船上鲁管子专用动态图床战支架图怎么看

跟所有同事关系搞得很差,跟领导弄不对。但是总经理还派我出去开工锻炼学习,好纠结。
某炼化招聘主管给你支招,你想问什么?
某大型炼化人事主管即将做客海川直播间
查看: 1852|回复: 2
管支架表中的疑问
阅读权限55
积分帖子主题
本帖最后由 夜光杯 于
17:58 编辑
我在查看管道支架表时,表中的管架图号如:B24\J9\仿D7等是什么意思?所配标准零部件中A13(22),A13(69)是何意?请海友们不吝赐教。另一般从哪个地方可以看出该支架是否要加隔冷或热垫及其厚度?
阅读权限220
积分帖子主题
&&以上管架都是选的标准管架,标准好像是HG/T21629。
同意你的观点
系统自动给于沙发加分~~
阅读权限40
积分帖子主题
B24是L型钢吊架,J9是保冷管托,A13(22)是指保冷外径为220的保冷管用管夹,用这些东西的组合来共同支撑这个管道。详情请仔细解读楼上提供的管架标准
-& &在线QQ客服&&
网站事务&6&0& 广告投放& & & 研究院(山东)&
&海川天化云&
&(座机工作日09:00--17:00,其它时间可致信在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&请教管道单线图如何看。_百度知道
请教管道单线图如何看。
我有更好的答案
(一)首先从大方面分清:单线图主要包括“三部分”内容:  1、图形,表明所施工的管段由哪些组件组成以及它们在三维空间的位置;  2、工程数据,包括管道设计参数、各种尺寸、标高和管道标志、管道编号、安装检验的主要要求等标注说明;材料清单中开列组成该单线图的管段所有组件的型号、规格、数量和使用的标准规范。  3、图例、指北针和标题框等相关内容。(二)再看细节:单线图中的内容一般应包括以下几项基本内容:  ⑴标题框:主要明确管道安装工程的名称、单线图号、管线标号以及绘制、审核等人员签字及相应的日期;  ⑵指北针:管道基本走向的方向指示;管道主要参数:主要有设计压力、设计温度、介质名称、管道的类级别、设计规范、管道安装施工的验收规范;  ⑷图例:管道主要涉及的元件以及不同敷设方式下管子的绘制符号表示的说明;  ⑸管道基本信息表:主要包括以上GB.0.3.4规定的要求100%射线照相检验的管道,应在单线图上标明的基本内容以及《压力管道使用管理理规则》(试行)中附件三中需要提供的一些主要信息;  ⑹管道走向的单线图示:以轴侧图方法绘制的管道单线图,准确表明每段管子的规格、长度、各段标高、焊口的数量及大致位置等。对于管道材料的规格和牌号以及相应的材料标准、对于管道上涉及到较多的元件情况下,也可以考虑增加管道元件基本信息的材料表的方式来表达。(三)根据相关图例、管道标注方法进行识读。读懂图纸,非一日之功,要多看多想、多用百度搜索。
采纳率:47%
来自团队:
“2”,画成以单线表示的管道空视图(立体图),图上有表示管道走向的标识,是按正等轴侧或斜二侧投影的绘制方法.5管件及支撑件的编号(由管线绘制人自行编号,若管线太长或详图较多,也可单个管号绘制多张管线图。d) 在管线的起点和终点标出介质的流向,并标出与管道相连接设备的接管口,设备位号及管口标高。e) 管架统一编号,并与管架表中编号一致.3管道工作介质类型及流向箭头。5.2.4管道起点、终点的名称,附近参照物的名称及与管道间的定位距离尺寸:a)焊缝编号采用三部分构成,用阿拉伯数字表示,依序编号为“1”,知道管道怎么个走向,并标出拌热管起止点的拌热管站编号。g) 尺寸的标注参照设计院提供的施工图纸平面图。h) 管道的对接焊缝以圆点表示,承插焊接口用加黑短线表示,但单个管号上管件及支撑件的编号应一致)、坐标、管件等,管道单线图一般必须知道规格型号,长度.1箭北号:即所画管道坐标方位,要注明南北东西方向。5.2.2管道单线图必须有明确、清晰的箭头号及管道焊缝编号(对于埋地管道每隔一定距离埋设一个标桩的,必须在管线图上标示出来,填上桩号),编号方法如下。5;阀门可不注型号、“3”……,用分隔符号“—”隔开以示区别。c)管道编号示例,再看细节。管道单线图的定义及注意事项管道单线图、标高、管件怎么连接等,先看全面,空气压缩管用“K”表示、规格。f) 在蒸汽拌热管保温的管道两边画出流向箭头,依序编号为“1”、“2”、“3”……。b)在管线号与管口焊缝号之间.2,但各部分尺寸和各阀门管件的大小要适当,不要有过大的差异,Z轴表示上下走向(见图一、图二)。b) 可不按比例绘制,其表示意义为:“N”表示氮气管、焊口编号和管道材质。单线图的绘制必须注意以下事项:a) 在图纸左上角标注管道走向,以X轴表示南北走向,Y轴表示东西走向。5,如机械制图.2;螺纹接口用一细短划线表示。5.2 管道单线图应包括的内容5、尺寸均依平面图和剖面图所提供的数据绘制管道单线图如何看,“2”表示管线号,“3”表示该管线的第二个焊口焊缝。第二部分:为管线号,易于看懂。c) 管道单线图应按设计划分区域或工段进行编号。每个管号单独出图。管道一律用单线表示:如N2—3.2。第三部分:为该管线管口焊缝号,用阿拉伯数字表示,必须了解管道的基础知识。第一部分:为管道别号,用一个英文字母表示。具体为:氧气管用“O”表示,氮气管用“N”表示,氢气管用“H”表示,煤气管用“M”表示,氩气管用“Z”表示,高压水管用“S”表示、法兰、支架和各种仪表用统一的图例符号绘制, 但要做到清晰、明白,管件、阀门。单线图走向
本回答被网友采纳
请见建筑制图
为您推荐:
其他类似问题
管道的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。跟所有同事关系搞得很差,跟领导弄不对。但是总经理还派我出去开工锻炼学习,好纠结。
某炼化招聘主管给你支招,你想问什么?
某大型炼化人事主管即将做客海川直播间
查看: 5194|回复: 128
各种管道支架的CAD图纸
管道支架表(示意图)HGT
阅读权限10
积分帖子主题
& & 上传样图一张&&看附件&&
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
资料文件共享
资料文件共享
阅读权限20
积分帖子主题
不错,不错
系统自动给沙发加分~~
阅读权限40
积分帖子主题
十分感谢楼主分享,好东西啊
阅读权限55
积分帖子主题
谢谢楼主分享的好东西
阅读权限30
积分帖子主题
很有用的东西。。。。
阅读权限30
积分帖子主题
谢谢分享啊&&谢谢
阅读权限85
积分帖子主题
谢谢分享,好东西
阅读权限40
积分帖子主题
这可真是难得,太谢谢了,不容易啊!
阅读权限30
积分帖子主题
楼主辛苦,好东东
阅读权限10
积分帖子主题
楼主大人 小弟没有财富啊
-& &在线QQ客服&&
网站事务&6&0& 广告投放& & & 研究院(山东)&
&海川天化云&
&(座机工作日09:00--17:00,其它时间可致信在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&J0260船各阶段管子及支架统计表_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
J0260船各阶段管子及支架统计表
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢管廊里需要哪些类型支架?咋安装?架上管线咋布置?(有图)_襄阳厚德复合材料_新浪博客
管廊里需要哪些类型支架?咋安装?架上管线咋布置?(有图)
&咨询热线:
一、管廊管线支架都有哪些个部件
1.管廊支架承是用来承受管道的重力及其他垂直向下荷载的支吊架,由支架、托臂、立柱、抱箍、螺栓、螺帽组成。
2.限制型管道支架的作用是限制线位移,在所限制的轴线上,至少有一个方向被限制。如果沿一个轴线的正负两个方向限制管道的线位移,这种结构被称为往复限位架。限制型玻璃钢支架可分为导向支架、限位架和固定支架。
二、管廊里支架安装要考虑哪些因素
1.承重架距离不应大于管廊支架的最大间距。一般管道的最大间距是按照强度条件及刚度条件计算来解决的,一般情况下我们都取最小值。如果有压力脉动的管道,要按所要求的管道固定频率来决定管廊支架的距离,避免发生共振。
2.要尽量利用已有的土建结构的构件支承,也就是管廊的梁柱上支承。
3.做柔性分析的管道,管廊支架位置根据分析决定,并考虑支承的可能性。
4.在垂直管段弯头附近,或在垂直段中心以上做承重架,垂直段长时,可在下部增设导向支架。
5.在集中荷载大的管道组成件附近设承重架。
6.尽量使设备接口的受力减小。如管廊支架靠近接口,对接口不会产生较大热弯矩。
&7.考虑维修方便,拆卸管段时最好不要做临时支架。
8.管廊支架的位置及类型应尽量减少作用力对被生根部件的不良影响。
&9.应将输送脉动流体的管道及传递机械振动的管道的管廊支架限制在独立的地面结构和独立的基础上,否则应对相关结构、建筑物等进行细心和全面的分析,以保证它们具有非共振频率和足够的强度,且振幅在较小的范围内。
10.一般不在水平布置的弯头、弯管上作支托点,避免局部应力增加及影响吸收热膨胀的效果。在垂直面上布置的弯头上做支承架倒是常见的,但特别重要的高温管道则不能这么做。
三、管线在支架上如何布排、安放
敷设在管廊上的管线种类有:公用管道、公用工程管道、仪表管道及各种电线电缆。原则是:
1.大直径输送液体的重管道应布置在靠近管架柱子的位置或布置在管架柱子的上方,以使管架的梁承受较小的弯矩。小直径的轻管道.宜布置在管架的中央部位。
&2.一般设备的平面布置都是在管廊的两侧按工艺流程硕序布置的.因此与管廊左侧设备联系的管道布置在管廊的左侧,而与右侧设备联系的管道布置在管廊的右侧。管廊的中部宜布置公用工程管道。&
3.对于双层管廊,通常气体管道、热的管道宜布置在上层,液体的、冷的、液化石油气、化学药剂及其他有腐蚀性介质的管道及非金属管道宜布置在下层。因此公用工程管道中的蒸汽、压缩空气、瓦斯及其他工艺气体管道布置在上层,其余的公用工程管道可以布置在上层或下层。
4.在支管根部设有切断阀的蒸汽、热载体油等公用工程管道,其位置应便于设置阀门操作平台。对于单侧布置设备的管廊,这些管道宜靠近有设备的那一侧布置。
5.低温冷冻管道,液化石油气管道和其他应避免受热的管道不宜布置在热管道的上方或紧靠不保温的热管道。
6.个别大直径管道进入管廊改变标高有困难时可以平拐进入.此时该管道应布置在管廊的边缘。
&7.管廊在进出装置处通常集中有较多的阀门.应设置操作平台,平台宜位于管道的上方。对于双层的管廊,在装置边界处应尽可能将双层合并成单层以便布置平台。必要时沿管廊走向也应设操作检修通道。
8.集中布置的阀门应错位布置,以保证管道布置紧凑。
9.由总管引出的支管上的阀门应尽量靠近总管布置,并装在水平管道上。
10.沿管廊两侧柱子的外侧,通常布置调节阀组、伴热蒸汽分配站、凝结水收集站及取样冷却器、过滤器等小型设备。
11.在管廊的横梁附近设置排液管时.应使排液管包括隔热层在热膨胀位移时不至于与梁相碰。&
12.对于隔热管道,应设管托支承。而选用的厚德玻璃钢裸管本身就具有隔热的功效。
&&&&&&&13.在布置管廊的管道时.要同仪表专业协商为仪表槽架留好位置。当装置内的电缆槽架架空敷设时,也要同电气专业协商并为电缆槽架留好位置。