630高压电机多少钱房需要多少钱

广州联通2018年度核心机房高低压供电系统维保招标项目招标公告-采购与招标网(www.chinabidding.cn)
欢迎来到采购与招标网! |
| 服务热线:400-006-6655
当前位置: &
& 广州联通2018年度核心机房高低压供电系统维保招标项目招标公告
广州联通2018年度核心机房高低压供电系统维保招标项目招标公告
& 网络通讯计算机, &
以下内容,仅对会员开放,如需查看详细内容,请先
成为会员,
已注册的会员请
招标编号:请
查看开标时间:请
招标人:请
查看标讯类别:请
资金来源:请
查看招标代理:请
招标代理公司(请
受业主单位(请
委托,于在采购与招标网发布 广州联通2018年度核心机房高低压供电系统维保招标项目招标公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
1.条件本广州联通X年度核心机房高低压供电系统维保招标项目(招标人编号:GZ-Z-YW-X-X/招标代理编号:ZJZB-X-X)已由项目审批/核准/备案机关审批,项目资金为招标人自筹;招标人为<span style="text-decorationXrlinX。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。2.项目概况和招标范围规模:项目预算:不含税约XX人民币,含税约X.XX人民币,以实际业务发生量为结算依据。范围:本招标项目划X为1 个标段,本次招标为其中的:广州联通X年度核心机房高低压供电系统维保招标项目;3.投标人资格要求3.1 资质要求:1)投标人必须具有法人资格及相关经营范围许可,注册资本须在XX(含)人民币以上,并须具有增值税一般纳税人资格。(必须提供以下证明材料的复印件:1、合法有效的营业执照;2、国家企业信用信息公示系统的截屏打印件,必须显示经营范围、注册资本;3、增值税一般纳税人资格证明文件,如增值税一般纳税人资格证书,或由主管税务机关在其《税务登记证》副本“资格认定”栏内加盖“增值税一般纳税人”戳记X上税务系统查询能显示其为一般纳税人的页面的截屏打印件,或提供经主管税务机关核对后退还纳税人留存的《增值税一般纳税人资格登记表》,或主管税务机关出具的其他的增值税一般纳税人资格证明材料。)2)投标人必须具备承装(修、试)电力设施许可证(须提供有效的资质证书复印件)。3.2 业绩要求:投标人必须提供X年1月1日至今签订的同类项目合同复印件,累计合同总金额不低于XX要求编制合同汇总表并提供合同关键页复印件作证明,关键页面包含合同采购内容页、合同金额页、签字盖章页等;业绩以签署生效的合同为依据,按合同签订时间为准;如合同无法体现金额的,则须在每份合同后面附上相应订单或相关结算发票等证明材料以便核实金额,否则不作统计;提供的合同若为框架合同,须以订单或结算发票为准(须同时提供框架合同及订单或发票),框架合同金额不予认可)。3.3 服务机构要求:X有服务机构或办公场所(须提供营业执照或投标单位为承租方的租赁合同或其他相关证明文件复X无服务机构及办公场所,则须提供承诺函承诺中标通知书发出后X日内为本项目组建项目团队和确定办公场所。3.4 要求:投标人须按照招标文件要求的格式及内容提供《投标信誉承诺函》。3.5 廉洁诚信要求:投标人须按照招标文件要求的格式及内容提供《廉洁诚信承诺书》。3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。3.7 本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取获取时间:从X年 4 月 9 日 X 时 X X到X年 4 月 X 日X时XX获取方式:(X两步进行,缺少一步即报名失败)4.1第一步:凡有意参X站(张风华电 & & &话:X电子 邮 件:X招标代理机构:<span style="text-decorationXrlX地址:Xe="text-decorationXrlXXX号项目 负责人:X style="text-decorationX">张宇秋项目 联系人:X style="text-decorationX">林小姐电话:X电子邮件:zhangyuqiu 招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人):张宇秋招标人或其招XX年4月9日
推荐关键词:
您在使用本网过程中,需要帮助,可以拨下面的电话。
会员办理:400-006-6655 转 1 业务咨询:400-006-6655 转 1
售后服务:400-006-6655 转 2 发布信息:400-006-6655 转 3
游客我的采钻:
AAA招投标信用等级
专属客服:010-
招标公告 | 市级招标
全国咨询热线:400-006-6655友情链接:
工匠精神铸就招投标信息服务专业平台
采招服务平台采招圈
采购与招标网
24小时热线电话
400-006-6655转1JIFANG360.com - 机房360
当前位置: >>
浅谈机房的高压直流供电应用
摘要:随着计算机网络的普及和数据业务的快速发展,机房供电也朝着大容量、高可靠的方向发展。
  一、机房供电的趋势及存在问题
  的供电问题,关系到网络的安全等级和成本,历来成为业界关注的重点。随着计算机网络的普及和数据业务的快速发展,机房供电也朝着大容量、高可靠的方向发展。但是随着机房规模的扩大,机房的耗电问题、扩容问题和维护问题日益突出。现在各行业的数据机房一般采用交流UPS电源系统供电,但交流UPS电源系统却有着明显的缺陷:
  1、效率低。对于供电级别要求高的机房,交流设备一般采用1+1备份方式。为了保持系统的冗余,每台UPS的实际负载只能控制在35%以下,在电源资源的使用上有着较大的浪费。
  2、要求高。交流UPS供电系统通常采用多台并机工作模式,这种模式对UPS系统的并机控制电路要求很高,要求所有UPS的输出电压相等,频率、相位一致,否则无法并机。并机控制电路较复杂,一旦故障,将导致UPS并机失败,严重时可能造成系统断电。
  3、存在一定的安全隐患。UPS设备虽然有电池组作为供电的断电保障,但电池是通过逆变换进行输出的,如果逆变部分出现故障,同样会导致设备断电。
  二、高压直流供电的可行性分析
  随着技术的发展,高压直流供电模式由于其拓扑简单、扩容方便等特点引起了人们的关注。高压直流供电方式逐步从实验室走向市场,虽然它的技术和应用还需和实际设备进一步磨合,但高压直流供电代表了技术发展的一种趋势。
  1、为什么直流电源可以替代交流电源?
  首先看负载设备内部,一般来说,设备的电源部分为独立的电源模块。从图一中可以看出,虽然设备的输入电源是交流的,但是设备电源的最终输出还是直流,其核心部分还是DC/DC变换,只要我们输入一个合适的直流电压给变换部分,设备就可以正常工作。
  2、直流电源如何替代交流电源?
  图二和图三分别是负载设备在交流供电和直流供电时的整流原理。图二中,电源部分在交流输入的时候,正半周时电流的走向是从A&D2&C&D&D4&B,在负半周时电流的走向是从B&D3&C&D&D1&A,整流管D1、D3和D2、D4轮流导通。这样,交流电压从AB端直接传到CD端,输出端CD保持直流输出。图三中,电源部分在采用直流电压直接输入时,由于电压相位不变,整流管D2、D4长期导通。这样,电压从AB端直接传到CD端,输出端CD保持直流输出。联系到图一,从上面的分析可以看出,不论在输入端输入交流电压,还是直流电压,在输出端均可以输出直流电压,直流电压再经过DC/DC变换,给设备供电。
  三、高压直流供电的优点
  交流UPS供电原理如图四所示:
  我们可以发现高压直流供电有以下各个方面的优点:
  1、可靠性高。主要有两个方面:一是直流供电蓄电池的输出和电源整流模块的输出并联在负载端,当外电停电时,蓄电池的电能可以直接供给负载,母线电源是不间断的,确保供电的连续性。二是采用直流输出,无谐波干扰。
  2、效率高,能耗低。和交流UPS系统相比,直流供电省掉了逆变环节,而一般逆变的损耗在5%左右,同时又没有谐波损耗,因此电源的效率得以提高。据实验证明,直流电源的效率比同规格的冗余备份的交流UPS电源相比,能够节能10%-15%。其次,由于直流电源采用了模块化的设计,并联输出,使每个模块的使用率可达到70?~80?,比起交流UPS系统提高了很多。
  3、扩容便捷。首先由于直流供电采用模块化结构,单机扩容容易实现,只要增加相应的模块即可。其次,由于是直流输出,不存在相位和频率的问题,多机并联变得简单易行,电源并机容易实现。
  4、不存在&零地&电压等不明问题的干扰。因为是直流输入没有零线,因此,也就不存在&零地&电压,避免了一些不明的故障。
  四、高压直流供电面临的问题
  高压直流供电虽然有以上列举的种种优点,但也存在着缺点和面临的问题:
  1、虽然直流电压与交流电压的峰值相比差别不太大,但是由于直流电压没有过零的存在,其危险性远远大于交流电压。
  2、配电开关性能要求高,对于交流电,电流在周期内会有过零点,当短路时,过零点的存在使开关断开时产生的电弧容易灭弧。而如果是直流电,不存在过零点,灭弧相对困难。
  3、现在市场上选用的开关器件大都按照220Vac/380Vac来设计,但直流开关器件和交流开关器件在要求上是不同的,所以在直流供电系统中,必须采用符合安全要求的直流配电器件,这会相应增加建设成本。
  4、高压直流供电大规模市场运用有着一定的困难。我们广电机房设备种类繁多,虽然机房大部分使用开关电源的设备都可以用直流电源供电,但也有很多设备不能直接使用。如:
  (1)少数设备的电源输入端有工频变压器,输入直流会产生短路。
  (2)具有输入端频率检测启动的设备不能直接进行使用。
  (3)具有启动过压保护功能的设备,不能直接进行使用。
  (4)部分电源对地设计有电感滤波,虽然不影响使用,但会造成正极接地。
  (5)风扇类设备要区别对待,交流输入的风扇使用直流电源会产生短路。
  (6)显示器设备区别对待,CRT(阴极射线管)显示器,内部有交流交流激励回路的,不能使用直流供电。
  机房各种设备开关电源部分的设计思路基本相同,但是详细的设计却又是千差万别,所以高压直流供电在实际的运用过程中,需要对各种设备进行测试,甚至需要对设备的电源部分进行改造,这些都是高压直流供电应用中所遇到的困难。高压直流供电目前还在试验探索阶段,据真正的大规模市场化应用还有待时日,但是从机房节能增效的角度来说,高压直流供电是技术发展的方向。相信以后随着高压直流标准的制定,以上的缺点和面临的困难都会得以解决,高压直流供电技术会得到更广泛的应用。
  (作者单位:江苏省广播电视信息网络股份有限公司南京分公司)
  责任编辑:Randy
本文地址: 网友评论:
条 阅读次数:
版权声明:凡本站原创文章,未经授权,禁止转载,否则追究法律责任。
·····
《哈佛商业评论》前执行主编Nick
美国联邦储备局理事会在新的战略
Netflix最近开设了一项金额为10
宝马集团已引进印度最大外包和咨
9成的中小型企业更愿意把他们的
将近60%的企业放缓了其虚拟化计阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。
若您长时间无法正常使用,您可以
&1688商学院电费竟然占了数据中心运维总成本的7成?
作者简介:
中兴通讯IT技术学院 副院长
现任中兴通讯IT技术学院副院长、中科院研究生院兼职教授、国家科学技术奖励评审专家、国家军民融合专家委员会委员、中国电子学会绿色数据中心专项工作组高级顾问、中国IT治理研究中心研究员、香港政府认定大陆优秀人才。20年IT行业工作经验,拥有18个IT国际认证,出版12本IT专业书籍,有丰富的IT战略、架构、IT服务管理、敏捷项目管理工作经验。
作为企业IT运维工作人员,我们最关心的往往是数据中心各项服务是否稳定运行,系统是否安全。然而,数据中心的运维人员、甚至公司领导和业务部门都几乎很少关心数据中心的能耗。
据相关单位统计,中国数据中心的电费竟然占了数据中心运维总成本的60%-70%,而空调所用的电费占其中的40%。
绿色IT不能只是说说,数据中心节能要从多个方面下手:选址与建筑,气流组织与空调系统,绿色能源与供配电系统,IT、照明及清洁。
DevOps三十六计由高效运维社区与DevOps时代社区联合业界专家共同攥写,全书分为精益敏捷篇、持续交付篇、安全篇、性能优化篇、开发架构篇、测试技术篇、技术运营篇等,涵盖DevOps领域方方面面。
今天的内容是技术运营篇里的数据中心节能运维三十六计
DevOps 三十六计之
数据中心节能运维
结合《DevOps 三十六计》看案例:
某IT企业大型数据中心高能耗案例
本案例适用于:
第2计:设计全封闭型的数据中心,提高机房密闭性能:取消外窗;门窗要做好密闭处理;尽量减少人员出入机房。防止外部热空气进入机房,机房冷空气偷漏跑冒至室外。
第3计:数据中心外墙为浅色调;在机房制冷控制区域对维护结构进行保温处理,防止机房相邻区域因温度、湿度差异较大而产生冷凝水,同时降低制冷的负荷。机房内,尽量不用玻璃墙。满足LEED要求的绿色节能建筑要求。
第8计:在数据中心的气流组织中设计冷热通道分离,或冷热通道封闭。防止冷热气流短路。
第34计:选择节能灯具,并引入智能照明系统,提高自动化程度,减少不必要的光照强度。
案例背景:
我参加建设的第一个数据中心是2002年某个大型IT企业北京数据中心的建设。当时数据中心内都是玻璃墙;机房内的IT设备都是按业务应用分组摆放,且是头对尾整齐的摆放。导致数据中心能耗高昂,PUE超过2.9。
案例分析:
1.机房都是玻璃墙,当时考虑的是美观。因为经常有外单位参观数据中心。机房设计成为玻璃外墙,可以方便接待来宾参观。殊不知玻璃是一个非常好的热导体,导致能耗很高。
2.机房内IT设备按业务应用分组摆放。比如与ERP应用相关的各种设备集中摆放在一起。这组ERP机柜最前面是ERP小型机,后面是ERP存储,存储后面是ERP的PC服务器。最高档的机器放置在最前面。当时按应用集中摆放,也有对外展示的考虑。不同类型的设备集中摆放在一起,则各机柜参差不齐,大小不一,能耗不同,不仅布线复杂,而且对空调制冷带来很大不便:按能耗大的设备来制冷,则对能耗低的设备有些浪费。按能耗低的设备来制冷,则高能耗设备过热。
3.各机柜设备头尾相对,导致前机柜的热风直接传导到后机柜的进风口,冷热气流紊乱,导致高能耗。
4.外部来宾进入机房参观,导致凉气泄露,灰尘进入,增加了能耗,增加了安全风险。
根因分析:当时我们没有数据中心气流组织、节能规划的概念。“保安全,求美观”是当时主要的诉求。
解决方案:
后来随着知识、见识的增长,我们逐渐有了绿色环保的思想,数据中心开始采用节能的技术。比如:
数据中心基本没有窗子,且为隔热实体墙。
来宾参观,直接到总控中心去,不到机房去参观。
我们按模块化数据中心进行建设。存储区、PC区、小机区等,分区建设。针对不同的区域,采用不同的强弱电部署方式和制冷方式,减少单机房布线和制冷的复杂度。
机柜摆放为头对头,尾对尾,建立冷热通道,防止气流短路。
大型数据中心采用风冷和水冷相结合的制冷措施。
某石化企业大型数据中心高能耗案例
本案例适用于:
2016年笔者在北京应邀参观了一个某石化企业新建成的数据中心。只见机房前后全是透明的落地大玻璃窗;机房内外灯火辉煌,窗明几净;机柜前后排都是头对尾整齐摆放。我问为何不头对头摆放,答曰若头对头摆放,则某个机柜门会被柱子挡住,无法打开,也不好看。
解决方案:
1.玻璃是很好的热导体,应该为实体墙;
2.开越多的灯,会产生越多的热;数据中心光照强度达到国家相关规定即可,无须过度照明。
3.头对尾的摆放方式会导致气流组织的紊乱。应该冷热通道分离或隔离。
案例反思:
1.2016年刚建成的数据中心在节能环保方面还犯低级错误,让人吃惊。这个企业的IT人员可能还根本没有节能环保的概念。可见绿色数据中心的建设任重道远。
2.绿色数据中心的技术并非关键,教育、培训和思想意识是排第一的。绿色机房,你我责任;节能环保,意识为先!
某互联网公司大型数据中心节能环保案例
本案例适用于:
第9计:在大型数据中心机房建设专用大型水冷式机房精密空调和芯片冷却管道,直接给IT设备芯片散热。
第19计:各种数据中心皆可广泛采用板式热交换器 。
第20计:大型数据中心采用大容量蓄冷罐;推荐冰蓄冷技术及湖水制冷技术。
第26计:市电直供及高压直流供电系统能减少供配电链路上的组件,减少能源浪费。
第 29 计:积极采用云计算,共享计算资源,资源弹性供给;减少过度的数据备份工作;关闭不用的IT负载;找出并且淘汰没有使用的或者利用率低的设备和“僵尸”应用。
第30计:积极选用低能耗IT设备;坚决淘汰高能耗的老旧设备。
第27计:数据中心采用多种能源:太阳能、地热能、核能、潮汐能、风能、沼气能,降低石化能源的消耗,降低碳排放量。
第28计:大力推广能源可以循环使用的燃气冷热电三联供系统。
第35计:采用数据中心微模块技术。制冷、供电、计算、消防、监控等集成在一个微模块内,降低能耗,故障隔离。
案例背景:
2015年9月采用湖水制冷的某互联网公司浙江千岛湖数据中心正式启用,预计全年平均PUE1.3,无论是水冷本身,还是数据中心的设计和建设,以及其所采用的硬件和软件技术,引起了各方关注。
解决方案:
千岛湖数据中心采用了大量节能环保的创新技术,包括:
1.数据中心采用水冷制冷。大部分时间不需要电制冷,深层湖水通过完全密闭的管道流经数据中心,帮助服务器降温,再流经2.5公里的青溪新城中轴溪,作为城市景观呈现,自然冷却后回到千岛湖。
2.采用水力发电、光伏太阳能等可再生能源,IT设备余热也被回收用作办公区采暖。
3.先进的环境管理系统:按需制冷技术纳入动态环境管理,通过智能算法模型综合判断,监测服务器的功率与温度变化,实时调整冷量输出,把制冷所需的能耗降至最低。
4.该公司自主研发的数据中心微模块、整机柜服务器、PCIe 固态硬盘,比传统服务器节约大量能耗。
案例反思:
1.节能效果明显:千岛湖地区年平均气温17摄氏度,其常年恒定的深层湖水水温,可让数据中心90%的时间都不依赖湖水之外的制冷能源,制冷能耗节省超过8成。也就是千岛湖数据中心比普通数据中心全年节电约数千万度,减少碳排放量达一万多吨标煤。预计可实现年平均PUE1.3,最低时PUE1.17,设计年平均WUE(水分利用率)可低至0.197。
2.绿色数据中心未来更美好:从利用光伏发电的山西阳泉数据中心,到利用深层湖水制冷的千岛湖数据中心,从利用风能发电的张北数据中心,到深藏在恒温恒湿大山深处隧道内的贵安七星绿色数据中心,中国绿色数据中心建设团队由以前模仿外国先进经验的跟随者,到现在成为因地制宜、勇于创新的并驾齐驱者,未来我们一定会成为全球绿色数据中心的引领者!
注:本案例部分数据引自CSDN网站的《详解阿里云千岛湖数据中心》 http://www.csdn.net/article//2825688?ref=myread