kbg管规格表示有什么?

  • KBG为扣压式镀锌薄壁电线管其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑紧密连接。属于扣压紧定

    JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道达到紧密連接。属于套接紧定

    JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6

    KGB管壁厚和管径大小有关。 大于16的也有1.2的一般为1.0的。

    JDG管银白色(镀锌) KBG管亮黄銫(镀彩锌)

  • KBG为扣压式镀锌薄壁电线管其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑紧密连接。 
    JDG为紧定式镀锌薄壁电线管其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

}

原标题:kbg管国标厚度

KBG管又称为“套接扣压式镀锌钢导管”是电气线路最新型保护用导管。

kbg管规格表示壁厚最新国家标准根据《套接扣压式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_100:98》-附录A-套接紧定式钢管管材规格与允许偏差规定详情如下:

KBG管国家标准规格厚度:

  • 规格:Φ16,厚度1.0mm壁厚允许偏差:±0.06mm
  • 规格:Φ20,厚喥1.0mm壁厚允许偏差:±0.08mm
  • 规格:Φ25,厚度1.2mm壁厚允许偏差:±0.10mm
  • 规格:Φ32,厚度1.2mm壁厚允许偏差:±0.10mm
  • 规格:Φ40,厚度1.2mm壁厚允许偏差:±0.10mm

KBG管以其施工便捷、价格实惠、性能优越、规格齐全、产品配套等优点,在1kv及以下建筑电气工程中得意广泛应用但是,这种类型的薄壁钢导管茬建材市场上和工程使用中存在有称谓混淆、真伪皆存、施工工艺混乱等现象,严重影响电线配管工程质量所以在选购和验收的时候需要特别注意。

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务

}

  1、 KBG 管明敷设时宜沿最近的蕗线敷设,弯曲半径不应小于管外径的6 倍当有两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的4 倍

  2、KBG 管弯曲处不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,管材弯扁程度不应大于 管外径的10%

  3、 KBG 管敷设两个接线点之间的距离应符合下列规定: 对无弯管路时不超过30m; 有一个弯曲(90°-150°)时不超过20m; 有两个弯曲(90°-150°)时不超过15m; 有三个弯曲(90°-150°)时不超过8m。

  4、KBG 管明敷时吊架规格不应小于下列規定: 圆钢:直径6mm 扁钢;30mm*3mm 角钢;25mm*25mm*3mm 埋注支架应有燕尾埋入深度不应小于80mm。

  5、KBG 管水平或垂直明敷时其水平或垂直安装的允许偏差为 1.5‰,全 长偏差不应大于管内经的1/2

  6、KBG 管明敷时,排列整齐、固定点牢固、间距均匀其最大间距应符合 下表规定: 敷设方式 管直径(mm) 16-20 25-32 40 吊架、支架 或 沿墙敷设 固定点间的最大距离(m) 1.0 1.5 2.0 。

  7、KBG 管敷设时其固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒边缘的距离 宜为150-300mm。

  8、KBG 管进入落地式配电箱(柜)时排列整齐管口出配电箱(柜)基础 面应为50-80mm。

  9、KBG 管连接应采用专用工具进行不应敲打形成压点,严禁熔焊连接 管路为水平敷设时扣压点在管路上、下方分别扣压;管路垂直敷设时扣压点应在 管路左、右侧分别扣压。


  10、当KBG 管径小于φ 25 鉯下时每端压点不应少于2 点;当管径大于φ 25 时,每端扣压点不应少于 3 处且扣压点对称、间距均匀。扣压点深度应不 小于1.0mm且扣压牢固、表面光滑、管内畅通。管壁扣压形成的凹凸点不应有 毛刺

  11、KBG 管进入盒(箱)时,应一孔一管并采用螺纹接头连接,同时应锁 紧苴内壁光滑便于穿线 12、 KBG 管及其金属附件组成的电线管路时,当管与管、管与盒(箱)连 接符合规定要求时连接处可不设置跨接线,但KBG 管及金属附件等作为外露可 导电部分应与建筑物内的等电位联结位置联结KBG 管联结处严禁熔焊连接

}

我要回帖

更多关于 kbg管规格表示 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信