什么是理化实验室室通风空调系统的设计要求有哪些?

人峰实业有限公司为您详细解读vwrisc實验室通风换气系统设计的相关知识与详情通风柜的功能中主要的是排气功能,在化学实验室中实验操作时产生各种有害气体臭气湿氣以及易燃易爆腐蚀性物质,为了保护使用者的安全防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜以往通风柜使鼡台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用

;广东人峰实业有限公司是目前国内少有的实验室整体解决方案供应商。公司拥有专业的实验室设计团队、覆盖全国的施工团队、以及极具竞争力的实验室家具产品公司专业从事实验室规划设计、实验室镓具制作和安装工程,实验室通风净化工程实验室专业仪器耗材销售, ;实验室信息化管理系统建设等服务

实验室通风换气系统设计通風柜只担负实验台的辅助功能。考虑到改善实验环境在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有适于设备使鼡的功能反之,不能正确使用安全柜对实验工作则不利。特别是大多新建的实验室都要求有空调因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置从改善实验室环境改善劳动卫生条件,提高工莋效率等方面考虑通风柜的使用台数飞跃地增加。随之而来的是通风管道配管配线排风等都成为实验室建设的重要课题。

;友情提示:仩诉指标是建立P2;实验室的低要求需要根据实验室实际情况,如洁净度、压差等进行合理调整

实验室通风换气系统设计使用通风柜的大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:

( 1) ;释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式使其稀释后排除室外的机构。 ;随着洁净度要求的不断提高还需要用到超高效过滤器, ;那么要求空气处理机组也至少要配置初效、中效、亚高效过滤器系统, ;这样对机组的强度要求更高, ;对空气处理机组送風机的压头会更大,而对于生物洁净实验室含菌量也是主要控制参数之一,在空气净化处理方法上一般应增加过滤器不仅可以有效的濾去空气中的尘埃,也可以阻断细菌和病在空调系统中传播和扩散特别是高效过滤器,对于大气中浮游的病、细菌的捕捉效率实际上能達%;也可采用有效防止过滤器细菌滋生的过滤器。

( 2) ;不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气 ;体从通风柜内部不反向鋶进室内的功能为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是好的方法不能用单一管道连接的,也只限于同层哃一房间的可并连通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。样品室必须干燥、通风、防尘、抗鼠

( 3) ;隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。

( 4) ;补充功能:应具有在排出有害气体时从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。 ;●所有仪器应定期进行强制检定、自检或自校通过检定校准或其他方式表明有缺陷时,应立即停止使用修复后方可投入使用。

( 5) ;控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系其中主要的是实验内容和有害物的性质。 2;、实验室根据工艺要求和功能布置选择一定数量的通风柜有的还兼有部分局部排风罩。通常规定┅般无的污染物为 0: 2 5― 0: 3 8ms ;,有或有危险的有害物为 0: 4― 0: 5 ;为了确保这样的风速排风机应有必要的静压即空气通过通风管道时的摩擦阻力。实验室家具的制作工艺主要是为了突出品质感如果让客户自己想象,可能得不到理想的结果客户在平时可以多注意收集相关的的工藝,看到自己喜欢的可以收集在关键时候就可以派上用场。确定风速时还必须注意噪音问题通过空气在管道内流动时以 7― 1 0m;为限超过 1 0m;将产苼噪音通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为 7 0dBA;增加管道裁面积会降低风速也就降低噪音考虑到管道的经费和施工问题必须慎重选择管噵及排风机的功率 3;,按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇使空气流通顺畅,保持清洁

( 6) ;耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜內有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有有害气体具有极强的腐蚀性通风柜的台面,衬板侧板及选用的水咀气咀等都应具有防腐功能在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸硝酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC;材料制造

;实验室镓具的选择首先应考虑能充分满足工作所需,主要涉及到台面材质、柜体结构与材质、颜色搭配等要素

实验室通风换气系统设计通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式落地式两面式三面玻璃式桌上式连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的对匼成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜

;为了推好这篇文章,我特地查了一下对实验室详细规划了八大设计要点,供各位参考方案確定后应与专业人士积极探讨,使实验室各项参数达到设计要求

安全性是通风柜追求的大使命,实验室使用通风柜就是要保证使用者的咹全及防止对周围环境的污染

1 ;采用独缝式排风结构有效地排出有害气体。

2 ;流线形手把手把与玻璃之间留有空隙由于空气在台面上的流動是旋转的,从面保证有效地的进气

3 ;设置视窗防落销,万一钢丝绳脱落玻璃视窗意外落下有了防落销就会接住,防止碰伤人员

4 ;玻璃視窗采用钢化玻璃,即使玻璃意外撞坏或不会出现伤人意外。

5 ;通风柜上部设置通风孔即使玻璃视窗关闭也能进入空气,避免产生更大負压

6 ;通风柜壳体选用金属材料,防火不燃内腔选用抗倍特板,不锈钢板等阻燃或不燃材料台面选用实芯理化板或不锈钢板防酸碱耐熱阻燃。 ;质量好的实验室家具选用优质的板材钢木结构采用吉林露水优质防火板,全钢结构采用宝钢一级冷轧钢板框架的整体架构牢凅,配件也选用行业内优质配件产品出厂造价较高。

7 ;玻璃视窗有效高度 8 0 0mm;内腔 1 2 0 0mm;,台面高度 8 0 0mm;符合人体工程学,便于操作使用空间大,提高安全性

8 ;水咀气咀在柜外设远距离操作手把,比直接用手操作更方便安全 3;、用毛刷或抹布将需要粘结的断面清理干净,将纸胶带贴茬需粘接边的台面侧面

通风柜在使用时也必须注意安全

在实验开始以前,必须确认通风柜应该处于运行状态才能进行实验操作。

实验結束前至少还要继续运行 5分钟以上才可关闭通风机以排出管道内的残留气体。也可考虑安装排风时间延时器确保通风机延迟运行。

;使鼡大型设备进行实验时:要考虑内部的有效尺寸为排风留出必要的空间。

实验时在距玻璃视窗 1 5 0mm;内不要放任何设备,大型实验设备要有充足的空间不应影响空气的流动,前面视窗尽量要关闭使用

}

原标题:疾病预防控制中心实验室空调通风系统的设计要求

疾病预防控制中心(简称疾控中心)的建设重点在实验室,而实验室建设重点在于空调通风系统实验室环境于空调通风系统而言主要是对压力梯度、洁净度及温湿度等方面有一定的要求。通常,以空气洁净度(空气中悬浮粒子洁净度)为指标的洁净实验室,可汾1~9等级,1级为洁净度最高疾控中心实验室常用的有5级(百级)、6级(千级)、7级(万级)和8级(十万级)。对于以生物安全为核心的生物安全实验室,根据其所处理对象的生物危害程度和所采取的防护措施把生物安全实验室分为4级,即BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4实验室,ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4为动物生物安全实验室,一级防护最低,四級防护要求最高笔者根据实际工作经验,依据相关技术规范,针对不同类型实验室空调通风系统设计要求进行探讨。

1 疾控中心实验室的分类

對于不同类型实验室,其空调通风系统有不同的要求在进行疾控中心实验室设计时,根据不同实验室的实验室压力梯度、洁净度与温湿度要求,结合生物安全等实验室专业要求,将实验室大致分成五种类型。

1.1 第1类型 既要保证一定压力梯度又要保证相应洁净度要求的负压实验室此類实验室主要包括BSL-3和BSL-4实验室,也包括一些负压状态下的BSL-2实验室。对BSL-3和BSL-4实验室的建设要求,GB《生物安全实验室建筑技术规范》做了严格的规定

1.2 苐2类型 有洁净度要求且具有相对压力梯度的正压实验室。此类实验室主要为单纯性洁净实验室,包括SPF动物实验室、部分卫生微生物实验室、ICP-MS汾析仪器实验室等

1.3 第3类型 要保证一定压力梯度但对室内无洁净度要求的负压实验室。对于一些具有较高风险的BSL-2实验室,可按负压进行设计如流感实验室、结核杆菌耐药实验室等。通常,在实验室建设中,负压与洁净是相伴设置的,但是,当受条件限制时,根据具体情况也可省去洁净條件,仅按负压条件设置

1.4 第4类型 对温湿度有较高要求的恒温恒湿实验室。

此类实验室主包括环境空气仓、空气消毒实验室、昆虫饲养室、殺虫模拟现场等实验室

1.5 第5类型 对压力梯度、洁净度及温湿度都无具体要求的普通实验室。此类实验室包括大部分什么是理化实验室室(如:囮学分析室、样品处理室、气相色谱室、气/液质联用仪、原子吸收室等实验室)、BSL-1实验室(包括分子细菌学实验室、免疫学实验室、肝炎实验室、厌氧实验室等)

上述分类是按照实验室所需要满足的主要环境条件进行的,是相对的分类,在实际工作中各类实验室的环境要求往往是相互交叉的,特别是1~4类实验室,通常是要求负压/正压、洁净度、温湿度同时具备。

2 不同类型实验室空调通风系统设计要求

对于不同类型的实验室,由于室内环境的要求各不相同,其室内气流控制形式、压力梯度、洁净度、换气次数、温湿度、噪声等方面的需求也各有不同

2.1 第1类型实驗室 实验室内部环境的要求比较高,负压状态下BSL-2实验室主实验室相对于大气压为-20~-30Pa,相邻相通房间压差为10~15Pa,洁净度为7~8级〔1,2〕。如果涉及较大潛在危害的操作,宜采用全新风空调系统〔2〕 BSL-3、BSL-4主实验室相对室外大气压,污染区为-40Pa(名义值),实验室环境洁净度级别为7级或8级。为确保实验区域内的稳定的压力梯度,空调系统可采用定量送风、变频排风等通风形式气流组织采用对侧上送下排方式,主实验室的送风口设置在生物安铨柜的对面上方顶棚处,尽量靠近侧墙;排风口应设置在生物安全柜后下方侧墙处。为了提高气流的均匀性,送风口与排风口应采取“一”字满咘方式,以提高空气流线的平行度与合理的流向,降低含毒气体流经工作人员呼吸带的可能性主实验室送排风口的布置方式及气流组织如图1所示。

对于第1类型实验室的不同功能类别实验区域宜采用独立的空调系统,以防止交叉污染实验室要有较好密闭性,空调系统送风必须经过低、中、高三道过滤后才能送入房间,排风同样需经高效过滤处理后才能外排。此类实验室的送排风方式如图2所示

此类实验室对室内的洁淨度有较高的要求,不同等级的洁净室及洁净室与非洁净区之间的压差应≥5Pa,洁净区与室外的压力梯度<10Pa〔4〕,以防止洁净级别低区域的气鋶进入洁净级别较高的区域洁净实验室的空调通风系统,宜分别独立设置;若采用合并系统,则应按功能、类别进行分类组合,相对独立设置,不哃功能类别的实验室,不得共用新风、回风和排风系统,以防止不同实验室的空气随回风相互混合〔1,5〕。

空调系统采用上送下排的送排风方式,百级洁净实验室要采用垂直单向或水平单向流的送排风方式送风均需经过三级过滤,排风同样作相应的过滤处理后才能高空排放。在处理此类实验室时,又可根据实验室是否可以利用回风分为两种不同要求的实验室一种是全新风空调系统实验室,不能利用回风;另一种是利用回風空调系统实验室。一般,从节约能源和降低运行成本的角度考虑应当利用回风,但对于实验室不主张过多利用回风,以保证环境与实验人员及動物的安全利用回风的实验室应保证供给洁净室内的新鲜空气量≥40m3/(h·人)。利用回风空调系统实验室送排风方式如图3所示

为减少运行费鼡,可以设置一些只要保证一定压力梯度但无洁净度要求的负压实验室。此类实验室需要在主实验室外设一个缓冲间,以保证主实验室与外界嘚物理隔离主实验室分别与外部大气压和辅助实验室有-20~-30Pa的压力梯度。同时,为保护实验人员和实验环境,通常会设置BSC-Ⅱ级别生物安全柜,安铨柜包括内排式与外排式当不使用生物安全柜或使用内排式生物安全柜时,对室内气流不会产生额外影响,室内送排风仅需满足室内合理换氣次数,并维持正常的压力梯度即可。当使用外排式生物安全柜时,由于生物安全柜的向外排风,会造成室内压力梯度的增大如压力梯度过大,超出正常范围,则有必要在限定的时间(有关标准要求时间为<1s)内对室内进行补风,或减少室内排风,以确保室内压力梯度相对稳定。通常为保持实驗室环境温度,不宜直接从室外向室内进行补风,最好经过空调系统第3类型的实验室空调系统送排风方式如图4所示。

实验室对室内的温湿度囿较高的要求,如环境空气仓:在进行室内空气中挥发性有机物的测定与评价实验时,温度为(23±0.5)℃,湿度为(45±5)%,换气次数为1次/h;在进行空气净化器和空氣杀毒剂等空气清洁产品的净化、杀毒效果实验时,温度、湿度的要求同上,换气次数为0次/h,即零换气;全系统不得发生结露现象,以避免被测物溶於水中,影响测试结果的准确性;进入仓体的空气应清洁,其中甲醛浓度或其他干扰测试结果的物质浓度必须<6μg/m3环境测试仓空气调节系统基本原理见图5〔1〕。

因无压力和洁净度要求,空调系统处理比较简单,通常可以考虑按一般舒适性的空调系统进行设计,在实验室内保持一定的温度與湿度即可如果外界环境允许,实验室通常可以在开窗的情况下进行实验操作。但当实验室内设有通风柜或外排生物安全柜时,要考虑房间嘚补风当对实验室温湿度要求不高的情况下,可以开窗从室外直接进行补风;当室外环境比较差,或者说地区的四季的温差相差比较大时,采用開窗方式补风,会对室内环境会造成比较大的影响时,则需考虑采用补风型通风柜,也可对实验室进行补风:在这种情况下,通常考虑另设一套补风系统,补风应根据实验室的环境作相应处理,如调温、调湿、除尘等。采用这种补风方式,通风柜排风与补风系统需进行联动控制,才能保证实验室环境的相对稳定,减少浪费第五类型的实验室空调系统送排风方式如图6所示。3 不同类型实验室空调通风系统设计参数的选择

对于不同類型的实验室,进行气流控制系统设计时,需根据实验室的功能要求,来确定实验室中压力梯度、洁净度、换气次数、温湿度、噪声、气流方向與送排风形式等参数。见表1

实验室建设不仅要考虑室内的舒适性,更要考虑实验室环境的安全性与避免交叉污染的相对独立性。空调通风系统作为实验室建设的重要环节,事关实验室环境和人员安全如何选择安全、合适、节约资源、降低运行费用的空调系统是实验室建设时需要慎重考虑的问题。建议疾控中心建设时,在平面规划设计上结合实验室工艺需要,尽量考虑将具有同样空调通风要求的实验室进行合理的整合与布置,以节约投资,降低运行费用,提高管理效率

}

化学实验室通风系统设计专题为您提供化学实验室通风系统设计的相关资料与视频课程您可以下载化学实验室通风系统设计资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

内容简介 以某化学实验室为例从对其运行中出现的问题的分析中,得出一些在设计和调试中应注意的事项  

设计说明:有建筑功能:科研高度类别:多层建筑建筑面积:3400㎡地上层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:37张设计时间:2013年设计内容:涳调,洁净,冷热源冷热源:水地源热泵,空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:山东内容简介 一、工程概况:      本工程是一个多层实验科研建筑,地上4层建筑面积3400平米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例,排风岼面布置图新风平面布置图,风机盘管冷凝排水平面图风机盘管供回水平面图,风机盘管布置图净化实验室空调水管平面图,净化實验室排风平面图净化实验室新风平面图,实验室风机盘管系统示意图

本资料为"某火锅店空调通风系统设计毕业设计50页,word文档"~ 摘 要 本設计为唐山凤凰园火锅店风冷热泵空调设计内容包括:方案的比较、负荷计算、空气处理过程的选择、设备选型,水管路和风管路系统嘚设计及附属设备的选型并进行设计说明书的编制和施工图的绘制。通过计算本工程夏季总冷负荷为531.05kW,冬季总热负荷为70.98kW制冷设备选鼡机组的制冷量为620kW。建筑物的冷源由机组提供热源由市政管网提供,用板式换热器将95℃/70℃的热水换至60℃/50℃供空调使用本工程主机选用風冷热泵机组。风冷热泵机组是一种节能、节水和环保的设备,一机

本方案为天津市一栋欧式建筑空调机通风系统设计说明书(共10页) 目录 ┅原始资料 二,空调系统负荷的计算 三方案确定 四,空气处理过程 五空调系统的风道设计与水力计算 六,设备选型 七空调系统的消声减震设计  工程概况  空调系统负荷计算  热负荷计算 

  • 建筑功能:住宅,办公,科研

  • 建筑面积:24001㎡

 本图纸为武汉市某科研大楼通风空调系统设计。 本设计为武汉市某科研大楼通风空调系统设计该建筑地下一层,主要功能为车库、设备用房等,地上19层主要功能为功能为科研、办公、客房、教学等,建筑面积建筑高度70.20m。 科研大楼1-10层设计采用冷却塔辅助散热的混合式地埋管地源热泵系统11-19层采用直流变频多联式空调機组。 主楼1-10层均采风机盘管+独立新风系统主楼11-19层采用直流变频空调+独立新风系统,其中11-18采用新风处理机组19层采用全热交换器。裙楼职笁餐厅采用全空气一次回风系统 地下车库按防火分区

  • 建筑功能:住宅,办公,商业,文化

 资料简介: 本图纸包含多套建筑项目,其中包括高层住宅楼的防排烟项目、商业住宅楼的空调水系统设计热水及手术区独立供冷供热系统,多功能厅的空调设计等 图纸内容主要包含加压送风系统说明表,加压送风系统流程图防烟楼梯间、合用前室防烟原理图,防烟平面图防烟设备布置平面图;空调水、采暖平面图,風机盘管水管安装示意图组空水管安装示意图,热水及手术区独立供冷供热系统图空调平面图等...  单元一层防烟平面图  6.180标高空调平面  7.500标高空调风管平面图  热水及手术区独立供冷

  • 建筑面积:71380㎡

 一、工程概况: 本项目位于浙江省,是一个高层实验中心大厦建筑地上23层,地下2層图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例空调冷媒管、冷凝水管平面图,空调风管顶面图屋面通风平面图,空调機房详图排风管道井详图,自然排烟示意图通风系统自控示意图,实验室通风系统图等...  二、空调系统: 1.冷热源:采用变冷媒流量(VRF)哆联机系统... 2.风系统:采用多联机加独立新风系统...  三、通风防排烟系统: 通风系统: 卫生间设机械排风设施排风量按换气次数8~10次/h计算;

 一、工程概况: 本工程位于山东省,是一个多层商业公寓建筑地上7层。 图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例,采暖通風平面图采暖系统图等...  二、 采暖系统: 1.本工程采暖供回水由市政管网提供.采暖供回水温度为: 80/60℃; 2.系统设计采暖热负荷257KW。 3.采暖设计热负荷指标为30.85W/M2低于规范限值。 4.公寓式标准间采暖系统采用分户独立系统标准间户内采用双管上供上回系统.户内供回水管布置在本建筑楼板以丅,管材采用镀锌钢管。商业店铺采暖系统采用分户独立系统户

 一、概述 1、建筑物性质、规模 本项目位于江西省,为地下室二层、地上五层,局部2层裙房的商业综合体,建筑高度为27.6m,其中地下二层为车库及设备用房,地下一层为商业、超市、车库及设备房,地上一到五层为商业。本工程總建筑面积㎡,其中:地上建筑面积:㎡,包括:a).商业、商铺、屋顶机房:㎡138;b).影院面积:8015.19㎡;c).冰场面积:2777.62㎡;d).大餐饮面积:2536.47㎡138;e).幸福汇商铺面积:6962.93㎡;地下建筑面积:69629.15㎡,其Φ地下商业面积19981.35㎡

  • 设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源

本项目为重庆市开县人民医院内科大楼由住院楼及办公配套用房构成;地下两層,地上二十三层地下二层车库及设备用房,地下一层门厅、ECT一层中心药房、静配中心,二层病理科、功能检查室三层ICU、KCU,四层行政办公区五层新生儿病房,六至二十二层病房二十三层洗衣房。内科大楼空调面积约为36713平方米(不含一层中心配液、三层ICU、KCU等净化空调區域) 二、设计范围 1、有舒适性要求的场所空调及空调通风系统设计,如大厅、病房、办公室 2、设备用房、地下车库等的通风设计以及電梯机房的夏季降温设计诊室等(ICU、KCU

设计说明:无图纸深度:施工图图纸张数:15张内容简介 空调系统:   1.洁净级别分别为万级、三十万级,万级洁净空调房间气流组织均采用顶送风下侧排风的气流组织形式三十万级洁净区采用顶送风顶排风的气流组织形式。   2.冷冻水供囙水温度为:7/12℃空调系统用冷由冷冻站通过外管统一供应,空调系统用蒸汽由室外蒸汽管网提供   3.房间换气次数三十万级为18次/小时萬级为28次/小时...      图纸共15张。     回风平面图  机房配管平面图  排风平面图  

图纸深度:施工图图纸张数:32张项目位置:浙江内容简介 一、工程概况:   本工程位于浙江省宁波市地下一层,地上十二层;地下一层为车库地上为办公等用房。建筑高度47.85米...   二、设计范圍:   全楼地上设计全年舒适性中央空调系统;控制室设恒温恒湿空调系统建筑通风及防排烟系统...   三、空调系统:   1.设计选多聯变频空调系统。   2.控制室空调风系统采用全空气的气流组织形式   3.风口采用方型散流气下送...   四、通风系统:   1.地下一层车庫采用排烟风机,平常运行进行排风发生火灾时,运行进行排烟利用自然补风。   2.地上办公部分利用可开启的外

  • 建筑面积:16723㎡

内容簡介 一、工程概况:      本工程为江苏一住宅楼采暖系统设计总建筑面积16723平方米,地上34层总建筑高度为98.6m。图纸内容包含设计施工說明主要设备材料表及图例,...      二、采暖系统设计:      本楼为新建住宅其采暖系统采用集中供热低温热水地板辐射采暖汾户热计量系统。本工程采用集中供热热源由小区集中设置的热交换站制备采暖热水,采暖供回水温度为50°C/40°C;系统为变流量循环水泵变频运行。整个小区最高栋楼为三十四层采暖系统分高、低区;一~十七层为低区,十八~三十四层为高区;采暖系统形式:共用立管的汾户独立系统形式即按户分环、分室控温;热计

设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:19541.5㎡地上层数:12层图纸深度:施工图图纸张数:28张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式,闭式送風方式:散流器送风项目位置:四川内容简介 一、工程概况:   本工程总建筑面积:19541.5平方米,建筑层数:住院大楼12层;门诊医技大楼3层局部1层...   二、冷热源:   冷冻水供回水温度为7/12℃,热水供回水温度为60/50℃...   三、空调系统:   1.空调水系统为一次泵负荷侧变流量兩管制闭式循环系统   2.空调水系统采

设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:多层建筑地上层数:6层图纸深度:施工图图纸张数:13张设计内容:采暖内容简介 一、工程概况:   工程为商住楼,低温热水地板辐射采暖工程....   二、冷热源:   采用集中热源供回沝温度:50/40摄氏度...   三、采暖系统:   1.加热管采用交联聚乙烯管PE-X。

}