熱器等系统比较,不占地,节省建筑面积。对于地价特别高或用地紧张的场所,这一特点尤为突出

(2) 操作管理方便。卫生热水系统与空调水系统茬同一机组上,因此具有管理方便的特点,而其它型式则相对分散

(3) 不需要其它热源。锅炉、热水机组、换热器等系统均需另外的热源或一次熱媒,并且对热源或一次热媒需要管理操作

(4) 初投资低。直燃机卫生热水系统在一定负荷范围内,价格提高不大,比其它型式初投资低

溴化锂矗燃机带卫生热水功能的缺点为:

(1) 出水温度不稳定。空调负荷变化时,机组总出力一般在额定出力的30~100%的范围内实现自动调节机组燃烧器一般是由空调冷(热) 水的出口温度波动来控制启停。也就是说,机组高压蒸发器中的水蒸汽量是不稳定的;另外,卫生热水负荷也存在很大波动因此,机组卫生热水出水温度也就

(2) 机组负荷问题。目前国内生产的机组,供热量一般是制冷量的80% ,特殊需要时高压发生器可以加大,供热能力提高0~60%溴化锂直燃机的供热量是空调热水热量与卫生热水热量之和。空调负荷的变化相对平稳,卫生热水负荷则变化较大以中档宾馆为例,卫生熱水负荷高峰在晚上七时至十时之间。负荷高峰期,机组供热量大大增加卫生热水负荷超过一定比例,必然会影响空调效果;另外在机组选型時,供热量要求大,造成一次性投资加大。而在非高峰时间,卫生热水负荷低得很多,形成“大马拉小车”的现象

(3) 过渡季节的运行问题。有的厂镓的产品,由于卫生热水受制于空调冷热水,在空调停止运行时,卫生热水系统无法运行;而可以运行的机组,在卫生热水负荷较小时,如果负荷低于機组出力的30% 时,也会造成温度不稳定和“大马拉小车”现象

由于直燃机的整个系统是处在低于大气压力的相对真空下运行的,因此即使换热管破裂,溴化锂溶液不可能进入卫生热水系统,只能是水进入高压发生器,而此时整个机组就会进入异常状态,机组会发生报警信号。因此,系统不會发生危险至于水进入高压发生器,空调水换热管也存在这个问题,这是溴化锂机组的结构决定的。下面进行系统比较

溴化锂直燃机卫生熱水系统设计

(1) 直供式。冷水经过换热器升温后直接供到卫生热水用户如前所述,这种型式热水出口温度不稳定,因此,只能用在对水温要求不高的场合。

(2) 高位水箱式在系统最高处设一水箱,冷水通过循环水泵加压,经过换热后进入水箱,供应卫生热水。系统补水设在循环泵出口或高位水箱上,通过浮球阀控制水位该系统优点: ①热水温度不受机组空调负荷的影响,供水温度和压力比较稳定;

②水箱具有蓄热作用,卫生热水系統运行可以避开空调负荷高峰,机组选型时总负荷降低。缺点是:

① 机组与水箱一般相距较远、管理上有时不便;

② 需用卫生热水的建筑物较分散时,需要的管线长

(3) 低位水箱式。这种型式就是在机房内设一水箱,冷水通过循环泵加压,经过换热后进入水箱,再从水箱分配到各用水点系統补水设在循环水泵出口。这种型式克服了高位水箱式的缺点,管理方便,特别是在需用卫生热水的建筑物较多时更具优越性,但这种型式对补沝压力要求较高,当补水压力不稳定时,系统供水压力不稳,补水压力不足时系统无法运行,这时就需附加稳压装置

过渡季节的运行在春秋季节,普通建筑物的空调系统都停止运行。附属在直燃机的卫生热水系统如何运行?

(1) 如果卫生热水出口管上有感温探头控制燃烧器,就可将空调水出ロ管上的感温探头切换到卫生热水出口管上,机组卫生热水系统即可正常运行

(2) 目前,大部分溴化锂直燃机出厂时,卫生热水出口管上一般没有感温控制器。在这种情况下,一是可以在卫生热水器出口管上加上可控制燃烧器的感温控制器二是可加一旁通,使卫生热水进入空调水管路(洳图1所示) ,也可以达到目的。

图1 过渡季节运行流程

在卫生热水设计时,对于水质较差(含盐、含砂、含藻等) 的地区,应对水进行处理,处理时可以使鼡电子水处理仪,这种方式处理效果较好,且不需专门管理另外在系统上要设置过滤器,以防止堵塞、减少结垢。对于卫生热水循环泵的选择、水箱设计、管道设计,有关资料非常详细,在此不赘述

(1) 卫生热水附加在直燃式溴化锂直燃机上,省地、初投资小,但不节能,选用时应作详细经濟比较。

(2) 卫生热水附加在溴化锂直燃机上,独立性差当卫生热水负荷相对空调负荷所占比例较小时可以采用,当所占比例较大,对空调系统的運行可以构成影响时,应设独立的卫生热水系统。

(3) 若卫生热水系统要求较高(温度、供水时间、供水量) 时,应设独立的卫生热水系统

(4) 对于溴化鋰直燃机卫生热水系统而言,当用水点较集中时,可采用高位水箱式;当用水点较分散时,可采用低位水箱式。

(5) 建议有关厂家在卫生热水出口处也設置温控器,控制机组燃烧器,以便在过渡季节切换

}

北京市朝阳区京顺东街6号院11号楼4層

天津市西青区中北镇节能大厦14层D室

郑州市二七区正商城航海广场B座1607

石家庄市裕华区长江大道壹号A座2008

技术解答:刘工0133-

燃气型直燃机你当前嘚位置: >

远大XI型非电天然气直燃机空调参数、图片

简介:远大XI型直燃机空调为一体化非电空调,对比传统机房模式减少配电50%~70%。

远大XI型非电天然气直燃机空调介绍:



远大XI型非电天然气直燃机空调参数:

一体化输配系统简要参数:

}