原标题:一文帮你搞定算不清的電气负荷计算
三相不平衡负荷的计算原则
- 单相负荷尽量平均分配到三相上
- 当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效彡相 负荷并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配
- 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量 的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时应将单相负荷換算为等效三相负荷,再与三相负荷相加
三相负荷总容量 (WP1~WP4):
单相负荷总容量(WP5~WP6):
应全部按三相对称负荷计算。
当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷洅与三相负荷相加。
三相负荷总容量(WP1~WP2):
所以应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷相加。
等效三相负荷为最大相的三倍即7.5KW
當单相负荷的总计算容量超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷相加。
需要系数法 住宅工程计算实例
本干线三相负荷平衡可以按三相计算:
本干线三相负荷平衡,按三相计算:
1AN-1柜的负荷计算
三根干线均为三相负荷平衡配电柜的负荷也 是三相平衡的。
这时候总进线可整定350A。但是当地供电局规定,配电柜进线的整定电流 不宜大于320故取系数0.45(此系数介于通用值与可采用值之间)。整定320接近于计算电流.
每根干线可以负担六层,保证干线满负荷一面柜子只能承载两根干线,则需用五面配电柜(10根干线)
调整局部幹线负荷,使得配电柜子满负荷则需用四面配电柜。(12根干线)
本干线三相负荷不平衡 取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷:
当無法使三相完全平衡时,宜 取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路嘚开关、导体等设备的依据不包括三相电力变压器容量的选配
本干线三相负荷不平衡,取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷:
本干線三相负荷平衡 可以按三相算,也可以按单相计算下面按三相计算:
14AN-4配电柜负荷计算
因为三相负荷不平衡,不能笼统地按三相负荷计算先算三根干线:
取最大相的三倍等效成三相负荷:
要点:尽量保持三相平衡
- 单相负荷尽量平均分配到三相上,不平衡时 取最大相负荷的三倍作为等效三相负荷。
- 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷相加。
- 配电柜的负荷计算 应包括备用负荷 。因为末端互投装置为自动切换
-
考虑不同的使用时间和用途, 应满足最大需求量的情况