一、& & & & 填空题:
1.所谓安全火花型防爆仪表是指& && && && &均为安全火花的仪表。
答案:在正常状态和事故状态下产生的火花能量不足以对周围可燃介质构成点火源
2.调节器的三个整定参数分别为& && &&&、& && && &、& && && & 。
答案:比例带;积分时间;微分时间
3.在比例积分调节器中,积分时间越小,则积分作用越& && & ,微风时间越大,则微分作用越& && && &。
答案:强;强
4.当调节阀两端压差保持恒定时,其最大流量和最小流量之比例称
& && && &。
答案:理想可调比
5.用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表指示( );当负压侧阀门或导压管泄露时,仪表指示( );平衡阀泄露时,仪表指示( );正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示( )。
答案:偏低,偏高,偏低,跑零下。
6.调节阀理想可调比取决于& && && && && && &。
答案:阀芯结构
7.当流速较小时,流体的(& &&&)力起主导作用;当流速较高时,(& &&&)力起主导作用。
答案:粘性造成的摩擦、惯性
8.喷嘴挡板机构的作用,是把微小的& && &&&转换成相应的& && &信号。
答案:位移;压力
9.调节阀实际可调比取决于& && && && &&&和& && && && && & 。
答案:阀芯结构;配管状况
10.调节阀的被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qmax)与阀门相对行程(1/L)之间关系称调节阀的& && && && & 。
答案:流量特性
11. 在各公司的智能变送器中存在着两种不同的通信协议,一种是HART通信协议,另一种是DE通信协议。
(1)& & & & 将数字信号叠加在模拟信号上,两者可同时传输的是()协议;数字信号和模拟信号分开传输,当传送数字信号时,模拟信号需中断的是()协议。
(2)& & & & 当变送器进行数字通信时,如果串在输出回路中的电流表还能有稳定的指示,则该变送器采用的是()协议;如果电流表指针上下跳动,无法读出示值时,则该表采用的试()协议。
(3)& & & & 在数字通信时,以频率的高低来代表逻辑“1”和“0”的是()协议。
答案:⑴HART、DE&&⑵HART 、DE ⑶HART
12.取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜& && && && && &接头。
答案:采用卡套式
13.相对误差是& && && && &与& && && && && &之比的百分数。
答案:绝对误差;仪表示值
14.被调介质流过阀门的相对流量(Q/QMAX)与阀门的相对行程(l/L)之间的关系称为调节阀的(流量特性);
答案:Q/QMAX& &、 l/L、流量特性
15.选择调节阀的流量特性(直线、快开、等百分比):
1)、调节阀经常在小开度下工作时,宜选用(& & )特性;
2)、二位调节应选用(& & )特性;
3)、当被调介质含有固体悬浮物是,宜选用(& & )特性;
4)、程序控制应选用(& &)特性;
5)、在非常稳定的调节系统中,可选用(& &)。
答案:1)、等百分比2)、快开3)、直线4)、快开5)、等百分比或直线
16.差压变送器迁移后,所能测量的最大值(包括正向和负向)不能大于& && && && &。
答案:仪表测量范围的上限值
17.绝对压力变送器与差压变送器工作原理基本相同,所不同的是低压部分作成& && && && & ,把膜盒内部的压力抽成& && && && &。
答案:密闭室;真空
18.当测试调节器的闭环跟踪精度(静差)时,调节器的正反作用开关应置于& && && &&&位置,当测试微分时间和积分时间时,调解器的比例带应置于& && && &&&。
答案:反作用;100%
19.气动薄膜执行机构分正作用和反作用两种形式,信号压力增大时推杆向& &&&动作的称反作用。
答案: 上。
20.执行器由& && && && & 和& && && && & 两部分组成。
答案:执行机构;阀体
21.调节阀理想流量特性主要有& && &,& && &,& && & 及& && & 等四种。
答案:直线;百分比;对数;快开
22.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选& && && &阀。
23.气动调节蝶阀特别适用于& && & ,& && &,& && & 场合。
答案:大口径;大流量;低压差
24.执行器按其能源形式特别适用于& && &,& && &,& && &三大类。
答案:气动;液动;电动
25.分辨力是& && && && && & 乘以& && && && && & 的满度数。
答案:分辨率;最小量程
26.LCN的网络连接电缆是& && & ,采用& && & 设置,网络拓扑结构是& && & ,通讯机制是令牌传输。
答案:同轴电缆、冗余、总线型
27.一个LCN 上最多挂& && & 个LCN节点,20条UCN网。一条UCN网最多挂& && & 对& && &&&UCN节点。
答案:64、32
28.直流电位差计由三个最基本的回路组成,它们是& &&&、& && &和
& && &&&。
答案:工作电流回路;标定工作电流回路;测量回路
29.电阻箱各盘均在零位时,其实际值不一定正好为零,这残存的阻值叫做电阻箱的& && &,& && && &式电阻箱却没有这种电阻。
答案:零值电阻;端钮
30.检流计不是用来测量& && & 的大小,而是检测& && & 的有无。
答案:电流;电流
31.锯割软材料和厚度较大的材料时,为了便于排屑,一般选用& &
& && && && & 齿锯条。
32.透光式玻璃板液位计适于测量粘度较& && & 介质的液位。
33.爆炸性气体混合物发生爆炸必须具备的两个条件是:& && && &、
& && && &。
答案:一定的浓度;足够的火花能量。
34.全面质量管理具有& && & 、& && & 、& && & 、& && &&&的特点。
答案:工作的全面化;管理工作群众化;方法科学化;组织严密化
35.施工现场动火,必须距易燃、易爆物品& && && & 以外。
36.凡与电源连接的电气设备,未经验电,一律& && & ,严禁& &&&
答案:视为有电;用手触摸
37.(1)1毫米水柱(mmH2O)=& && && &&&Pa
& &(2)1毫米汞柱(mmHg)=& && && && &Pa
& &(3)1工程大气压(Kg/cm2)=& && && &Pa
答案:9.81;1.33*102;9.81*104
38.1m=& && & cm=& && & mm=& && &um=& && &nm=& && & km。
答案:102;103;106;109;10(-3)
39.在分度号为B、S、K、E的四种热电偶中,100℃时的热电势最大的是& &&&型
热电势最小的是& && &型
答案:E型,B型
40.仪表工程现场全面开工宜在工艺管道完成& && && && & 时进行。
41.导线连接有& && && && && && && && && && & 等连接方式。
答案:焊接;压接;绞结;定型插接件连接
42.电缆敷设时要求电缆的弯曲半径,对铠装电缆不小于电缆直径的
& && && &&&倍,对铠装电缆的敷设应小于保护管外径的& && &&&倍。
答案:10;6
43.公称直径Dg100mm的钢管,相当于英制& && &&&,1”管子的螺纹是每寸& && &扣,(1/2)”管子螺纹每寸& && &扣,国产面盘直径为150mm的压力表接管螺纹是& && && && &。
答案:4”;11;14;M20*1.5
44.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值& && &&&
45.用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧泄漏时,仪表指示& && & ,当负压侧泄漏时,仪表指示& && & ,平衡阀泄漏时,仪表指示& && & ,正压侧堵死,负压侧畅通时,仪表指示& && & 。
答案:偏低;偏高;偏低;跑零下
46.测量液体压力时,取压点应设在管道的& && && &,导压管的最高点应装设& && && & ;测量气体压力时,取压点应设在管道的& &&&
&&,导压管的最低点应装& && && & 。
答案:下半部;集气器;上半部;排液装置
47.(1)按误差数值表示的方法,误差可分为& && &&&,& && &&&,
& && && & 。
答案:绝对误差;相对误差;引用误差
48.常用的温标有& && &&&,& && &&&,& && && & 三种。
答案:摄氏温度℃;华氏温度℉;凯氏温度K
49.规程规范中要求严格程度的用词,在执行时按下述说明对待:1.表示很严格,非这样做不可以的用词,正面词采用& && & ,反面词采用& && && &。2.表示严格正常情况下应这样做的用词正面词采用
& && && & ,反面词采用& && &&&和& && && &。
答案:必须;严禁;应;不应;不得
50.测量流体压力用的压力表的读数叫& && &&&压,如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的值称为& && && & 。
答案:表;负压或真空度
51.调节器的输出值随偏差值的增加而增加为& && &&&作用调节器,调节器的输出值随偏差值的增加减少为& && && &&&作用调节器。
答案:正;反。
52.已知仪表的绝对误差表示为△=X-X0,其中X是& && & 读数,X0是& && && & 读数。
答案:测量值;真实值
53.A、B两表的绝对误差相同,但A表量程&B表量程,则& && &&&表准确度大于& && & 表。
54.用节流装置测量流量时,节流装置前后可产生与& && &对应的& &
& & 信号,而且两者是& && &关系。
答案:流量;差压;开方
55.补偿导线的正极应与热电偶的& &&&极相连,负极应与热电偶& &
& &极相连。
答案:正;负
56.自动调节系统是具有被调参数& && & 反馈的& && &&&系统。它与其他系统的本质区别就在于调节系统有& && && &&&。
答案:负;闭环;负反馈
57.电磁流量计只能测& && && &介质的流量。
答案:具有导电性液体
58.节流或测量装置有& && & ,& && & 和& && && &三种标准形式,都是利用流体流径节流装置时产生的& && && &而实现流量测量。它与流量成& && && & 关系。
答案:孔板;喷嘴;文丘利管;压力差;平方
59.转子流量计是属于& && && & 降流量计。
60.涡轮流量变送器应& && && && &安装。
61.电磁流量计既不是& && &&&式流量计,也不是& && &式流量计,而是一种& && &&&式流量计。
答案:容积;质量;速度
62.仪表的精度等级是根据& && && && & 来划分的。
答案:引用误差
63.流量分为& &&&流量和& &&&流量,它们之间的关系为& && && &。
答案:体积;质量;M=Q*ρ
64.GB2624—81中规定的标准节流装置有& && &和& &&&两类,前者可采用& && &或& && &取压,后者仅能采用& && &&&取压。
答案:标准孔板;标准喷嘴;角接;法兰;角接
65.沉筒或界面变送器在现场调零时,应在浮筒内& && &&&。
答案:充满轻质介质
66.气动薄膜执行机构分为& &&&和& &&&作用两种形式。
答案:正;反
67.比例调节依据& && &来动作,在系统中起稳定& && && & 的作用。
答案:偏差大小;被调参数
68.有一台电流表共有两档,一档是0~25mA,另一档是0~50mA,精确度为0.5%,用来校对温度变送器输出,应选用& && & 档。
答案:0~25mA
69.用氖管验电笔区分是交流电还是直流电,氖管& && &都发光的是交流电& && &发光的是直流电。
答案:两极;一级
70.仪表保温箱内的温度应保持在& && &&&之间。
答案:15~20℃
71.浮力式液位计分为& && && &和& && && &&&两种。
答案:恒浮力式;变浮力式
72.对于热电偶,用两种不同材料焊接而成的一端称& & ,另一端称
答案:工作端或热端;冷端
73.调节器的比例度δ越大,放大倍数Kc& && &&&比例作用& && & 。
答案:越小;越弱
74.测量范围-25℃~100℃的下限值& && &,上限值& &&&,量程& & 。
答案:-25℃;100℃;125℃
75.转子流量计是属于& && &降流量计。
76.绝对零度是& &&&℃。
答案:-273.16
77.温度越高,铂,镍,铜等材料的电阻值越& && & 。
78.安全管理的“三不伤害”是指& && &&&,& && && &,& && &&&。
答案:不伤害自己;不伤害他人;不被他人伤害
79.仪表“四率”是指& && &&&,& && && &,& && &&&,& && && &。
答案:完好率;控制率;使用率;泄漏率
80.气动执行器中,若气源总管泄露或气源阀门没有打开,则调节阀
答案:不动作
81.仪表位号TT-102中,第一个字母T的含义_____________,第二个字母T的含义________
答案:温度,变送
82.半导体是导电能力介于& && && && &和& && && & 之间的物质。
答案:导体,绝缘体
83.用双法兰液位计测量容器液位时,液位计的零点和量程均已校正好,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则液位计的零点& && & 量程& && &。&&
答案:不变,不变
84.常用二极管的特性是& && && && && &&&
答案:单向导电性。
85.硅材料的死区电压& && && && && &锗材料的死区电压& && && && &
答案:0.5伏,0.1伏。
86.仪表位号PDRC中的PD的含义是& && && &
答案: 压差。
87.气动仪表对供风的要求相当严格,对供风的含尘、含油、含水等都有规定,同时,供风压力应控制在& && && && && && &kPa之间
答案:300-700& && &&&?
88.仪表位号FQRC字母组合的含义是________________
答案:流量累计记录调节
89.在仪表流程图中仪表与工艺设备管道上测量点的连接线是___________
答案:细实线
90.电源箱的接地电阻在施工时应不大于_______
答案:4欧姆
91.一般情况下,管道内的液体速度在__________处流速最大.
答案:管道中心线
92.节流孔板对前后直管段一般都有一定的要求:前____D,后_____D.
93.差压变送器一般情况都与三阀组配套使用,当正压侧阀门有泄露时,仪表指示____.
94三阀组的启动分以下骤:___________________________________
答案:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀.
95.仪表的完好率是反映仪表完好状况的重要指标,一般要求完好率要大于等于& && && &。
96.仪表的泄漏率是反映仪表和工艺接口汇漏情况的重要指标,一般要求小于& && &
97.仪表检定校验时,一般要调校& && && & 个点。
98.有一测温仪表,精确度等级为0.5级,测量范围为 400-600℃,该表的最大绝对误差是& && && &
答案:±1℃
99.用单法兰液位计测量敞口窗口液位,液位计已校好,后因维护需要,仪表位置下移了一段距离,则仪表指示& && && &
100.在热电偶测温回路中,如果显示仪表和连接导线两端温度相同,将其接入后热电偶的总电势值& && &
二&&选择题
1.& & & & 为使仪器保持良好的工作状态与精度,应采用(D )措施
A、定期检定& &B、经常调零& &C、修理后重新检定&&D、以上三种
2.& & & & 三极管的三个极是( B)
A、同相输入极、反相输入极、输出极& &B、发射极、基极、集电极
C、阳极、阴极、控制极& && && && && &D、栅极、漏极、源极
3、电流表的准确度等级为0.5级,,是指电流表的基本误差为( C)
A 、0.5A& && & B 、±0.5A& && &C 、±0.5%& &&&D 、 5%
4.(D)会影响UPS在故障状态下运行时间的长短
A、 蓄电池容量& && &&&B 、蓄电池个数
C、 负荷大小& && && & D 、以上三项都是
5.误差按数值表示的方法可分为(A)
A 、绝对误差、相对误差、引用误差B、系统误差、随机误差、疏忽误差
C 、基本误差、附加误差& && && & D、 静态误差、动态误差
6.物位测量仪表是对物位进行(C)的自动化仪表
A 、 测量B、 报警C 、测量和报警 D 、测量报警和自动调节
7.物位是指(D)& & & &
A 、液位& && && &B、料位& && &C 、界位& && & D、以上三项
8.玻璃液位计是以(A)原理工作的
A 、连通器& & B、 静压平衡& & C 、毛细现象& & D、能量守恒
9.浮力式液位计按工作原理可分为(C)
A、浮筒式液位计和浮球式液位计& && & B、浮筒式液位计和浮标式液位计
C、恒浮力式液位计和变浮力式液位计& &D、翻板式液位计和浮子钢带液位计
10.流量是指(A)
A、单位时间内流过管道某一截面的流体数量
B、单位时间内流过某一段管道的流体数量
C、一段时间内流过管道某一截面的流体数量
D、一段时间内流过某一段管道的流体数量
11.转子流量计中的流体流动方向是(B )
A. 自上而下;&&B. 自下而上;&&C. 自上而下或自下而上都可
12.热电偶的热电特性是由(D)所决定的
A、热电偶的材料& && && && && && &&&B、热电偶的粗细
C、热电偶两端温度和电极材料
D、热电极材料的化学成分和物理性能
13.热电偶的热电势的大小与(C)有关
A组成热电偶的材料& && && && &&&B热电偶丝的长度
C组成热电偶的材料和两端温度& & D热电偶丝的粗细
14.仪表的原测量范围为0~100Kpa现零位负迁移了100%,则迁移后的仪表测量范围为(A& &)
& &A、-100~0Kpa& &B、100~200Kpa&&C、0~100Kpa
15.热电偶温度补偿的方法有(C)
A、补偿导线法和冷端温度校正法两种
B、补偿导线法和冰融法两种
C、补偿导线法、冷端温度校正法、冰融法和补偿电桥法四种
D、补偿导线法、冷端温度校正法和冰融法三种
16.(A)是DCS的核心部分,对生产过程进行闭环控制,可控制数个至数十个回路,还可进行顺序、逻辑和批量控制
A、过程控制单元&&B、过程接口单元 C、操作站&&D、管理计算机
17.为保证生产的稳定和安全,在控制系统的分析、设计中引入了(B)
A 检测仪表&&B反馈控制&&C简单控制&&D经验控制
18.过程控制系统的两种表示方式是(B)
A、 传递图和结构图& && && &B、方框(块)图和仪表流程图
C、仪表流程图和结构图& && &D、传递图和方框(块)图
19.在自动控制中,要求自动控制系统的过渡过程是(D)
A、缓慢的变化过程& && && & B、发散振荡的变化过程
C、等幅振荡过程& && && && &D、稳定的衰减振荡过程
20.评价一个过渡过程的好坏主要从(D)指标来考虑
A、稳定性& && && && &B、准确性
C、快速性& && && && &D、稳定性、准确性、快速性
21.在一个安装好的控制系统中,系统投用前主要要确定的是(D)的作用方向
A 、调节对象& &&&B、变送器& &&&C、调节阀& &&&D、调节器
22.气动薄膜执行机构输出的的(B),它与信号压力成比例关系
A、行程& && & B、 位移& && & C、推力& && & D、阀的开度
23.我们常说“蒸汽压力只有40公斤”,换算成国际标准单位近似为(B)
A、 40MPa& &&&B 、4MPa& & C、 400MPa& &&&D 、 0.4MPa
24.在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(B)
A、集气器& && &&&B、冷凝器& && &&&C、沉降器& &D、隔离器
25.气动管路又叫信号管路,介质是仪表用的(A)
A、压缩空气& && & B、风& && &&&C、水& && && &&&D、氮气
26.仪表引压管路的强度和严密性试验压力,一般应为设计压力的(D)
A 、 1.5倍& && && &B 、 1.15倍& && && &C&&、1.25倍& &
D、 液体试压时为1.25倍,气体试压时为1.15倍
27.烟头中心温度可达(C),它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若乱扔烟头容易引起燃烧,甚至造成火灾。
A、100-200℃&&B、400-500 ℃ C、700-800℃&&D、800-1000℃
28.电气着火时,不能用(B)灭火
A、干粉灭火器B、泡沫灭火器C、二氧化碳灭火器D、1211灭火器
29.若热电阻断路,则显示仪表指示(A)
A、无穷大& &&&B、负值& &&&C、断路前的温度值& && &D、室温
30. 1151差压变送器,由于测量膜片的( A )不同,测量范围不同& &&&
& &A、厚度不同&&B、材料不同& &C、直径不同
31.不属于二极管参数的是(D)
A、最大整流电流& && &B、最大反向电流
C、最高工作频率& && &D、电流放大倍数
32.测量液位用的差压计,其量程与介质密度和封液密度的关系是(A)
A、量程由介质密度决定,与封液密度无关
B、量程由介质密度决定,与封液密度有关
C、量程与介质密度和封液密度都有关
D、量程与介质密度和封液密度都无关
33.恒浮力式液位计是根据(A)随液位的变化而变化来进行液位测量的。
A、浮子(浮球、浮标)的位置& && &B、浮筒的浮力
C、浮子的浮力& && && && && && &&&D、浮筒的位置
34.如果某容器的绝对压力为0.04Mpa,那么它的表压是( B&&)
& &A、0.06兆帕& &B、-0.06兆帕&&C、0.04兆帕
35.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(D)
A、压力差和容器截面& && &B、压力差和介质密度
C、压力差、容器截面和介质密度
D、压力差、介质密度和取压点位置
36.镍铬-镍硅热电偶的分度号为(B)
A、 E& && && && && &B、 K& && && &&&C 、S& && && &D、 T
37.K型热电偶的极性可用热电偶丝是否能被明显磁化的方法来判断,能明显被磁化的是(B)
A、镍铬丝、负极& && && && && && & B、镍硅丝、负极
C、镍铬丝、正极& && && && && && & D、镍硅丝、正极
38.铠装热电偶中,动态响应性能最好的是(C)
A、碰底型& && & B、不碰底型& && &C、露头型& && &&&D、帽型
39.电阻温度计是借金属丝的电阻随温度变化的原理工作的,下述关于金属丝的说法,不恰当的是(D)
A 、经常采用的是铂丝& && && & B、可以是铜丝
C、可以是镍丝& && && && && && &D、可以采用锰铜丝
40.试电笔主要用于检查(D)是否带电,一般检查电压范围在55-500V
A、用电设备& &B、仪表供电回路&&C、设备外壳& &D、以上三种
41.用试电笔能判别直流电的正负极,若测正极,则氖管(A)
A、后端亮& && &B、前端亮& & C、两端发亮& && &D、不发亮
42.用试电笔能区分交流电的火线和零线,若测火线,则氖管会(C)
A、后端亮& && &B、前端亮& && &C、两端发亮& && &D、不发亮
43.仪表自控流程图中,在调节阀附近标注缩写字母“FO”表示该阀是(C)
A 、风开阀& & B、风关阀& & C、故障开阀& && & D、故障关阀
43.电压表的内阻要求(A)
A、尽量大&&B 、尽量小&&C 、一般为5欧姆&&D、一般为1欧姆
44.用万用表测量电压或电流时,不能在测量时(C)
A、短路表笔 B、断开表笔 C、旋动转换开关 D、读取数据
45.检查电烙铁的好坏,应先用万用表测一下(C)
A 、电压& &&&B、电流& && & C、电阻& &&&D、温度
46.电源箱的接地电阻在施工时应不大于(B)欧姆
A、 1& && &B 、 4& && &&&C、 10& && && &&&D&&、100
47.仪表配电线路的绝缘栅对其能否正常运行很关键,一般规定导线对地绝缘电阻及导线间绝缘电阻在500VAC测试电压下,应不小于(C)兆欧
A 、10& && & B 、50& && &C 、100& && &D、 500
48.仪表供电系统在自动化控制中所处的位置举足轻重,因此做好日常的维护工作很重要,下面有关其使用与维护的做法不妥的是(C)
A 经常检查电源箱、电源间的环境温度
B保持电源箱、电源间的环境卫生,不得有灰尘、油污
C在紧急情况下,可以从仪表用电源箱上搭载临时负载
D仪表供电系统所用的各种开关、熔断器、指示灯都要检查,确保质量,并应有一定数量的备件
49.仪表供电系统在检修时,应严格执行相应的检修规程,下面检修施工面目不符合规程要求的是(D)
A仪表用电源及供电线路只能在装置停工时方能进行检修作业,日常情况下,只需加强维护,不得随便检查施工
B检修工作必须由有经验的仪表专业人员进行
C电源箱输出电压稳定度应符合24V±0.24V的技术要求,微波电压有效值小于48mV,
D可用工业风对电源箱内部进行吹扫除尘
50.通过保温使仪表管线内介质的温度应保持在(A)℃之间
A、 20-80& &&&B、 0-10& &&&C 、15-20& && &D 、20-100
51.仪表保温箱内的温度应保持在(B)℃之间
A 、0-15& && &B 、15-20& && &C、 0-65& && & D、 20-80
52.对于差压变送器,排污前应先将(C)关死
A 、三阀组正压阀& && &&&B、三阀组负压侧& && && && &&&
C、三阀组正、负压阀& && & D、三阀组平衡阀
53.(D)不是过程检测中要检测的热工量。
A 、温度& && &&&B、压力& &&&C、液位& & D、速度
54.(D)不是过程检测中要检测的电工量
A、电压& &&&B、电流& && &C、电阻& && & D、重量
55.下列(B)不是标准信号
A 、4-20mA& &B 、4-12mA& &C 、20-100kPa& & D 、 1-5V
56、调节系统中调节器正、反作用的确定是依据( B&&)
& &A、实现闭环回路的正反馈& && &B、实现闭环回路的负反馈
& &C、系统放大倍数恰到好处& && &D、生产的安全性
57、用一只普通万用电表测量同一个电压,每隔十分钟测一次,重复测量十次,数值相差造成误差是(&&B& &)
& &A、系统误差& &B、随机误差& &C、疏忽误差
58、看错刻度线造成误差是( C&&)
& &A、系统误差& &B、随机误差& &C、疏忽误差
59、仪表安装位置不当造成误差是( A&&)
& &A、系统误差& &B、随机误差& &C、疏忽误差
60、在节流装置的流量测量中进行温度,压力等修正,是修正(C& &)
& &A、疏忽误差& &B、偶然误差& &C、系统误差
61、气动差压变送器的测量部分是通过膜盒或膜片把压差转换成( A&&)& && && &
& &A、力& && && &B、力矩& && & C、标准的气压信号
62、电缆支架间距宜为:当电缆水平敷设时为0.8米,垂直敷设时为( B&&)米。
& &A、1.2& && && &B、1.0& && &&&C、1.5
63、杠杆式压差变送器的测量范围不同,主要是由于其测量膜盒的( C&&)
& &A、厚度不同& & B、材料不同& &C、直径不同
64、普通弹簧管压力表用于不同介质时,喷涂不同的颜色,如燃料气用( B&&)
& &A、褐色& &B、红色& &C、深绿色& &D、白色
65、转子流量计中的流动方向是(B& &)
& &A、自上而下& &B、自下而上& &C、A、B都可以
66、涡轮流量变送器的出厂合格证上都有一个仪表常数,它是(B& &)& &A、从理论上计算出来的& &&&B、实际标定的& && && && && && & C、根据以往经验估算出来的
67、用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(B& &)
& & A、取压点位置和容器横截面& &&&B、取压点位置和介质密度
& & C、介质密度和横截面
68、用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(&&C )
& & A、容器上、下二点的压力差和容器&&
B、压力差、容器横截面和介质密度
C、压力差、介质密度和取压点位置
69、同一型号的扭力管浮筒液面计测量范围愈大,则浮筒的直径φ(&&C )
& &A、越大& &B、不变& &C、越小
70、内浮筒液位计一般用于( A&&)的液位测量
& &A、敞口容器&&B、密封容器
71、用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度( B )下部取压口
& &A、应高于& &B、不应高于& &C、不宜高于
72玻璃液体温度计的测量下限由感温液的( B&&)决定
& &A、沸点& &B、凝固点&&C、导热系数
73、下列关于电阻温度计的叙述中,(&&D )是不恰当的
& &A、电阻温度计的工作原理,是利用金属线的电阻随温度作几乎线性的变化
& &B、电阻温度计在温度检测时,有时间延迟的缺点
& &C、与电阻温度计相比,热电偶温度计能更高的温度
& &D、因为电阻体的电阻丝是用较粗的线做成的,所以有较强的耐振性能
74、电缆敷设前,应做外观与导通检查,并用( A&&)测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5兆欧;当有特殊规定时,应符合其规定
& &A、直流500伏兆欧表& & B、直流100伏兆欧表
75、贮液箱及液压管路的集气处应有放空阀;放空管的上端应( A&&)
& &A、向上& &B、向下
76、用热电偶和动圈式仪表组成的温度指示仪,在连接导线断路时会发生( C&&)
& &A、指示到机械零点& &B、指示到00C& &C、指示位置不定
77、测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距地面(&&A )以上,或在仪表正面加保护罩
& &A、1.6米& &B、2米& &C、1.80米& &D、1.5米
78、流体流量越大,靶上所受的作用力(A&&)
& &A、越大& && &B、不变& &&&C、越小
79标准电阻、电阻箱的电流端钮的标记是(&&A )
& &A、P& &B、C
80、( B )万用表测量标准电池的电压
& &A、可以用& &B、不可以用
81、使用便携式直流电位差计测试前,应( A&&)
& &A、先按初估被测电压数值置好测量盘,然后将K拨向“未知”,微动测量盘,使检流计再次指零
B、先将K拨向“未知”档,再按初估被测电压数值置好测量盘,微动测量盘,使检流计再次指零
82、有一测试仪表,他的量程范围是0~∞Ω,其准确度等级为1.5级,它的准确度等级符号应为(A& &)
& &A、1.5& &B、±1.5& &C、±1.5%& &D、±一个字
83、万用电表,又叫三用表,可测量(B& &)
& &A、电流,电压,相位& && &B、电流,电阻,电压
& &C、电压,电阻,电流,相位
83、短丝连接是管子的外螺纹与管件的内螺纹进行(A& &)
& &A、活动性连接& &&&B、固定性连接& &C、可折性连接
85、供气管采用镀锌钢管时,应采用(&&A )
& &A、螺纹连接& && & B、焊接& &&&C、A.B都可以
86、外浮筒液位计安装垂直度允许偏差为(&&A )
& &A、2mm& & B、2mm/m& &C、2mm/m全长5mm
87、压力取源部件与温度取源部件在同管段上时,应安装在温度取源部件的(&&B )
& &A、上游& &&&B、下游& & C、都可以& && &&&?
88、可控硅元件承受过电压、过电流的能力(&&B)
& &A、很差& && &B、很强& &C、一般
89、仪表盘内本安和非本安线路的端子排应相互分开,间距大于( C&&)
A、50mm& &B、100mm& &C、150mm
90、两台型号规格相同的气动差压变送器,已知A表的反馈波纹管的有效面积小于B表反馈波纹管的有效面积,其它均一致,则(C&&)
& &A、A表量程〉B表量程&&B、A表量程=B表量程
& &C、A表量程〈B表量程
91、机械制图国家标准规定,螺纹的画法是螺纹的牙顶用(B& &)
& &A、粗实线& &B、细实线& &C、粗虚线& &D、细虚线
92、管道选用短丝连接时,要在管子外螺纹上缠绕填料麻丝或聚四氟乙烯等,缠绕方法是(A&&)
& &A、对着丝头顺时针方向缠绕& &&&B、对着丝头逆时针方向缠绕
& &C、背着丝头方向顺时针缠绕
93、实行经济责任制的一个前提就是要搞好(A& &)
& &A、奖金分配&&B、班组经济核算&&C、思想政治工作
94、仪表系统经负荷试运行合格后,施工单位应向生产单位交工,( A )应组织验收
& &A、生产单位& & B、设计单位& &C、施工单位
95、涡轮流量计是一种( B )式流量计
& &A、容积&&B、速度& &C、叶轮& &D、差压
96、椭圆齿轮流量计是一种(A& &)式流量计
& &A、容积&&B、速度& &C、节流& &D、叶轮
97、压力表在轻敲表壳后。其指针示值变动量不得超过最大允许基本误差(B& &)
& &A、绝对值得1/2& &&&B、1/2& && &C、1/5
98、供电系统送电前,系统所有开关,均应置于( B)的位置,并检查熔断器容量
& &A、“开”& &&&B、“断”& &&&C、检验
99、扭力管浮筒液面计的浮筒破裂,则仪表指示如何?( B )
& &A、最大& & B、最小& &&&C、不定
100、用K分度号热电偶与其匹配的补偿导线测温,但在接线中把补偿导线极性接反了,则仪表(B& &)
& &A、偏大& &&&B、偏小& & C、可能大也可能小,视情况而定
101、整流器在使用前应检查其( C ),电压值应符合安装使用说明书规定
& &A、稳压值& & B、输出电压& & C、输入电压
102、补偿导线的代号中的G表示(B )意义
& &A、耐热用补偿导线&&B、一般用补偿导线&&C、无碱玻璃丝材料
103、某容器内的压力为1兆帕,为了准确测量,应选用仪表量程为(&&B)
& &A、0~1兆帕&&B、1~1.6兆帕 C、0~4.4兆帕
104、节流装置在管道上安装时,如果安装方向反了,会造成(C& &)
& &A、差压计倒指示& && &B、差压计指示变大
& &C、差压计指示变小& & D、对差压计无影存
105、如把1151变送器的电源极性接反,则仪表( B&&)
& &A、烧坏& &B、没有输出& &C、输出最大&&D、0
106、某调节系统采用比例积分作用调节器,某人先用比例后加积分的凑试法来整定调节器的参数。若比例带的数值已基本合适,在加入积分作用的过程中,则(A )& && &P182
& &A、应适当增加比例带&&B、应适当减小比例带
& &C、不需改变比例带
107、在选择压力表的量程时,一般不超过满量程的(C&&)
& &A、1/2& &B、1/3& &C、3/4& &D、1/4
108、某加热炉炉膛温度为C,选( D&&)温度计
& &A、镍铬—考铜热电偶& &B、铜电阻& &C、铂电阻
& &D、镍铬—镍硅热电偶
三、名词解释
答:distribute control system 分散控制系统(分布式控制系统)
答:programble logic control 可编程逻辑控制
答:emergency shutdown system 紧急停车系统
4、智能变送器
答:通常将具有微处理器,且具有双向数字通信能力、完善的自诊断功能以及包括可靠的传感器技术、宽广的量程范围、稳定的压力和温度补偿功能的变送器称为智能变送器。
5、变送器的量程比
答:指变送器可测量的最小量程与最大量程之比。
6、现场总线
答:是指应用在生产现场,在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通讯的技术。
7、调节阀的可调比
答:调节阀所能控制的最大流量与最小流量之比。 & & & &
8、变送器的可测量范围、量程
答:可测量范围指仪表允许测量的最大量程范围、量程指仪表调校的实际测量范围。
9、GUS、NIM
答:全能用户操作站、网络接口模块
10、HM、HPM、
答:历史模块、高性能过程处理模块
11、在线分析仪
答;在线分析仪又称过程分析仪表,是指直接安装在工艺流程中,对物料的组成成分或物性参数进行自动连续分析的一类仪表。
12、分析滞后时间
答:分析滞后时间等于样品传输滞后时间和分析仪表响应时间之和,即样品从工艺设备取出到得到分析结果这段时间。
13、法定基本计量单位
答:指国际单位制中的7个基本单位:长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量、发光强度
14、分析仪表中的参比电极、测量电极
答:参比电极是指电极电位恒定且不受待测离子影响的电极。
测量电极是指能指示被测离子变化的电极。
15、LEL、UEL
答:分别是爆炸极限中的爆炸下限和爆炸上限。
16、并行通讯、串行通讯
答:串行数据通信是指以位为单位的数据传输方式。常用于低速、远距离的通信,其传输信息格式可分为异步通信和同步通信两种方式;
并行数据通信是以字或字节为单位的数据传输方式。 通信时每次传输的位数多,速度快,常用于近距离、高速度的数据传输。
17、仪表的检定与校准
答:检定是为评定计量器具的计量性能(精度、灵敏度、稳定度),并确定其是否合格所进行的全部工作。
18、强制检定
答:对计量法规定的部门和企业、事业单位使用的最高一级计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面列入强制检定目录的工作计量器具,实行定点、定期的检查叫强制检定。
19、仪表稳定性
答:在规定工作条件内,仪表性能随时间保持不变的能力。
20、本质安全型仪表
答:本质安全型仪表又称为安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。
四、判断题:
1、回差在数值上等于不灵敏区
2、灵敏度数值越大,则仪表越灵敏
3、灵敏限数值越大,则仪表越灵敏
4、使用U型管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积大小有关
5、当用热偶测量温度时,若连接导线用的是补偿导线,就可以不考虑热偶冷端的补偿。
6、当被测压力低于大气压时,被测压力引至单管压力计的单管中去
答案:对& && &&&
7、仪表的稳定时间就是仪表全行程时间
8、当压力表用于测量高于600C的介质时,一般在压力表之前应加装凝固圈或冷凝弯
9、标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的
10、角接取压和法兰取压取压只是方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的
11、涂漆施工的环境温度宜为-5~200C
12、在管道上安装孔板时,如果将方向装反了,会造成差压计指示变大
13、电磁流量计是不能测量气体介质流量的
14、电磁流量变送器地线接在公用地线上下水管道上就可以了
15、当流体静止时,在其中任一点上的压力,不论在哪个方向,其大小都是相同的,这个压力是静压力
16、靶式流量计和节流差压式流量计一样,都是基于节流变换式原理
17、流量愈大,靶式流量计的靶上受的作用力愈大
18、浮球液位计的平衡锤在中间时,实际液面在中间
19、大型贮罐清洁液体的液面测量和容积计量可用浮子式测量仪表检
20、为液位测量准确平稳,浮筒液位计要求很严格的垂直度
21、用差压变送器测液位时,为了维护方便,可以不考虑其安装高度
22、在相同的温度变化范围内,分度号Pt100热电阻比Pt10热电阻变化范围大,因而灵敏度较高
23、炉子烟道上安装氧化锆分析仪的作用有三条:
&&1、节能& &2、减少环境污染& &3、延长炉子使用时间
24、气动仪表的标准信号压力源为0.2~1.0kg/cm2,现应为19.61Kpa~98.07Kpa
25、每一个接线端子上最多允许接两根芯线
答案:对& && &&&?
26、当调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例度,使其稳定
27、比例调节过程不稳定的余差和调节器的比例度成正比
28、调节系统校定时,只要使调节器的测量值与给定值相等时,就可进行手、自动切换操作
29、自动监视系统包括自动测量和信号报警等,它是一个开环系统
30、自动调节属于定量控制,它不一定是闭环系统
31、微分时间越长,微分作用越强
32、积分时间越长,积分作用越强
33、锅炉的三冲量调节系统,汽包水位是被控制变量,是主冲量信号;蒸汽流量、给水流量是两个辅助冲量信号
34、K分度号热电偶是镍铬-镍硅热电偶,所配用补偿导线型号为SC
35、仪表盘内配线,电线的弯曲半径不应大与其外径的3倍
答案:错& && &
36、矢量机构的差压变送器优点有:
& &1、放大系数大,量程调整范围宽
& &2、调零点和调量程互不干扰
& &3、体积小,重量轻
37、测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联,为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的内阻抗要尽量小
38、示波器中的扫描信号发生器是装在示波器内的锯齿波发生器
39、交流电压表的示值是指交流电压的有效值
40、单臂电桥不适合于测量1Ω以下的小电阻
41、检流计是用来测量电流的大小的
42、通用示波器的Y轴放大又称垂直放大,X轴放大又称水平放大
43、万用表的表头是一块磁电式电流表,它是万用表进行各种电量测量的指示部分
44、用万用表可以判断三极管的好坏
45、测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联
46、试电笔可以用来检查导体和用电器具外壳是否带电,一般检查电压在55~500V左右
47、定型接插件连接,焊接引线时不要时间太长,防止插头座的塑料部分过热变形
48、补偿导线可以和其他导线在同一根保护管内敷设
49、流动着的液体管线和电磁流量计之间必须用电线连接成相同的地电位
50、施工用电线路应采用橡皮软导线
51、凡在坠落高度5米以上位置进行作业称为高处作业
52、仪表识别符号中第一个字母为FQ表示被测量的流量累计
53、一台测量范围为50-150Kpa绝压的绝对压力变送器在校验时,发现只要通上电源,仪表就有12mA输出,这种现象是正常的
54、对一台迁移量为±6000Kpa,测量范围为Kpa的差压变送器可以用于-Kpa测量范围的工作场所
55、补偿导线也可以直接埋地敷设
56、压力表取压时,若管道内测量介质是蒸汽时,取压口应在管道中心线以下0~45度夹角内
57、标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的
58、使用U型管压力计测得的表压值与玻璃管断面面积的大小有关
59、在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差并不随液柱高度变化而改变,是可以修正的系统误差
60、劳动保护和安全生产经常化、制度化、群众化是没有必要的
61、平衡锤在中间时,实际液面在中间
62、浮球脱落后,输出示值跑最大
63、浮筒液面计的沉筒脱落后,输出指示为零
64、使用热电偶配用动圈指示仪测温时,只要补偿导线电阻小于规定值就可以直接连接,而不影响测量精度
65、气动差压变送器如果不当心承受了单向静压应重新调整零位;这时如果仪表输出值变化很大,必须从反方向给予单向静压后,再调整零位
66、标准压力表的精度等级不应低于0.25级& && & ?
67、弹簧管压力表测的是绝压
68、用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于取压点位置和容器横截面
69、保护管可能受到雨水或潮湿气体浸入时,应在其可能积水的位置安转排水设施
70、变送器装的离生产装置愈近,导压管愈短,则测量精度愈高& &?
71、K型热电偶的E(2000C,1000C)等于E(1000C,00C)
72、调节阀的执行机构可分为电动、液动、气动三种
73、分程调节系统就是一个调节器,同时控制两个或两个以上的调节阀,每一个阀根据工艺的要求,在调节器输出的一段信号范围内工作
74、热电偶的冷端温度补偿是将冷端温度延伸到温度恒定的地方
75、由于微分调节规律具有超前作用,因此调节器加入微分作用主要是用于克服调节对象的纯滞后
76、零点迁移的实质是改变仪表量程
77、用差压变送器测量流量,当启动仪表时,关闭平衡阀,双手同时打开正负压阀
78、流量越大,靶式流量计上所受的力越大
79、零点迁移的实质是改变量程范围
80、弹簧管的横截面都是做成扁圆或椭圆的
82、一般地被测参数的最大值应不超过仪表量程的3/4
83、某仪表经校验知其δ=±1.2%该精度应为1.0级
84、压力式液位计,可用来测量敞口容器中的介质液位
85、用静压式液位计测量液位时,介质密度变化对测量无影响
86、浮球脱落后,输出信号为20mA
87、沉筒液面计的沉筒脱落后,输出为零
88、某支热电偶的长度20cm,但现库里没有找到,找一个分度号,材质相同的热电偶长30cm,去芯10cm,这样替代原热电偶完全可以
89、对于爆炸危险场所,常选用电动仪表
90、某热电偶的直径为0.5mm,现找一个材质,分度号,长度相同的直径为0.8mm的热电偶替代,完全可以
91、在现场,可以完全按照放线的标签或者记号来进行仪表接线
92、DDZ-Ⅲ型调节器的输入信号是1~5VDC
93、长度大于1米的就地检测压力管线,需要保温拌热
94、灌隔离液的差压流量计在开启和关闭平衡阀时,需要按照步骤操作,注意防止隔离液被冲走
95、用浮筒式液位计测量液位时,液位越高,扭力管产生的扭角越大
96、测量蒸汽流量的差压变送器打开一次阀后,立即把表投上,投表的顺序是先开负压阀,关闭平衡阀,再开正压阀
97、一般情况下,在管道中心线的流速等于零
98、对于电Ⅲ型液位变送器,当液位在50%时,输出信号为12mA
99、补偿导线即是热电偶的延长,又是冷端补偿
100、热电偶的热电特性是线性的
101、比例调节器总会产生余差
102、偏芯旋转阀适用与低压差,大流量气体的场合
五、简答题
1. 建立岗位责任制的思想要求是什么?
答:人人有专责、事事有人管、办事有标准、工作有检查。
2.岗位练兵“四过硬”是什么?
答: 本岗位操作技术过硬,所管设备使用维护保养过硬,产品(工程)质量过硬,复杂情况下处理问题过硬。
3.交班日志应包括哪些内容?
答:1)接班情况。
2)本班情况:本班出勤及好人好事,生产任务完成情况、工序管理情况。
3)安全生产情况、工具设备情况。
交班情况:注意事项,遗留问题及处理意见,上级指示
4.“三不动火”的内容是什么?
答:没有动火票不准动火;没有防火措施和防火措施没落实不准动火;没有监火人或监火人不在场不准动火。
5.什么是事故的“四不放过”?
答:事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有防范措施和防范措施没有落实不放过;事故责任者没有受到处罚不放过。
6.什么是仪表管理“五个做到”?
答:做到测量准确、控制灵敏、安全可靠、记录完整、卫生清洁。
7.什么是仪表维护的“四定”?
答:定期吹扫、定期润滑、定期校验、定期维护保养。
8.标准计量器具检查的六项内容是什么?
答:标准器具有周期检定证书;配套仪器设备齐全完好;环境条件符合要求;技术挡案齐全;检定人员有检定证书;检定方法符合规程。
9.&&什么是“三级安全教育”?
答:新工人进厂必须进行的厂级安全教育、车间级安全教育和班组安全教育,简称“三级安全教育”。
10. 禁火区域内动火划分几个等级?
&&答: 禁火区域内动火根据危险程度划分为三个等级。
& &一类动火:易燃易爆生产装置、设备管道及其周围动火。
二类动火:固定动火区及一类动火范围以外区域的动火。
& &特殊动火:具有特殊危险的作业和地区的动火。
11.&&什么是燃烧?燃烧必须同时具备哪些条件?什么是爆炸?
答:燃烧是伴随有发热、放热的化学反应。
燃烧必须同时具备可燃物存在,助燃物存在,有着火源。
爆炸时物质有一种状态迅速转变为另一种状态,并在瞬间翻出巨大能量,同时产生巨大声响的现象。
12.常用防毒面具有哪些?
答:常用防毒器具分过滤式和隔离式两大类。过滤式防毒器具有简易防毒口罩、橡胶防毒口罩,以及各种型号的带滤毒罐的防毒面具;隔离式防毒面具又可分为两小时的氧气呼吸器及长管式防毒面具。
13.什么叫仪表的防爆?仪表引起爆炸的原因是什么?
答:仪表的防爆是指仪表在含有爆炸危险物质的生产现场使用时,防止由于仪表的原因(如火花、温升)而引起的爆炸。
仪表引起爆炸的原因主要是由于火花。因此凡爆炸现场应采用防爆仪表,并有良好的接地或接零措施。
14、隔爆型仪表有何特点?
答:特点是:将仪表中正常工作和事故状态下可能产生火花、电弧的部分放在一个或分放在几个外壳中。这种外壳除了将火花、电弧与使用环境中的爆炸性气体隔开以外,还具有一定的强度,各零部件间的联接有一定的结构形式和结构参数。从环境中进入壳内的爆炸性气体与空气的混合物被火花、电弧引爆时,外壳不致被破坏,不会通过隔爆面引爆环境中爆炸性气体与空气的混合物。
15.什么叫绝对压力,表压及真空度?
答:(1)绝对真空下的压力称绝对零压,以绝对零压为基准来表示的压力叫绝对压力;(2)测量流体压力用的压力表上的读数叫表压,是流体压力与该处大气压的差(3)如被测流体的绝对压力低于大气压力则压力表所得压力为负压,其值称为真空度。
16、在爆炸危险场所进行仪表维修时,应注意哪些问题?
答:(1) 应经常进行检查维护,检查时,应察看仪表外观、环境(温度、湿度、粉尘、腐蚀)、温升、振动、安装是否牢固等情况。
(2) 对隔爆型仪表,在通电进行维修切不可打开接线盒和观察窗,需开盖维修时必须先切断电源,决不允许带电开盖维修。
(3)维修时决不允许产生冲击火花,所使用的测试仪表应为经过鉴定的隔爆型或本安型仪表,以避免测试仪表引起诱发性火花或把过高的电压引向不适当的地方。
17、什么叫隔离?何种情况下应采用隔离方式进行测量?
答:隔离是采用隔离液、隔离膜片使被测介质与仪表部件不直接接触,以保护仪表和实现测量的一种方式。
对于腐蚀性介质,当测量仪表的材质不能满足抗腐蚀的要求时,为保护仪表,应采用隔离。
对于粘稠性介质、含固体物介质、有毒介质,或在环境温度下可能汽化、冷凝、结晶、沉淀的介质,为实现测量,可采用隔离。
18、在有毒介质设备上如何进行仪表检修?
在有毒介质设备上进行仪表检修之前,先要了解有毒介质的化学成分和操作条件,准备好个人防护用品。还要由工艺负责人签发仪表检修作业证,派人监护,确认泄压以后才能检修。拆卸一次仪表时操作人员不能正对仪表接口,要站在上风侧。一次仪表拆下之后要在设备管口上加堵头或盲板。拆下仪表插入部件应在室外清洁干净后才能拿回室内维修。
19、调节阀“PN”,“DN”分别表示什么意思?单位是什么?
答:“PN”公称压力,单位:MPa;DN:公称直径,单位:mm
20.简述节流孔板有哪几种取压方式?最常用的有哪几种?
答:(1)角接取压法(2)法兰取压法(3)理论取压法(4)径距取压法(5)管接取压法。常用的有角接取压法和法兰取压法
21、DDZ-Ⅲ型仪表中,为什么现场与控制室间采用4~20mA信号,而控制室内部采用1~5V电压信号?
答:4-20mA电流信号适宜现场和控制室间远距离传送,可避免传输线上压降损失引起的误差;1-5V电压信号适宜于控制室内部短距离联络,仪表间可以并联连接,便于设计、安装和维修。
22、什么是差压变送器的静压误差?一般允许静压误差为多少?
答:向差压变送器正、负压室同时输入相同的压力时,变送器的零位会产生偏移,其值随静压的增加而变化。这种由静压而产生的误差称静压误差,一般要求输出零位变化不应超过满量程的3%。
23、仪表调校用气源具备的条件是什么?
答:仪表用气源应清洁、干燥,露点至少比最低环境温度低10℃,气源压力应稳定,波动不应超过额定值的±10%
24、弹簧压力表校验时常见的问题有哪些?
答:(1)刻度范围内指示值与标准值不符,过大或过小;
(2)在校检过程中上升或下降指示值与标准值不符,过大或过小;
(3)校验时表针有跳动现象
25、设备安装应选在哪些位置较合适?
答:应先在便于检查、维修、拆卸,通风良好,且不影响人行和邻近设备安装与解体的场所。
26、什么是反馈?什么是正反馈和负反馈?
答:把系统的输出信号直接或经过一些环节重新引回到输入端的做法,叫做反馈。
反馈信号的作用方向与设定信号相反,即偏差信号为两者之差,这种反馈叫做负反馈;反之为正反馈。
27、写出5种非法定压力单位与法定压力单位pa(帕斯卡)之间的换算关系。
答:&&1毫米水柱 = 9.80665Pa ≈ 9.81 Pa
& && &1毫米汞柱 = 133.322 Pa ≈ 1。333×102 Pa
& && &1工程大气压=9.8Pa ≈9.81×102 Pa
& && && && &1物理大气压=101325 Pa ≈1. Pa
& && &1巴(bar) = 1000mbar =105 Pa
28、测温元件在管道,设备上安装时,固定方式有哪几种?各适合什么场合?
答:有两种:一种螺纹连接固定,一种法兰连接固定。
第一种一般适用于无腐蚀性介质的管道上,具有体积小,安装较紧凑的优点。
第二种适用于在设备上安装,在高温,强腐蚀性介质,结焦淤浆介质,剧毒介质,粉状介质等也应采用法兰固定,方便维护。
29、电动仪表在通电前应做哪些检查?
答:应先检查其电气开头的操作是否灵活可靠。电气线路的绝缘电阻值,应符合国家仪表专业标准或仪表安装使用说明中的规定。
30、为什么压力、流量的调节一般不采用微分规律?而温度、成分调节多采用微分调节规律?
答:对于压力、流量等被控变量来说,对象调节通道时间常数To较小,而负荷又变化较快这时微分作用和积分作用都要引起振荡,对调节质量影响很大,故不采用微分调节规律。
而对于温度、成分等测量通道和调节通道的时间常数较大的系统来说,采用微分规律这种超前作用能够受到较好的效果。
31、在未知量程的情况下,如何正确使用数字万用表测量电压、电流?
答:测量电压、电流时,如不能估计合理的量程,则应置于最大量程档,然后根据情况选择准确的量程。
32、标准电阻通常做成四个端钮,较粗的一对是什么端钮?较细的一对是什么端钮?标准电阻上标明的阻值是两个什么端钮间的阻值?
答:较粗的一对是电流端钮,较细的一对是电位端钮。标准电阻上标明的阻值是两个电位端钮间的阻值。
33、选用检流计时,应主要注意哪两项指标?
答:一是灵敏度的大小,二是阻尼状态
34、兆欧表的用途是什么?
答:兆欧表又叫摇表,是一种测量绝缘电阻或高电阻的仪表。
35、什么是检流计的电流灵敏度?
答:检流计偏转角度与被测电流的比值,即单位被测电流的指示分值就是检流计的电流灵敏度。
36、直流电位差计由哪三个最基本的回路组成?
答:直流电位差计由工作电流回路、标定工作电流回路、测量回路这三个最基本的回路组成。
37、仪表阀门有哪些类型?
(1)切断阀,包括截止阀、球阀、闸阀、旋塞阀,用于开启或关闭管路
(2)止回阀,用以防止管路内介质倒流
(3)节流阀,用以调节管道内介质的流量
(4)减压阀,用以降低管路内介质压力
(5)疏水阀,用以排放蒸气系统的冷凝水
38、防火防爆的基本原理和方法是什么?
答:发生燃烧必须具备三个条件,防火防爆的基本原理和方法是设法消除这三个条件:(1)控制可燃性物质,防止可燃气体、蒸气和可燃粉尘和空气构成爆炸性混合物;(2)清除着火源;(3)隔绝空气,去掉助燃物质如氧气,氯气,氯酸钾,高锰酸钾等。
39、仪表室内仪表盘、箱安装的注意事项是什么?
答:(1)安装、组对仪表盘、箱时,应由专人指挥,盘前、盘后的作业人员应密切配合。
(2)仪表盘、箱顶部及其支架、槽架,均不得存放工具或其它元件。
40、有一台电Ⅲ型温度变送器,量程为0~5000C,当输入为1000C、2500C时输出是多少?若环境温度从0~300C时,输出如何变化?
答:输入为100℃时,输出为7.2mA;
输入为250℃时,输出为12mA;
环境温度变化,输出不变。
41、在热电偶安装中,热电偶的热端接地与不接地有何区别?
答:热电偶安装时热端与保护管的管壁接触(相当于接地)较不与保护管接触测量滞后要小的多,同时还可以减小干扰,提高测的量的可靠性与精确度。但是热电偶的工作端能否接地须视二次表输入电路的结构形式而定。热电偶热端接地要求二次表输入电路与热电偶的热端不能有公共的接地点。
42、电缆线敷设前后应做哪些工作?
答:电缆敷设前,应做外观检查,并作直流500伏兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5兆欧;当有特殊规定时,应符合其规定。电缆(线)敷完毕,应进行校线及标号,并再次测量其绝缘电阻。
43、什么是压力,它的法定计量单位是什么?
答:压力是垂直均匀地作用在单位面积上的力。它的法定计量单位是帕斯卡(简称帕,符号为Pa),1Pa就是1牛顿(N)的力作用在1平方米面积上所产生的压力。
44、如果工艺要求仪表允许误差≤±0.2%,应选用哪一精度等级的仪表?&&
答:选1.5级以下精度的。& && &?
45、自动调节系统常用的参数整定有几种方法?请逐一列出。
答:反应曲线法,临界比例度法,衰减曲线法,经验法。
46、请说出常用的三种节流装置的名称?
答:孔板,喷嘴,文丘利管。
47、自动电子电位计是与什么测温元件配合的?自动平衡电桥是与什么测温元件配合的?
答:(1)与热电偶配合;(2)与热电阻配合
48、当热电偶或补偿导线短路时,操作站仪表值约为多少?但热电偶或补偿导线断路时,操作站仪表值约为多少?
答:(1)短路时为短路处或室温(2)断路时,示值不动或仪表上限值。
49、带隔离液的显示控制仪表波动大时,仪表应如何处理?
答:(1)自动改手动;(2)打隔离液;(3)仪表正常后,投入运行
50、阀门定位器的作用有哪些?
答:(1)改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度。(2)改善调节阀的动态特性,减少调节性好的传递滞后。(3)改善调节阀的流量特性。(4)改变调节阀对信号压力的相应范围,实现行程控制。
(5)使阀门动作反向。
1、什么是DCS?
答:DCS也称分散式控制系统,它是利用计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术实现过程控制和过程管理的控制系统。
2、什么是ESD系统?目前ESD产品主要有哪几种类型?
答:ESD是Emergency Shutdown System的简称,中文的意思是紧急停车系统,它用于监视装置或独立单元的操作,如果生产过程超出安全操作范围,可以使其进入安全状态,确保装置或独立单元具有一定的安全度。
目前市场上销售的产品主要有双重化诊断系统、三重化表决系统和从双重化诊断系统发展出来的四重化诊断系统。
3、检测元件与变送器有何区别?
答:检测元件直接响应被测变量之值,并将它转换成适于测量的形式。变送器是借助检测元件接受被测变量,并将它转换成标准输出信号。
4.在计算节流装置时,为什么要知道气体的压缩系数?
答:在计算节流装置时,须知道被测流体的密度而气体压缩系数是计算高压气体密度不可缺少的参数。
5.有人在校验压力表时经常用手轻敲表壳,这样允许吗?
答:校验压力表时轻敲表壳是必要的。但敲后指针变动量不得超过最大允许基本误差绝对值的1/2,轻敲表壳前后的示值与标准器示值之差均应符合仪表精度要求。同一检定点在升压时轻敲后和降压时轻敲后的读数之差不应超过最大允许基本误差的绝对值。
6、调整差压变送器时,零点和量程会不会相互影响?& &&&
答:调整量程时,因为是改变了仪表的力平衡关系,所以影响零点。调整零点时,虽也会引起膜盒、密封膜片、拉条等弹性元件的位置变化,因而产生附加力,但是很微小,所以一般不影响量程。
7、论述用热电偶测温需进行冷端补偿的原因?
答:在热电偶分度表中被测温度与热电偶电势之间的对应值是热电偶冷端温度为0℃时测得的,当冷端温度随环境升高时,热电偶热电势将减少,说明热电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度。如果冷端温度自由变化,会引起测量误差,因此必须进行冷端补偿。
8、状态监测仪表安装注意事项是什么?
答:(1)轴监视仪表探头安装应在压缩机安装完毕,机轴置于工作位置时进行,探头与轴的间隙应处于探头特性曲线的中点,可通过监测仪调整,在监测仪表指示为零时固定探头。
(2)探头安装时不得碰断探头上专用电缆。
(3)探头与前置放大器间的连接应用专用同轴电缆,该同轴电缆的阻抗应与前置放大器、探头相匹配。
9、试述用电流表测量电流的方法,如何使测量准确?
答:用电流表测量电流时,应将电流表串入电路中,测量时,应注意正负极性连接正确,为了测量准确,应尽可能选内阻小的电流表,尤其是测量微小电流时,更应注意电表内阻的影响。
10、说明下列密封材料的主要用途:聚四氟乙烯生料带、聚四氟乙烯衬垫制品、橡胶板、石棉板、金属缠绕式垫片、不锈钢透镜垫片、真空脂
答:(1)聚四氟乙烯生料带用于管螺纹接头的密封;(2)聚四氟乙烯衬垫制品,用于腐蚀性介质密封填料或垫片;(3)橡胶板、石棉板,用于制作低压用垫片:(4)金属缠绕式垫片,用于高温、中压接头密封;(5)不锈钢透镜垫片,用于腐蚀性介质、高压接头密封;(6)真空脂,气动仪表接头的密封。
11、对仪表用防腐隔离液有哪些要求?
答:仪表防腐隔离液是将变送器和导压管与具有腐蚀性的被测介质相隔离,达到防腐作用,在选用隔离液时有如下要求;(1)与被测介质接触呈惰性,不互相溶解,长期使用不变质(至少半年以上不变质)。(2)热稳定性好,不易挥发,具有高沸点,低凝固点(-40)性能。(3)如果被测介质是液体,则要求隔离液与被测介质二者之间有一定的比重差,防止互混。当被测介质是低沸点液体时,要选比重大的隔离液,防止介质汽化时带走隔离液。
12、气动调节阀的辅助装置有哪些?起什么作用?
答:气动调节阀的辅助装置主要有如下一些:
& &&&阀门定位器——包括电气阀门定位器和气动阀门定位器,用于改善调节阀的工作特性,实现正确定位;
& &&&阀位开关——显示调节阀上、下限的行程工作位置;
& &&&气动保位阀——气源故障时,保持阀门当时位置;
& &&&三通、四通电磁阀——实现气路的自动切除;
& &&&手轮机构——系统故障时,可切换进行手动操作;
& &&&空气过滤减压阀——净化气源,调节气压;
& &&&储气罐——气源故障时,由它取代,使阀能继续工作一段时间;
13、用孔板测量流量,孔板装在调节阀前为什么是合理的?
答:用节流装置测量流量的理论推导中,理论上有两个假设,即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律,这就告诉我们,孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差。有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分气化,形成两相共存,因此流量孔板应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的。
14、设置锅炉控制系统的基本要求有那些?
答:(1)要保证蒸汽压力的恒定。因为设置锅炉的目的就是为了获得一定压力的蒸汽。
(2)在在安全的工况下运行,因此,锅炉汽包的液位调节很重要。如果汽包液位过高,将使蒸汽带水,会使某些设备,如汽轮机的叶片损坏;如果汽包液位过低,锅炉有被烧坏或发生爆炸的危险,所以,汽包液位也必须要控制。
& && &&&(3)使锅炉在经济的工况下运行,对燃烧过程加以控制,保持合理的空气过剩系数,节约能源。
15.本质安全型仪表有何特点?使用于什么场合?
答:本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。其特点是:仪表在正常状态下和事故状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引起爆炸性混合物发生爆炸。其防爆措施为:
(1)采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作。
(2)用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量。
(3)仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的贮能。
本质安全型仪表的防爆性能不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全防爆的。它能使用于一切危险场所和一切爆炸性气体、蒸汽、混合物,并可以在通电的情况下进行维修和调整。但是,它不能单独使用,必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才发挥本安功能。
16、下在仪表位号中字母代号第一位字母的含义是什么?
A:分析 C:电导率 D:密度 F:流量 H:手动 L:物位 M:水分或湿度 P:压力、真空 Q:数量或件数&&R:核辐射 S:速度、频率 T:温度 W:重量、力 Z:位置
17、怎样操作仪表三阀组,需注意什么?
答:操作仪表三阀组,需注意两个原则:
①& & & & 不能让导压管内的凝结水或隔离液流失。
②& & & & 不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热。
18、有人认为,调节阀的气开、气关就是正作用与反作用,这种理解对吗?为什么?
答:这种理解不对!
调节阀由执行机构和阀体两部分组成。调节阀一般采用气动薄膜(有弹簧)执行机构,对于执行机构而言,其作用方式有正、反两种。信号压力增大时,推杆下移的叫正作用执行机构;信号增大时,推杆上移的叫反作用执行机构。
阀体部分分为正、反装两种。阀杆下移时,阀芯与阀座间流通面积减小的称为正装式,反之称为反装式;
调节阀的作用方式分为气开和气关两种,有信号压力时调节阀关,无信号压力时调节阀开的为气关式,反之为气开式。气开、气关是由执行机构的正、反作用和阀体部件正反装组合而成,组合方式如下:
执行机构& & & & 阀体部件& & & & 调节阀& & & & 执行机构& & & & 阀体部件& & & & 调节阀
正& & & & 正& & & & 气关& & & & 反& & & & 正& & & & 气开
正& & & & 反& & & & 气开& & & & 反& & & & 反& & & & 气关
所以,把气开、气关理解为正、反作用是不对的。
19、气开气关调节阀如何选择?
答:主要是从生产安全角度和工艺要求考虑的,当信号压力中断时应避免损坏设备和伤害操作人员。如阀门处于开的位置时危害性小,则应选气关式反之选用气开式。
20、控制阀在小开度下会产生什么问题?
答:(1)阀在小开度时,节流间隙小,流体速度大,液体介质易产生闪蒸。所以对节流体造成机械冲刷或气蚀,从而缩短阀的使用寿命。
(2)阀在小开度时所受的不平衡力大,造成阀的稳定性差,容易产生振荡。
21.什么叫仪表的灵敏度、回差、分辨率?
答:仪表的灵敏度是指其输出信号的变化值与对应的输入信号的变化值的比值。回差(也叫变差)是当输入量上升和下降时,同一输入的两相应输出值间(若无其他规定,则指全范围行程)的最大差值。分辨率反映仪表对输入量微小变化的反应能力。
22.热电阻由几部分组成?引线为什么采用三线制?
由热电阻体、绝缘套管、保护套管及接线盒组成。采用三线制的目的是减少引线电阻变化引起的附加误差。
23.补偿导线与热电偶配套使用时,应注意那些问题?
答:(1)补偿导线必须与热电偶配套,不同型号的热电偶应选用不同的补偿导线。
(2)补偿导线与热电偶连接时应正极接正极,负极接负极。
(3)补偿导线与热电偶连接的两个接点必须同温。
24.什么是调节阀的流通能力,确定流通能力的目的是什么?
答:流通能力C表示调节阀的容量,其定义为:调节阀全开,阀前后压差为0.1MPa、流体重度为1g/cm3,每小时通过阀门的流体流量m3或kg。流通能力C表示了调节阀的结构参数,根据调节阀C值,查出公称直径和阀门直径。
25、为什么联锁系统用的电磁阀往往在常通电状态下工作?
答:这是从确保安全可靠的角度考虑的。
(1)& & & & 石油、化工装置的联锁系统是为了保证安全生产、预防事故发生而设置的,对其发信器件和执行机构的可靠性要求很高。联锁系统中的电磁阀,平时不动作,一旦发生事故才动作。由电磁阀的工作原理可知,通电时,线圈吸合动铁心,带动阀件进行切换,断电时,靠复位弹簧的作用,使动铁心和阀件回到原来位置。如果平时长期不通电,由于生锈、脏物侵入等原因,可能使动铁心和阀件卡住,一旦发生事故断电时,靠复位弹簧的作用,能可靠地进行切换。
(2)& & & & (2)平时处于断电状态,难以知道电磁阀工作是否正常。而平时处于通电状态,一旦电磁阀本身发生故障,可随时检查出来,这对于保证联锁系统的可靠性来说,是十分重要的。
(3)& & & & 当发生停电事故时,电磁阀仍能可靠动作。
由于上述原因,联锁系统用的电磁阀一般要在常通电状态下工作,这与电磁阀使用说明书上介绍的情况恰好相反,因此,常开场合应选用常闭型电磁阀,常闭场合应选用常开型电磁阀。
26、PLC安装时输入接线有何要求?
答: ① 输入接线的长度不宜过长,一般不超过30米。&&
②& & & & 在线路过长时,可采用中间继电器进行信号转化,或采用远程I/O单元。
③& & & & 输入接线的COM端与输出接线的COM端不能接在一起。&&
④& & & & 输入接线与输出接线应分开敷设
⑤& & & & 为防止输入接线引入高压信号,可在输入端设置熔丝设备或二极管等保护元件。
27.自力式调节阀有何特点?适用于什么场合?
答:自力式调节阀也称直接作用调节阀,它是一种不需要任何外加能源,并且把测量、调节、执行三种功能统一为一体,利用被调对象本身的能量带动其动作的调节阀。它具有结构简单、价格便宜、动作可靠等特点。适用于流量小、调节精度要求不高或仪表气源供应困难的场合。
28.普通热电偶由几部分组成?
答:热电偶由热电极、绝缘套管、保护套管和接线盒等几部分组成。
29.调节阀的填料起什么作用?常用的填料有哪几种?
答:调节阀的填料装于上阀盖的填料室内,其作用是防止介质因阀杆移动而向外泄漏。常用的填料有V形聚四氟乙烯填料和O形石墨填料两种。其中:V形聚四氟乙烯填料分为60゜ V形四氟填料和90゜ V形四氟填料,分别用于普通阀和高压阀。
30.现场总线通信方式时,一对传输线上可并联挂接多台变送器,请问有哪些好处?
答:① 节省电缆及有关的设备安装材料。②设计、安装工作减少。③控制系统规模可以扩大,装置的自动化水平更加提高。④调试维护方便。
31.在线分析仪常用的标准气体和辅助气体有那些?
答:标准气体分为二元、三元和多元。其中二元标准气体常称为量程气。此外,仪器零点校准用的单组分高纯气体也属于标准气体,常称为零点气。
& & 辅助气体有:参比气,载气,燃烧气和助燃气,吹扫气,伴热蒸汽
32.样品处理系统的作用是什么?
答:作用是保证分析仪在最短的滞后时间内得到有代表性的工艺样品,样品状态(压力、温度、流量和清洁程度)适合分析仪所需的操作条件。
33.什么是在线分析仪表?在线分析仪表如何分类?
答:在线分析仪表又称过程分析仪表,是直接安装在工艺流程中,对物料的组成成分或物性参数进行自动连续分析的一类仪表。
按被测介质的相态分:&&在线分析仪表可以分为气体分析仪和液体分析仪两大类。
按测量成分或参数分:&&可分为氢分析仪、氧分析仪、PH值测定仪、电导率测定仪等。
按测量方法分:&&可分为光学分析仪、电化学分析仪、色谱分析仪、物性分析仪、热分析仪器等多种类。
34.工业PH计有那些部分组成?各部分的作用是什么?
答:由检测器(也叫发生器)和转换器(也叫变送器)两和部分构成。
检测器:是由指示电极、参比电极组成。当被测溶液流经检测器时,电极和被测溶液就形成一个化学原电池,两电极间产生一个原电势,该电势的大小与被测溶液的PH值成对数关系,它将被测溶液的PH值转变为电信号。
转换器:由电子部件组成,其作用是将电极检测到的电势信号放大,并转换为标准信号输出。
1、有一温度仪表,测量范围为0~8000C,已知最大绝对误差为±80C,求其精度等级。
解:1、设基本误差为δ,最大绝对误差为△max:
故仪表精度为1级。
2、有一台无冷端补偿的测温仪表配以EA-2热电偶测量温度,测得热电势E(t,to)=14.3mV,冷端温度为250C,E(250C,00C)=1.64mV,问实际温度为多少?
解:实际热电势:E(t,0℃)=E(t,25℃)+ E(25,0℃)=14.3mV+1.64mV =15.94mV
3、有一压力调节系统,当调节器输出为12mA时,求调节阀开度百分值是多少?
&&设开度x%& &调节器输出最大s=20-4=16mA
& &100%/S= x%/(12-4)&&的x%=50% 调节阀开度50%
4、有一温度调节系统,当调节阀开度为30%时,求此时调节器输出电流为多少?
设调节阀电流 xm,调节器输出最大s=20-4=16 mA
100/16=30/(xm-4)&&xm=8.8 mA
5、压力表量程范围0--1.6MPa,精度1.5级,求该表允许最大绝对误差是多少?
允许最大绝对误差是 △max=(1.6-0)*1.5%=0.024MPa& &
7、有一台范围为0~5000C测温仪表校验时测得正反行程的最大绝对差值为20C,问此表变差是多少?
变差=(最大绝对差值/(上限值-下现值))*100%=0.4%
6、用水校法标定浮筒液位计,其被测液位比重ρ1=1.2,液位变化满量500mm,求输出电流值。
X=16*ρ/ρ1 + 4
其中 16 mA比重为水的输出电流,ρ=1水的比重
4 mA&&零点输出电流
X=16*1/1.2+4= 17.33mA
7、有一台电流表共有两档,一档是0~25mA,另一档为0~50mA,它的精确度为0.5%,用来校对温变的输出,应选哪一档,为什么?
两者的误差:δ1=(25-0)*0.5%=0.125
δ2=(50-0)*0.5%=0.25
δ2>δ1所以应选用0—25 mA这一档
8、有两台测温仪表,其测量范围分别为0~8000C和600~11000C,已知其最大绝对误差为±6,试分别确定它们的精度等级。
& &基本误差△max=6& &δ=△max/(△上-△下)×100%
& && &δ1=6/(800-0) ×100%=0.75%
δ1=6/) ×100%=1.2%
根据仪表精度等级系列&&0~8000C的仪表精度定为1极
600~11000C的仪表精度定为1.5极
9、有一台电动浮筒液位计测量界面,其浮筒L=800mm,介质密度分别为ρ1=1.2g/cm3,ρ2=0.8 g/cm3,当用水校验时,求水位变化范围。
& &△h=(ρ重-ρ轻)/ρ水×H
△h=(1.2-0.8)/1 ×800=320 mm
当用水校验时水位变化范围0—320mm。
10、现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0~10000C,在正常情况下进行校验,其最大绝对误差为60C,求该仪表的:
(1)最大相对百分误差&&(2)基本误差为多少? (3)允许误差为多少?&&(4)仪表的精度是否合格?
&&(1)最大相对百分误差=绝对误差/(上限—下限)×100%=0.6%
(2)基本误差为&&δmax=0.6%
(3)允许误差 =±0.5%
(4)仪表的精度不合格&&因为基本误差0.6%大于允许误差±0.5%
11、有一块0~25MPa压力表经校验发现最大绝对误差为0.35MPa,问该表符合哪精度等级?
& & δ=0.35/(25-0)×100%=1.4%& &符合1.5级
12、DDZ—Ⅲ型差压变送器测量范围为0~250mmHg相应流量为0~320m3/h,求输出信号为13.6mA时,差压是多少?相应的流量是多少?
1)&&△p/△pmax= △I/△Imax
△p=△pmax×(I-4)/△Imax
=250×(13.6-4)/(20-4)=150mmHg
2) Q/Qmax=(△I/△Imax)0.5
Q={(13.6-4)/(20-4)}0.5 ×320=247.87 m3/h
13、某一电动温度变送器,量程为C输出为4~20mA,当温度从5000C变化到5500C时,温度变送器输出应从多少变化到多少?
& &5000C 时输出:(20-4)×(500-400)/(600-400)+4
& && &=8+4=12 mA
5500C 时输出:(20-4)×(550-400)/(600-400)+4
& && &=12+4=16 mA
温度从5000C变化到5500C时,温度变送器输出从12 mA变化到16 mA。
14、若被测介质的实际温度为5000C仪表指示值为4950C,试确定测量温度的绝对误差,相对误差和对仪表示值的修正值
&&测量温度的绝对误差:△X=X—X0=495-500=-50C
对仪表示值的修正值:C=| X-X0|=500-495=50C
相对误差 △X/X0=0.01
15、用吹气法测量稀硫酸的液位见图
& &已知稀硫酸ρ=1.25 g/ c m³,测出U形管中的差压为200㎜Hg问储罐中液位是多少 (1㎜Hg=133.322Pa)?
解:U形管中的压力
& & P=200㎜Hg
& &&&=266.66 *102Pa
此压力即为稀硫酸液面至吹气管下端的压力,所以液面至吹气管下端的高度H为
& && & H = p/ρg=266.6×102/1.25×104×9.807=217.6cm
吹气管下端至罐底的距离为150㎜;既15㎝,所以液位高度为
217.6+15=232.6㎝=2.326m
16、 使用万用表在控制室测量Pt100三线制热电阻A B间阻值108Ω,A b间阻值108Ω,B b间阻值8Ω. 108Ω阻值对应温度20℃ 。 100Ω阻值对应温度0℃。请问热电阻测量的温度是多少?为什么?
& &温度对应的热电阻的阻值 108-8=100Ω,100Ω阻值对应温度0℃&&Pt100三线制热电阻测量时应减去线电阻。
17、 如图 分度号K的热电偶误用了分度号E的补偿导线,但极性连接正确,则仪表只是如何变化? Ek(500,0)=20.640mv,Ek(30,0)=1.203mv,Ek(20,0)=0.798mv,Ee(30,0)=1.801mv,Ee(20,0)=1.192mv。T=500℃, T1=30℃, T2=20℃.(20).
热电势为:E= Ek(500,30)+Ee(30,20)
& && &= Ek(500,0)-Ek(30,0)+Ee(30,0)-Ee(20,0)
=20.640-1.203+1.801-1.192=20.046mV
若正确使用不偿导线热电势为:
E= Ek(T,T2)= Ek(500,20)= Ek(500,0)-Ek(20,0)
=20.640-0.798=19.842 Mv
两者相比,补偿导线用错指示偏高。
18&&用标准孔板测量某一管道流量,已知流量范围0—2500N m³/h, 孔板差压范围 0—100Kpa。
 请问流量在1000N m³/h 时,差压是多少?变送器输出是多少(4—20mA)
& & Q/Qmax=(△I/△Imax)0.5&&& & & &
△p/△pmax= △I/△Imax
△I=△Imax×(Q/Qmax)2
=16×0.16+4=6.56 mA& &变送器输出是6.56 mA
△p= △I/△Imax ×△pmax=16 Kpa
19 有一浮筒液位计用来测界面,已知浮筒的重量&&W=1760gf,&&浮筒的体积V=1258 c m³,两种液体的重度为γ轻=0.8gf/ c m³和 γ重=1.2gf/ c m³, 试求输出0%、20%、40%、60%、80%、100%时相应的掛重重量。
解:处于最低界位(输出为0%)时浮筒完全浸没在轻组分的液体中,所受的浮力为:
Vγ轻==1006.4(gf)
这是相应的掛重重量为:
&&W- Vγ轻==753.6(gf)
处于最高界位(输出为100%)时浮筒完全浸没在重组分的液体中,所受的浮力为:
Vγ重==1509.6(gf)
这是相应的掛重重量为:
&&W- Vγ重==250.4(gf)
因此掛重重量的最大变化量为753.6-250.4=503.2(gf)。把他们分成五等分(100.64(gf)),便可得出下列关系。
20、 用浮筒液位计测量容积内的液态烃液位。已知液位计的测量范围800mm液态烃的密度为0.5㎏/c m³,若该液位计使用在0℃以下的环境,水可能冻结,则用何种介质换算校验?
若用酒精(密度为0.8㎏/c m³)如何校验?
答:在水可能冻结的低温场所,可用酒精作为校验介质(也可用其它不冻不挥发的液体)。若所用酒精的密度为0.8㎏/c m³,则当液位最高时,向液位计内所灌酒精的高度为
H=(0.5×800/0.8)×100%=500㎜
把500㎜分为4等分,当液位为75、50、25、0%时,液位计内所灌酒精的高度为375、250、125、0㎜。
+1<span class='aboc_digg_num' id='aboc_digg_num_
资料文件共享
资料文件共享
资料文件共享
总评分:&#160;财富 + 21&#160;
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
4、转载本站内容需注明本站完整出处
Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容}

我要回帖

更多关于 安全期会不会怀孕 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信