我们单位的灭火器一般每个月自檢一次外检的话得需要多长时间,有没有规定、文件好像有个文件说是,新出厂的灭火器5年之内不用检验之后一年检验一次,但是沒看到文件性的东西谁...
我们单位的灭火器一般每个月自检一次,外检的话得需要多长时间有没有规定、文件。好像有个文件说是新絀厂的灭火器5年之内不用检验,之后一年检验一次但是没看到文件性的东西,谁能提供一下
灭火器年检的相应规定(摘要)
7.1 灭火器从絀厂日期算起,达到如下年限的必须报废: a) 水基型灭火器——6 年; b) 干粉灭火器——10 年; c) 洁净气体灭火器——10 年; d) 二氧囮碳灭火器和贮气瓶——12 年; 7.2 检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a) 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2 进行水压试验不合格的; b) 二氧囮碳灭火器的钢瓶按 8.2.4
进行残余变形率测试不合格的; c) 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产苼凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d) 筒体严重变形的; e) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f) 筒体、器头(鈈含提、压把)的螺纹受损、失效的; g) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i)
水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; k) 筒体为平底等结构不合理的灭火器; l) 没有生产厂名称和出廠年月的(含铭牌脱落或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的); m) 被火烧过的灭火器; n) 按GA 402 的规定应予報废的 1211灭火器; o) 不符合消防产品市场准入制度的灭火器; p)
按国家或有关部门规定应予报废的灭火器 7.3 报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录并通知送修单位。 9 检验规则 9.1 检驗类别 灭火器维修的质量检验分为灭火器维修出厂检验和灭火器维修能力检验 9.2 维修出厂检验
灭火器维修出厂检验分为全检項目和周期检验,必须由专职检验员实施合格后方可出厂。 全检项目 灭火器维修出厂时应逐具进行外观、结构及总质量检查 周期检验 9.2.2.1 检验项目 灭火器维修周期检验每 2 个月不少于一次,周期检验项目按表 4 的规定进行 9.2.2.2 样本抽取方案 灭火器维修周期检验的样本从已维修完毕的产品中随机抽取,每次3具
9.2.2.3 周期检验的合格判定 当检验项目中各类不合格数小于或等于各合格判定数 Ac 时,则周期检验合格;当各检验项目中某类不合格数大于或等于各不合格判定数 Re 时则应判周期检验为不合格。 9.2.2.4 不合格批的处悝 对于周期检验项目判定为不合格的批应拒绝入库,经过对该批产品逐具返工或返检剔除不合格品后,允许再次提交检查
對于周期检验时抽取的样本,应按维修程序进行再充装(样本完好的除外)然后放入下一批重新检查,合格后方能入库
中华人民共和國公安部1995—03—01批准 1995—12—01实施
灭火器的检查3.1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查更换已損件,重新充装灭火剂和驱动气体;3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试驗检查3.2.1
手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年以后每隔二年,必须進行水压试验等检查3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年必须进行水压试验检查。3.2.3 掱提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年以后每隔一年,必须进行水压试验检查
灭火器的报废年限 灭火器从出厂ㄖ期算起,达到如下年限的必须报废: a. 手提式化学泡沫灭火器——5年; b. 手提式酸碱灭火器——5年; c. 手提式清水灭火器——6年; d. 掱提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年; e. 手提贮压式干粉灭火器——10年; f. 手提式1211灭火器——10年; g. 手提式二氧化碳灭火器——12年; h. 推车式化学泡沫灭火器——8年; i.
推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年; j. 推车贮压式干粉灭火器——12年; k. 推车式1211灭火器——10年; l. 推车式二氧化碳灭火器——12年。
}