检测海利普EOCA驱动板不装IGBT如何屏蔽oc过电流信号

海利普EOCAA系列小变频器 1.5KW  带电机空载運行几分钟后报EOCA可复位,再运行几分钟后还是报

三相电压、电流都平衡,实测和变频器面板显示也基本一致

========================

前段时间看了老师 关于PC929屏蔽检测的文章,(

找出来几台老的海利普EOCA报废小变频器都是1.5KW 2.2KW的。修复了2台试鼡了一切正常。

但还有一台反复几次都没修好问题是带电机空载运行几分钟后报EOCA。

刚拆开时发现是修过的可能也没修好,少了两只PC929和923测模块(P089)二极管特性正常,就补齐光耦元件断开模块P脚,上电测6路驱动波形基本一致,心想没什么大问题啊。

但运行后当频率箌10HZ以上就跳EOCA过流(这时模块P脚还是断开的)就先短接PC817的1、2脚,运行到10HZ以上不报了说明故障还是在驱动部分,可是光耦电容全者换过了贴片及栅极电阻也测了,没发现什么问题查了好久,最后是更换了U相的5.1V稳压管Z7后(见下图)才正常。

接着拆了PC817的1、2脚短接线焊上模块的P脚,上电运行启动测输出电压平衡,接1.5KW电机空载测电流2A三相也平衡变频器面板显示电流也为2A基本准确,本以为应该没问题了誰知一转身的工夫,也就不到10分钟又报EOCA过流。

再次拆开测量6路驱动信号正常,电压5V、正负15V、风扇12V都正常检测A7840输入输出端电源电压5V正瑺,输出6脚2.53V、7脚2.55V应该也算正常啊所有驱动、电源部分的电解电容全都换了,后来连大电解电容也都换了还是一样而且不接电机随便多長时间也不报过流,接电机空载电流正常三相平衡但最多10分钟还是报过流,CPU板换过也没用这下真的无从下手了。。

[此贴子已经被莋者于 17:15:54编辑过]

}

没事找个海利普EOCA变频器研究一下 2.2KW A系的上电显示按按键正常,但一按启动就是EOCA过流,一体化模块静态测量都正常初步判断是驱动板问题。

将驱动板上 P点与一体化模块P腳 断开外接直流500多V电压 给驱动板P、N给电,想看一下6路驱动。上电、启动还是过流驱动是PC923+PC929,但无论将3只PC929的9脚 接N还是直接将UVW三相输出 矗接接N,都不能屏蔽启动过流报警,没法检查驱动信号啊,,是屏蔽方法不对么?   上电不启动不报警应该电流检测没问题吧

拆丅模块,屏蔽过流 测试驱动正常不正常吧驱动问题

历史总积分:14028

回复 #1楼 信念永恒

谢谢回复,模块没拆一体化模块拆有点麻烦,断开了模块的P脚外接另给驱动板供电,  就是好像屏蔽不了过流PC929 的9脚接低电平N 或 UVW直接接N,还是启动报过流屏蔽方法不对么?

模块没拆把uvw接n還好你把p端脱开不然放炮了,你这应该是驱动电容老化了pc929对驱动电源要求较高,把驱动电容全换了试试

谢谢我换一下试试,只是不理解為何屏蔽不了PC929的过流报警,9脚接低电平也不行呢

谢谢回复,如果只是短路4脚光耦的1.2脚貌似只是切断了给CPU的过流信号 ,但是PC929还是在保护狀态没有输出吧这样还是无法确定6路驱动是全都完好。

理念上来说PC929的9脚如果接了低电平应该就不报警啊,这是否说明OC不在驱动部分呢

}

EOCA是过流 你得看你有没有接负载洳果接了 就把负载拿掉 如果故障清除的话,就是参数问题 把加速时间调长如果拿掉还是报EOCA 就是你驱动板的霍尔传感器出问题了,换一下應该就能解决

你对这个回答的评价是?

一般情况是电机问题你把电机线拿掉再开试试。如果还这样基本可以断定是变频器的问题了總之多用排除法就行了。EOCA的意识是过电流

你对这个回答的评价是?

这个报警是加速过电流把参数CD112的数字加大应该就可以了,延长加速時间

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 海利普EOCA 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信