220Kv电机带电动机软启动电流曲线多少

120KW的电机应配什么型号的施耐德软启动?启动电流是多少?_百度知道
120KW的电机应配什么型号的施耐德软启动?启动电流是多少?
120KW的电机选个ATS22C21Q。软启动可以限制启动电流这个限制范围是可调的:ATS48默认是4倍的额定电流。ATS22默认是3.5倍的额定电流。电动机启动冲击电流,与负载性质(恒转矩、恒功率、通风机类)和启动方式(直接启动、自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动)有关。 通常,以星三角启动380/3交流异步电动机为例,可以这样估算: 120KW电动机,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算), 直接启动时,电流按6倍额定电流估算,约1200A; 星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。
采纳率:93%
来自团队:
5倍的额定电流。ATS48默认是4倍的额定电流。ATS22默认是3,电机是132KW选个ATS48C25Q。ATS48C21Q的表价27570元,ATS48C25Q的表价29830元。ATS22C21Q的表价24100元,ATS22C25Q的表价26070元。软启动可以限制启动电流这个限制范围是可调的你好,如果是一拖一的电机是110KW选个ATS22C21Q,电机是132KW选个ATS22C25Q。如果是一拖多的电机是110KW选个ATS48C21Q
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
施耐德软启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
电力电子课设
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
三相异步电动机软启动器
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口软启动_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,用这种电路如三相全控桥式整流电路,使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。将其接入电源和电动机定子之间。
软启动概念
电压由零慢慢提升到额定电压,这样电机在启动过程中的启动电流,就由过去过载冲击电流不可控制变成为可控制。并且可根据需要调节启动电流的大小。电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。这就是软启动。[1]
软启动简介
软启动器(soft starter)是一种集、软停车、多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入
电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。电动机软起动器是运用串接于电源与被控电机之间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至启动结束,赋予电机全电压,即为软启动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。
软启动起动方式
软起动一般有下面几种起动方式:
(1)斜坡升压软起动;
(2)斜坡恒流软起动;
(3)阶跃起动;
(4)冲击起动;
软启动工作原理
软启器采用作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器自动用旁路取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额 定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转速逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
软启动传统区别
软启动无冲击电流
在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
软启动有软停车功能
即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的,减少设备损坏。
软启动起动参数可调
根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
软启动大型电机
当前我国经济已经进入了一个新的发展阶段,大型企业和大型装备越来越多,大型电机(5000kW~60000kW)的应用越来越多,大型电机的起动方法也越来越受到人们的重视。
社会发展是有阶段性的。在不同阶段,人们的生产手段、生产工具和生活用品都有很大的不同。上世纪80~90年代,我国的经济实力尚较薄弱,当时的小水泥和小钢铁发展很快,1000kW~4000kW电机的应用增长很快,与当时的经济基础相适应的液态起动装置出现,它经济实用,解决了电机起动中的一些问题。对当时的经济发展起到了一定的作用。到世纪之交时期,我国经济实力已有较大的发展,生产手段和生产工具亦有了较大发展,电机容量也有了很大增长,人们开始不满足液态起动装置的低性能,于是晶闸管串联式(固态)软起动装置的应用开始增加,继而又出现了开关变压器式软起动装置和磁饱和式(磁控)起动装置,变频装置用于电机软起动的情况也越来越多,当前这四种产品是大型电机起动市场的主流产品,液态起动装置则应用在小型(5000kW以下)电机上较多。另外,两种老式起动方法(自耦变压器和变压器-电动机组)也常常出现在20000kW以下电机的起动上。
大型的设备一般都是企业的核心设备,直接影响企业的生产状况,因此人们应该对其起动给予特别的关注,合理的选择起动装置将给企业带来很大的经济效益。但是电机起动技术毕竟不是一个企业的核心技术,许多企业的电气工作者很少有时间来研究各种起动方法之间的差别,往往会造成不恰当的选择,有时甚至不得不做出第二次选择,给企业造成不应有的损失。因此,如实地说明各种起动方法的性能及其差别是非常重要的。
电动机直接全压起动的危害性及软起动好处
⒈ 引起电网电压波动,影响同电网其它设备的运行
交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。
软起动时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。
⒉ 对电网的影响
对电网的影响主要表现在两个方面:
①超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。
②起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。
软起动时起动电流大幅度降低,以上影响可完全免除。
⒊ 伤害电机绝缘,降低电机寿命
①大电流产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘,使绝缘加速老化、寿命降低。
②大电流产生的机械力使导线相互摩擦,降低绝缘寿命。
③高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上,这样高的过电压会对电机绝缘造成极大伤害。
软起动时,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右,绝缘寿命会大大延长;软起时电机端电压可以从零起调,可完全免除过电压伤害。
⒋对电机的伤害
大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会造成夹紧松动、线圈变形、鼠笼条断裂等故障。
软起动时,由于最大电流小,则冲击力大大减轻。
⒌ 对机械设备的伤害
全压直接起动时的起动转矩大约为额定转矩的2倍,这么大的力矩突然加在静止的机械设备上,会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等。
的转矩不会超过额定转矩,上述弊端可以完全克服。
当采用减压起动时,上述危害只有一定程度的降低;当采用软起动时,上述危害几乎完全消失;独立变压器供电方式直接起动只能在电网电压波动方面有所缓解,而其它方面的危害都照样存在。
超大型的价值都很高,在生产中也都起着核心作用。它的一点故障便会造成很大的经济损失,对它采用完善的保护是非常必要的。比如说对一台电机我们不能指望它的各处绝缘都是完全一致的,可能在某一点就有个薄弱环节,出厂试验时它能通过,但在长时间的冲击下这个薄弱环节会逐渐首先显露出来,使其寿命缩短。如果我们采取软起动,则可以大大延长电机的使用寿命,这两种方案哪一个合算呢?这是显而易见的。
软启动型号详介
HPS2D常规型软启动器
HPS2D常规型软启动器
HPS2D75…840型电机软起动器,是一种全的软起动器。控制功能十分完善并有多种保护功能,在省级新产品鉴定会上,被评定为国际水平国内领先产品。它采用16位单片机,数据处理实现全部数字化,起动和停止时的电压斜坡由单片机控制。具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护(可选)、断相保护、、过温保护,并具有自诊断和节能功能。可消除电动机起动、停止过程中的电流冲击,减小电网容量,避免电机起动时机械冲击,保护电机和负载。是传统星--三角、自耦降压起动器的最佳换代产品,可广泛应用于纺织、冶金、石油化工、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械等行业。
HPMV-DN中、高压固态软启动器
HPMV-DN高压固态
是用多只串并联而成,可以满足不同的电流及电压等级要求,控制可控硅的触发角就可以控制输出电压的大小。在电机起动过程中,HPMV-DN按照预先设定的起动曲线增加电机的端电压使电机平滑加速,从而减少了电机起动时对电网、电机本身和相连设备的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路接触器接通。电机起动完毕后,HPMV-DN软启动器继续监控电机并提供各种故障保护。在软停机时首先按照预先设定好的停机曲线平滑地降低电机的端电压直到电机停机。软停可以解决突然停机引起的水泵水锤现象及机械冲击等相关问题。
HPS2S经济型软启动器
经济型软起动器
HPS2S18/30…300/515是一款灵活多用的电机。可以取代Y/△起动,适用于大多数应用场合。它安装调节方便,所有控制连接及参数调节均在正面上完成。前面板上给出清晰的工作状态及故障指示。该软启动器在安装后用户仍可方便就地改造,如:附加限流功能和内接外接转换选择。该软启动器可不带旁路持续在线运行。软启动器为旁路和故障单独设置了控制。该软启动器所有参数均通过前面板上的三只旋钮电位计和一只拔码开关设定,直观准确。它甚至可以工作在有振动和环境温度较高的应用场合。当该软启动器用于内接时因可控硅模块上承受的是三角形接法时的相电流,所以相同电流的软启动器在内接时可以负载比外接时大1.73倍的电机。如一台58A的S型软启动器内接应用时可以负载100A的电机。
HPS2S18/30...300/55的特色
安装容易,调节方便.
灵活选型,自由选择内接/外接方式;
产品性能稳定可靠;
带LED指示,电源和工作状态及故障分析一目了然
在常规负荷的应用中,如泵、压缩机、升降机、电梯、短距离输送带和船头推进器等,可以根据电动机的额定功率来选择HPS2S软起动器。
对于负荷的应用,如,混合机,压碎机,搅拌机和距离输送带,建议你选择比电动机额定功率大一个规格的软启动器。
主电压范围:220~690VAC
主电流范围:18~300A外接;300~515A内接。
控制电压:110~120VAC或220~240VAC
软启时间:0~30sXWD-6-1/47
软停时间:0~30s
初始电压:30~70%Ue;1.5~4Ie
旁路方式:外置可不带旁路运行
HPS2DB型汉显智能经济型软启动器
HPS2DB型汉显型软启动器HPS2DB型汉显智能经济型软启动器在秉承和平电气其他型号软启动器优良的起动、停止特性的基础上,采用双MCU形式,主芯片采用新型微处理完成通讯、故障处理、信号采集、参数给定等功能;而从芯片完成可控硅的触发控制,预置出厂参数,适合于大多数负载需要,可通过键盘轻松将当前参数恢复到出厂值。内置非易用失性存储器,确保参数不会丢失。全面的保护功能。支持通讯功能-可通过与软启动器通讯,可以支持Modbus,Profibus,DeviceNet等通讯协议。可选带模拟输出功能,可在线升级软启动器控制程序。
(1)起动器额定流 18,30,37,44,50,60,72,85,105,142,175,210,250,300 370,470A
(2)主电压 等级 适用范围
50/60Hz 230VAC 220~240VAC
400VAC 380~420VAC
500VAC 480~520VAC
690VAC 660~690VAC
(3)控制电压 等级 适用范围
50/60Hz 115VAC 110~120VAC
230VAC 220~240VAC
(4)任选件 代号 说明
B Profibus
C DeviceNet
D RS232C选件
E 模拟输出选件
注:若HPS2DBXXX后面三项均未填,则默认为:主电压400VAC,控制电压230VAC,无选件。
电机功率的最大额定值(KW) 电机额定电流Ie 软起动器规格型号 重量
230V 400V 500V 690V A 主电压 控制电压 类型 Kg
主电压范围 230V~690VAC 50/60Hz
主电流范围 18~470A
控制电源 110V~127VAC 50/60HZ或 220~240VAC 50/60HZ
起动时间 0~30s
停止时间 1~30s
初始电压 30~50%Ue
限流倍数 1.5~4Ie
起动频繁 在最大起动电流时4次/小时
保护功能 缺相、过压、欠压、过流、欠流、过温
模拟输出 1~5V DC或4~20mA DC
通讯功能 1~5V DC或4~20mA DC
模拟输出: Modbus、Profibus、DeviceNet等
显示语种 中、英文可选可扩展其他语言
主要特色:
● LCD菜单显示,中英文语言可选,可扩展其它语言;
● 体积小巧、结构紧凑、安装方便;
● 起╱停控制平稳,保护功能全面完善;
● 支持通讯功能,通讯协议多种可选;
● 具有旁路工作状态监控保护功能
HPS2DN数字式智能型软起动器
HPS2DN数字式智能型软起动器HPS2DN15…840数字式智能型软起动器是在原有HPS2S、HPS2D/DH基础上新开发的一种基于最先进的数字处理器的调压、限流式智能电机软启动器,其独特的智能电子电路提供完美的控制及保护功能:线性加速起动、泵起、泵停控制,预置低速运行(可在低速下短时电子控制式正反转调试),可预置双重起停参数自由切换,能监测负载状况并自动实现轻载节能模式运行。电机绝缘检测保护功能及缺相、短路、相序及电子过载等保护。可带RS 485通讯接口,使用Modbus /Profibus协议,实现全面微机远控和监测。可广泛用于纺织,冶金、石油化工、水处理、船舶、运输、医药、食品加工,采矿和机械设备等行业。新一代HPS2DN是现代工业信息化,自动化技术应用中极为方便采用的“积木”式IT元件。
HPS2S经济型软启动动器HPS2S经济型软启动动器:按其功率大小主要分为四种于DIN35毫米导轨上。这种小型软起动器具有内置的旁路接点。HPS2S18/30... 300/515用于一般启动, 可用“外接”和“内接”两种连接方法(可与标准的Y/D起动器相比较)。采用“内接”可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。限流功能可作为选件提供, 标准的配置是有两个内装的信号继电器。这种软启动器的功率为1.15, 意即其最大电流等于额定电流lex1.15。
电动机属感性负载,电流滞后电压,大多数用电器都属此类。为了提高须用容性负载来补偿,并电容或用同步电动机补偿。降低电动机的也可提高功率因数(HPS2节能功能,在轻载时降低电压,使激磁电流降低,使COS∮提高)。
RQD-D7软启动器
RQD-D7型磁控软启动器是一种创新的标准产品,使驱动系统更灵活、成本更低。
磁控软启动器装置直道2002年5月才有国产第一台高压产品问世。查新检索表明,国外不生产这类产品。它是从电抗器启动衍生出来的。用电抗串联在电动机定子实现降压是两者的共同点。磁控软启动不同于电抗器软启动的时刻空饱和和电抗器来取代固定电抗器。饱和电抗器在启动完成后被旁路。
在磁控软启动装置中,SCR通过饱和电抗器的功率和电压放大作用,控制电动机的电流。不像在晶闸管软启动装置里,在这里耐高压和流通大电流都是饱和电抗器的事情。磁控软启动由以下的技术优势:1、可靠;2、便宜;3、对环境要求不高。
RQD-D7软启动器整个设计和交货过程根据GB/T 标准认证。
WKR5000电机软起动器适用于交流380V~1140V、50(60)Hz、额定电流1200A及以下5.5KW~600KW的三相交流鼠笼型异步电动机,采用的面板操作显示方式,既方便用户进行参数设置、修改,了解软启动的各种功能,又方便用户观察软起动器和电机的工作情况;不需要加装热继电器,即能在电机起动和运行过程中有完善的保护功能;采用闭环控制,大大提高了电机的软转矩起动和软转矩停车的平稳性和可靠性;运行时采用旁路接触器,运行功耗近乎零,既提高了可靠性又缩小了体积。[2]
WKR5000S系列产品采用双屏显示,方便用户操作和使用,液晶显示和数码显示采用不同通信信道,同时釆用强抗干扰设计,汉显、数显互相独立,互不影响,解决了液晶显示的抗干扰问题;产品不需要加热继电器,在电机动和运行过程中都 有完善的电机保护功能;采用闭环控制,大大提高了电机的软矩起动和软矩停车的平稳性、可靠性;运行时采用旁路接触器, 运行功近平无零,既提高了可靠性又缩小外形尺寸。
软启动节能
节能运行模式:轻载时降低电压减少了激磁电流,电机电流分为有功分量和无功分量(激磁分量)提高COS∮。
节能运行模式:当电动机负载轻时,软启动器在选择节能功能的状态下,PF开关热拨至Y位,在电流反馈的作用下,软启动器自动降低电动机电压。减少了电动机电流的分量。从而提高了电动机的功率因数(COS∮)。(国产软启动器多无此功能)在接触器旁路状态下无法实现此功能。TPF开关提供了节能功能的两种反应时间;正常、慢速。节能运行模式:自动节能运行。(正常、慢速两种反应速度)空载节能40%,负载节能5%。
软启动日常检修
平时注意检查软起动的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。
定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。
定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。
清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。
平时注意观察风机的运行情况,一旦发现转速慢或异常,应及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。
如果软起动使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。[3]
.中国软启动联盟[引用日期]
.威尔凯上海事业部[引用日期]什么是电机软启动?
什么是电机软启动?
08-10-30 &
电机软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。在我国从380V到1140V电压等级的低压软起动器已有大量应用,而3kV、6kV、10kV电压等级的中高压大电机虽然在煤矿、石油、化工、钢铁、电厂、水厂、水泥建材等领域有大量应用,但仍大量采用水电阻和电抗器等技术水平较低的起动方法。采用高压晶闸管阀技术的软起动装置是传统高压电机起动装置的理想替代产品,有广阔的发展空间,可以产生巨大的经济和社会效益。目前,高压晶闸管软起动器只有ABB、SIEMENS等少数几家国际大公司能够生产。株洲电力机车研究所综合自己在高电压大功率半导体制造、电力电子及其控制等方面多年的成功经验以及引进、吸收国外著名公司高压晶闸管阀成熟技术,成功开发出了TGQ-1高压电机软起动器。本软起动器通过应用大功率高压晶闸管技术和现代计算机实时控制技术,解决了高压大容量拖动风机、水泵及磨机等负载的交流电机起动和软停机的难题,同时实现了对电机和软起动器本身的保护。
请登录后再发表评论!
电机软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。在我国从380V到1140V电压等级的低压软起动器已有大量应用,而3kV、6kV、10kV电压等级的中高压大电机虽然在煤矿、石油、化工、钢铁、电厂、水厂、水泥建材等领域有大量应用,但仍大量采用水电阻和电抗器等技术水平较低的起动方法。采用高压晶闸管阀技术的软起动装置是传统高压电机起动装置的理想替代产品,有广阔的发展空间,可以产生巨大的经济和社会效益。目前,高压晶闸管软起动器只有ABB、SIEMENS等少数几家国际大公司能够生产。株洲电力机车研究所综合自己在高电压大功率半导体制造、电力电子及其控制等方面多年的成功经验以及引进、吸收国外著名公司高压晶闸管阀成熟技术,成功开发出了TGQ-1高压电机软起动器。本软起动器通过应用大功率高压晶闸管技术和现代计算机实时控制技术,解决了高压大容量拖动风机、水泵及磨机等负载的交流电机起动和软停机的难题,同时实现了对电机和软起动器本身的保护。
请登录后再发表评论!
大功率电机一般采用软启动.大功率电机如果直接启动,启动电流比较大,可能出现问题(如保险系统,输电线路,电机线圈等).软启动装置是:在电机启动时,通过接触器将电机接法改为Y接,电机初步启动后通过接触器改为△接.原理为:当电机Y接时,每组线圈将承受输电电压的1/1.732倍电压(即3开方的倒数),当电机△时,每组线圈直接承受输电电压,这样就实现了软启动.
请登录后再发表评论!
大功率电机一般采用软启动.大功率电机如果直接启动,启动电流比较大,可能出现问题(如保险系统,输电线路,电机线圈等).软启动装置是:在电机启动时,通过接触器将电机接法改为Y接,电机初步启动后通过接触器改为△接.原理为:当电机Y接时,每组线圈将承受输电电压的1/1.732倍电压(即3开方的倒数),当电机△时,每组线圈直接承受输电电压,这样就实现了软启动
请登录后再发表评论!
大功率电机一般采用软启动.大功率电机如果直接启动,启动电流比较大,可能出现问题(如保险系统,输电线路,电机线圈等).软启动装置是:在电机启动时,通过接触器将电机接法改为Y接,电机初步启动后通过接触器改为△接.原理为:当电机Y接时,每组线圈将承受输电电压的1/1.732倍电压(即3开方的倒数),当电机△时,每组线圈直接承受输电电压,这样就实现了软启动
请登录后再发表评论!
电动机在启动时,线圈绕组星型连接和三角形连接的转换,目的是为了防止启动电流过大而烧毁电路。主要用于大功率电机。
请登录后再发表评论!
大功率电机一般采用软启动.大功率电机如果直接启动,启动电流比较大,可能出现问题(如保险系统,输电线路,电机线圈等).软启动装置是:在电机启动时,通过接触器将电机接法改为Y接,电机初步启动后通过接触器改为△接.原理为:当电机Y接时,每组线圈将承受输电电压的1/1.732倍电压(即3开方的倒数),当电机△时,每组线圈直接承受输电电压,这样就实现了软启动.
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
无锡卓泰--西普达XPD软启动器控制柜   西普达  西普达XPD电动机软启动器 中国名牌产品    XPD008B-3 XPD015B-3 XPD022B-3    XPD030B-3 XPD037B-3 XPD045B-3    XPD055B-3 XPD075B-3    XPD090B-3 XPD110B-3 XPD132B-3    XPD160B-3 XPD187B-3 XPD200B-3    XPD250B-3 XPD280B-3 XPD320B-3    XPD400B-3    公司简介:    卓泰自动化设备有限公司位于经济发达的长三角中心城市--无锡,公司一直致力于交流电动机软起动器的研发、生产和销售,陆续向市场推出西普达XPD系列:A型、B型、C型、G型等高性能软启动器产品,广泛应用于国内外各个领域,并赢得了广泛赞誉。公司拥有一支多年从事软起动器行业的精英团队,公司建立了辐射全国的物流及服务网络。我们和其他公司的区别在于:我们是专业化、规模化软起动器产品的制造和销售公司,我们的所有技术只专注软启动器的革新。西普达软起动器畅销国内、远销东南亚。    软起动器简介    XPD系列B型简介:    软起动器简介:    概述及控制功能    XPD系列B型交流电动机软起动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。    作用    ◆ 降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;    ◆ 减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;    ◆ 平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应;    ◆ 多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺;    ◆ 完善可靠的保护功能,更有效的保护电动机及相关设备的安全;    ◆ 可用于频繁起、停的场合 。    特点    ◆ 起动方式:根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大程度的使电动机实现最佳的起动效果;三种起动方式:电压斜坡起动——可得到最大的输出扭矩;限流起动——可有效地限制起动电流;点动——可实现试车调试功能。    ◆ 高技术性能:由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度;高强度抗干扰功能.    ◆ 高可靠性:XPD软起动器所有电器元件均经过严格的筛选,其主控板还须经过72小时高温循环试验和振动试验,从而保证了出厂产品的高可靠性;    ◆ 优化的结构:独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式,非常方便用户的集成、成套;    ◆ 多重保护功能 XPD软起动器对电动机的起动有多种保护功能(如过流、过载、缺相、过热等),可降低集成或成套成本,简化电路。    ◆ 键盘设置功能:便捷直观的操作显示键盘,可根据不同负载,对起停、运行、保护等参数进行设置、修改   无锡电机软起动器
请登录后再发表评论!
万洲电气WGQ8系列智能软启动器采用三对反并联晶闸管串接于电机定子回路中,利用晶闸管的开关作用,采用微处理器控制其触发角度,以此控制电动机输入电压的大小,达到电机软启动的目的。当电机起动完毕,电机电流下降至正常水平后,通过控制旁路信号,使旁路开关动作,电机并联到电网中。在水泵、球磨机、风机、压缩机、破碎机、输送机械都可以使用。
请登录后再发表评论!
软起动基本认知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&简介:&软启动器是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft&Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。关键字:电动机&软启动&基础1.什么是软启动器?它与变频器有什么区别?&  软启动器是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft&Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。  运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。  软启动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机启动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软启动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。2.什么是电动机的软启动?有哪几种起动方式?  运用串接于电源与被控电机之间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至启动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机启动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软启动一般有下面几种起动方式。(1)斜坡升压软启动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。(2)斜坡恒流软启动。这种启动方式是在电动机启动的初始阶段启动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至启动完毕。启动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则启动转矩大,启动时间短。  该起动方式是应用最多的启动方式,尤其适用于风机、泵类负载的启动。(3)阶跃启动。开机,即以最短时间,使启动电流迅速达到设定值,即为阶跃启动。通过调节启动电流设定值,可以达到快速启动效果。(4)脉冲冲击启动。在启动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,进入恒流启动。  该启动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的启动场合。3.软启动与传统减压启动方式的不同之处在哪里?  笼型电机传统的减压启动方式有Y-q&启动、自耦减压启动、电抗器启动等。这些启动方式都属于有级减压启动,存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流。软启动与传统减压启动方式的不同之处是:  (1)无冲击电流。软启动器在启动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机启动电流从零线性上升至设定值。  (2)恒流启动。软启动器可以引入电流闭环控制,使电机在启动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。  (3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的启动电流。4.什么是电动机的软停车?  电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软启动器能满足这一要求。在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修工作量。  软启动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0&~&120s调整。5.软启动器是如何实现轻载节能的?  笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。软启动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压,确保电机正常运行。6.软启动器具有哪些保护功能?  (1)过载保护功能:软启动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。  (2)缺相保护功能:工作时,软启动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。  (3)过热保护功能:通过软启动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。  (4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。7.什么是软启动MCC控制柜?MCC(Motor&Control&Center)控制柜,即电动机控制中心。软启动MCC控制柜由以下几部分组成:(1)输入端的断路器,(2)软启动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),(3)软启动器的旁路接触器,(4)二次侧控制电路(完成手动启动、遥控启动、软启动及直接启动等功能的选择与运行),有电压、电流显示和故障、运行、工作状态等指示灯显示。8.有的软启动器为什么装有旁路接触器?  大多数软启动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:  (1)控制柜具有了两种启动方式(直接起动、软起动)。  (2)软启动结束,旁路接触器闭合,使软启动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软启动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软启动器中的晶闸管发热损耗。9.软启动MCC控制柜有哪些扩展功能?  将软启动MCC控制柜进一步加以组合,可以实现多种复合功能。例如:将两台控制柜加上控制逻辑,可以组成“一用一备方案”,用于大楼的消防系统与喷淋泵、生活泵等系统。如果配上PC(可编程序控制器),则可以实现消防泵定时(如半个月)自动检测,定时自动关闭;加上相应的控制逻辑,则可以对消防泵及各个系统运转是否正常实施平时检测时,定时低速低水压(不出水)运行;在灭火时,则实施全速满载运行。将若干台电机加上控制逻辑组合,可以组成生活泵系统或其它专用系统,按需要量逐次打开各台电机,也可逐次减少电机,实现最佳效率运行。还可以根据客户要求,实现多台电机每次自动转换运行,使各台电机都处于同等的运行寿命期。10.软启动器适用于哪些场合?  原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。  软启动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软启动与软停车的场合。同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软启动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果。禁止复制!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京斯达森电气http://www.sdasen.com.cn/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
请登录后再发表评论!}

我要回帖

更多关于 带变频器电机电流测试 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信